标题: APC/施耐德 SURT2000XLICH 在线式UPS在家庭环境使用会致漏保跳闸 [打印本页]

作者: 红色狂想    时间: 2022-11-12 21:58
标题: APC/施耐德 SURT2000XLICH 在线式UPS在家庭环境使用会致漏保跳闸
8月份买了一台二手APC/施耐德 SURT2000XLICH,详见这篇帖子:求推荐1250VA以上性价比高带网络通讯功能好用安全的UPS电源
截止到现在,使用过程中共导致接UPS的这一路电跳了两次闸了,每次推上后只要一接通UPS电源还会跳,原因是因为企业级在线式UPS设备前端不能有漏保,UPS动作时会引起漏保误判触发漏电,而我家的配电箱如下图所示,每一路都有一个带漏保的空开,左边那个C20就是书房机柜接UPS那一路

没办法,这个问题不解决以后还会跳,于是今天赶快JD下单买了个ABB断路器 2P32A空气开关双极微型空开 SH202-C32,优惠后到手价¥80,订单显示14号才能送达,希望换上能解决问题


作者: 秋日    时间: 2022-11-12 22:04
买个电磁型的漏报试试?
作者: 红色狂想    时间: 2022-11-12 22:56
秋日 发表于 2022-11-12 22:04
买个电磁型的漏报试试?

不接漏保也罢,这样一劳永逸了,反正我这一路用电也不用担心漏电,这房子是2007年开建的,配电箱是开发商预装的……
作者: jie_chen    时间: 2022-11-12 23:24
电力公司进户总开关是表前断路器、表后漏电保护器。
作者: ccchoco    时间: 2022-11-12 23:29
下游漏电值加起来超过动作值了呗
作者: 红色狂想    时间: 2022-11-18 21:40
jie_chen 发表于 2022-11-12 23:24
电力公司进户总开关是表前断路器、表后漏电保护器。

我这个07年开建的破小区有自己的两个变压器,不归电力公司管,还得向物业交电费,价格比市政的贵几毛钱,开发商设计的是表后入户前断路器,换个电表整栋楼都得断电。。。

(, 下载次数: 60)
(, 下载次数: 63)
作者: 红色狂想    时间: 2022-11-18 21:54
ccchoco 发表于 2022-11-12 23:29
下游漏电值加起来超过动作值了呗

你说的也有可能,因为我这条线路上用电设备多一点,但是既然APC官方技术客服明确说UPS前端不能接漏保,所以就这样吧,已经弄好了,装的时候还颇费了一番周折,这个ABB空开SH202-C32体积大,上面的进线端口靠后,卡到导轨上和原来的不在一条平行直线上,导致配电箱带的那根铜条装不上,无奈只好用导线代替并接在一起了,详见下图:

(, 下载次数: 48)
(, 下载次数: 58)
(, 下载次数: 53)
(, 下载次数: 60)
(, 下载次数: 55)
作者: ccchoco    时间: 2022-11-18 22:01
红色狂想 发表于 2022-11-18 21:54
你说的也有可能,因为我这条线路上用电设备多一点,但是既然APC官方技术客服明确说UPS前端不能接漏保,所 ...

自己动手丰衣足食

铜排都是各家用各家,相互之间有错位也常见。这么跨下去不要虚接也没啥
作者: Juzi丶    时间: 2022-11-18 22:09
你UPS有问题吧,我用伊顿毛事没有
作者: 猪圈    时间: 2022-11-18 23:11
这个机头,咋不考虑上48V基站电池呢?16串得正好
作者: wei73    时间: 2022-11-19 09:09
我的是SURT2200 没有你这个现象,说明书上也没有相关的要求。

是不是你的机器有问题了?
作者: 模范纳睡人    时间: 2022-11-19 09:23
本帖最后由 模范纳睡人 于 2022-11-19 09:25 编辑

企业机房里面的设计规范,好像是不允许使用漏保的。因为怕漏保误操作而断电,但是因为ups开启而导致漏保操作,这还没碰到过。
作者: forgetted    时间: 2022-11-19 10:04
ups就会使漏保断电,因为ups即使不开启也有较大的漏电流。
这跟什么品牌没关系,跟负载上的容性与感性负载有关系。
ups电路有很多大容量的电容、电感,储能用的。
作者: c2h6o    时间: 2022-11-19 11:38
UPS前端确实不应该接漏保,就算接也要看下漏电保护电流,不能太小,原因是开关电源在合闸时候会有比较大的电流给内部电容充电,会导致漏保误动作。这个情况在机房遇到过多次,后来每次都要跟甲方电工交代不要装漏保。
如果多台电脑同时上电也会导致这个问题。(家用一般电脑数量不够,但电脑机房如果十几台一起就会出现,或者跳闸了,马上再推上就没事,猜测原因是电容电没漏完,第二次推的时候漏电流没那么大了。)
作者: 沙发侠    时间: 2022-11-19 12:14
这个学习了,还有这么个说法,家里2台施耐德 apu 使用都没遇到这个问题,可能是家用款的原因吧

作者: 红色狂想    时间: 2022-11-19 13:31
ccchoco 发表于 2022-11-18 22:01
自己动手丰衣足食

铜排都是各家用各家,相互之间有错位也常见。这么跨下去不要虚接也没啥 ...

不过我这个配电箱设计不规范,空开漏保容量规格配的也不合理,当初装修房子时也没太在意,还有铝合金窗户,漏气封闭不严,早知道当初就应该全部换成三层断桥铝的……

作者: 红色狂想    时间: 2022-11-19 13:36
Juzi丶 发表于 2022-11-18 22:09
你UPS有问题吧,我用伊顿毛事没有

你的UPS也是企业级机房用的那种在线式的吗,如果是家用型当然毛事没有
作者: 红色狂想    时间: 2022-11-19 13:46
猪圈 发表于 2022-11-18 23:11
这个机头,咋不考虑上48V基站电池呢?16串得正好

因为我要用APC的SURT48XLBP原装电池包,里面只能装下8节12V9Ah的电池,你说的48V基站电池能塞得进去吗?
作者: 红色狂想    时间: 2022-11-19 14:10
wei73 发表于 2022-11-19 09:09
我的是SURT2200 没有你这个现象,说明书上也没有相关的要求。

是不是你的机器有问题了? ...

不清楚,我是¥650闲鱼上收的,使用一切正常,登录网络管理卡查看日志也没什么异常,可能是你家的供电线路规划合理吧,漏保质量好,漏电流远大于30mA,反正APC官方技术客服明确说UPS前端不能接漏保……

作者: 红色狂想    时间: 2022-11-19 14:26
模范纳睡人 发表于 2022-11-19 09:23
企业机房里面的设计规范,好像是不允许使用漏保的。因为怕漏保误操作而断电,但是因为ups开启而导致漏保操 ...

是的,我也是看到机房从来不用漏保,都是空开断路器,因为再好的漏保也会有发生误操作的时候,机房那么多设备,不可能不产生一点漏电流,在线式UPS里的逆变器本身就具有大电容电感,会引起漏保误判
作者: 红色狂想    时间: 2022-11-19 15:27
forgetted 发表于 2022-11-19 10:04
ups就会使漏保断电,因为ups即使不开启也有较大的漏电流。
这跟什么品牌没关系,跟负载上的容性与感性负载 ...

是的,应该就是这个原因。不过让我不解的是,为什么跳闸推上以后,当再次接通UPS电源时,漏保就立刻又跳了呢,按理说设备都已经关闭了,电流应该降下去了啊

作者: 红色狂想    时间: 2022-11-19 15:45
c2h6o 发表于 2022-11-19 11:38
UPS前端确实不应该接漏保,就算接也要看下漏电保护电流,不能太小,原因是开关电源在合闸时候会有比较大的 ...

是的,应该就是这个原因。不过让我不解的是,连续运行三个月都没事,然后突然就跳闸了,如果不拔除UPS的电源插头,漏保就合不上,推上还跳。但断开UPS的电源虽然能推上,可随后只要一再次接通UPS电源,漏保立刻就又跳了,按理说设备都已经关闭了,电流应该降下去了啊

作者: 红色狂想    时间: 2022-11-19 15:55
沙发侠 发表于 2022-11-19 12:14
这个学习了,还有这么个说法,家里2台施耐德 apu 使用都没遇到这个问题,可能是家用款的原因吧
...

是的,家用UPS基本不会出现这个问题,我之前那个山特TG1000后备式UPS已经用了几年了,就遇到过一次跳闸
作者: c2h6o    时间: 2022-11-19 18:12
红色狂想 发表于 2022-11-19 15:45
是的,应该就是这个原因。不过让我不解的是,连续运行三个月都没事,然后突然就跳闸了,如果不拔除UPS的 ...

理论上只有上电瞬间会跳,如果正常工作了是不会跳闸的。跟负载多少没关系。
同理我说的电脑机房也是,并不是电脑开机,而是合闸瞬间。
作者: ccchoco    时间: 2022-11-19 19:44
红色狂想 发表于 2022-11-19 13:31
不过我这个配电箱设计不规范,空开漏保容量规格配的也不合理,当初装修房子时也没太在意,还有铝合金窗户 ...

哎,现在的开发商,一言难尽,能交房都算良心的,简直了
作者: Juzi丶    时间: 2022-11-19 22:22
红色狂想 发表于 2022-11-19 13:36
你的UPS也是企业级机房用的那种在线式的吗,如果是家用型当然毛事没有

那当然是在线的
作者: 猪圈    时间: 2022-11-20 12:16
红色狂想 发表于 2022-11-19 13:46
因为我要用APC的SURT48XLBP原装电池包,里面只能装下8节12V9Ah的电池,你说的48V基站电池能塞得进去吗?[ ...

那个本来就是机架设计,直接就上架了,
作者: wowking    时间: 2022-11-20 12:31
楼主说的漏保是总闸还是分路的?我办公室用的这款3000的没问题啊,总闸带漏保
作者: 红色狂想    时间: 2022-11-20 15:40
wowking 发表于 2022-11-20 12:31
楼主说的漏保是总闸还是分路的?我办公室用的这款3000的没问题啊,总闸带漏保 ...

是分路的,我总闸没有漏保。你那台SURT3000连续运行多长时间了,总闸上带的漏保漏电流是大于30mA的吧?
作者: 红色狂想    时间: 2022-11-20 15:42
猪圈 发表于 2022-11-20 12:16
那个本来就是机架设计,直接就上架了,

有具体型号吗,给我放张图,我看看工业美不
作者: 红色狂想    时间: 2022-11-20 15:44
Juzi丶 发表于 2022-11-19 22:22
那当然是在线的

具体型号是什么?
作者: 猪圈    时间: 2022-11-20 16:18
红色狂想 发表于 2022-11-20 15:42
有具体型号吗,给我放张图,我看看工业美不

咸鱼基站电池,双登便宜点,样子一般,华为得好看点,
作者: 猪圈    时间: 2022-11-20 16:19
但是华为得好像都是15串,替换铅酸电池得用16串得电池包,
作者: wowking    时间: 2022-11-20 17:54
红色狂想 发表于 2022-11-20 15:40
是分路的,我总闸没有漏保。你那台SURT3000连续运行多长时间了,总闸上带的漏保漏电流是大于30mA的吧? ...

好像就是写的30mA,连续运行3年多了。以前用的是老款的APC smart UPS 5000VA,也没有什么问题。
作者: wei73    时间: 2022-11-21 08:46
forgetted 发表于 2022-11-19 10:04
ups就会使漏保断电,因为ups即使不开启也有较大的漏电流。
这跟什么品牌没关系,跟负载上的容性与感性负载 ...

你可能搞错了一件事情

漏电保护器是检测  工作原理是  零线 火线上有不平衡的电流才会保护

你接什么负载没关系,不管是感性 容性负载 只要没问题电流都是在零线 火线上,并不会触发漏保。
作者: 2ndWeapon    时间: 2022-11-21 08:54
机房大容量UPS确实会导致漏保跳闸,我们公司就是干这个的,为这个事UPS厂家还专门给用户出具了书面说明。
作者: quetzacoatl    时间: 2022-11-21 08:58
印象中单位安装UPS都要单独拉一个开关盒,用不带漏保的开关。
作者: c2h6o    时间: 2022-11-21 17:33
红色狂想 发表于 2022-11-18 21:54
你说的也有可能,因为我这条线路上用电设备多一点,但是既然APC官方技术客服明确说UPS前端不能接漏保,所 ...

http://ups-huawei.com/news/211.html
一篇算解释了一下这个问题的文章。
作者: 红色狂想    时间: 2022-11-22 13:28
c2h6o 发表于 2022-11-21 17:33
http://ups-huawei.com/news/211.html
一篇算解释了一下这个问题的文章。

感谢科普分享!就是这个原理,但这一现象是非持续性的,并不是一直都在发生,不可预测,而且家用UPS特别是那种简单后备式的,就很少会出现这种现象。
作者: 红色狂想    时间: 2022-11-22 13:34
quetzacoatl 发表于 2022-11-21 08:58
印象中单位安装UPS都要单独拉一个开关盒,用不带漏保的开关。

是的,直接从总闸上分一路专线出来接个空开,这样最规范。
作者: mescal    时间: 2022-11-22 13:36
我的家用的没事
作者: 红色狂想    时间: 2022-11-22 13:44
2ndWeapon 发表于 2022-11-21 08:54
机房大容量UPS确实会导致漏保跳闸,我们公司就是干这个的,为这个事UPS厂家还专门给用户出具了书面说明。 ...

这样的话是不是就不用再怀疑是我这台二手UPS有故障了?比如内部绝缘器件老化,当连续工作运行几个月后会发热,导致短路过载跳闸
作者: 红色狂想    时间: 2022-11-22 13:55
wowking 发表于 2022-11-20 17:54
好像就是写的30mA,连续运行3年多了。以前用的是老款的APC smart UPS 5000VA,也没有什么问题。 ...

单位办公室还有其它用电设备吧,总闸的额定容量都很大,30mA的漏电流是不是太小了点,5000VA的UPS应该需要三相电输入了吧

作者: wowking    时间: 2022-11-22 14:50
红色狂想 发表于 2022-11-22 13:55
单位办公室还有其它用电设备吧,总闸的额定容量都很大,30mA的漏电流是不是太小了点,5000VA的UPS应该需 ...

电方面我也不太懂,当时装修的人搞的。主要就几台电脑+1台服务器。UPS的负载很小,才1个灯亮
作者: hbhxc    时间: 2023-3-16 13:29
APCBK650-CH,在漏保下也跳闸
作者: winc4532    时间: 2023-3-16 14:01
我的也是这个毛病,后来无奈换装了大一规格的断路器,不跳了
作者: 958813826    时间: 2023-3-16 23:58
是不是单线路总功率超标了?空气开关直接跳了?
作者: 网仙    时间: 2023-3-17 10:19
因为输入端有容量比较大的抗浪涌滤波电容,这个电容是对地的。
在上电瞬间,电网需要给这个电容充电。
如果漏保灵敏度较高,就容易被误判,认为漏电而跳闸。
作者: trott90    时间: 2023-3-17 13:35
hbhxc 发表于 2023-3-16 13:29
APCBK650-CH,在漏保下也跳闸

后备式的怎么会有问题
作者: jiano    时间: 2023-3-17 14:25
红色狂想 发表于 2022-11-12 22:56
不接漏保也罢,这样一劳永逸了,反正我这一路用电也不用担心漏电,这房子是2007年开建的,配电箱是开发商 ...

首先高速你一个伤心的事情,国内除了一线空开长,漏报误动作率非常高。即便是一线品牌,空开的误动作率也非常高。以前设备上配的空开,用某正、某得,发出去经常性的出问题,后来干脆换施耐德了,最起码误动作问题极少。
另外家用漏保的漏电电流很低,安全性高,如果是家里所有好多插座的空开,建议先不要直接用空开,先用工业级漏保试一下,还跳的话,最好是单独给一路不带漏保线路过去。当然如果本来就是单独一路线路就没事了。但是看你发的照片,应该是很多插座共用这一路线路。
作者: 红色狂想    时间: 2023-6-3 15:17
jiano 发表于 2023-3-17 14:25
首先高速你一个伤心的事情,国内除了一线空开长,漏报误动作率非常高。即便是一线品牌,空开的误动作率也 ...

是的,线路是改造不了了,不能走明线,就这样吧,换了ABB的空开后再也不跳了
作者: sillencehitman    时间: 2023-6-3 17:34
我之前也碰到过,把漏电保护器拆掉换空开就可以了,换了以后稳如狗
作者: sillencehitman    时间: 2023-6-3 17:36
加一句,我换的施耐德的空开,过年期间找不到电工,都是我自己动手换的,带电操作,手抖得很
作者: 红色狂想    时间: 2023-6-3 20:55
sillencehitman 发表于 2023-6-3 17:34
我之前也碰到过,把漏电保护器拆掉换空开就可以了,换了以后稳如狗

换了正经牌子的空开,确实稳如狗,十几年前的老小区,水电改造太差劲了,只能满足一般家庭用电。
作者: 红色狂想    时间: 2023-6-3 20:59
sillencehitman 发表于 2023-6-3 17:36
加一句,我换的施耐德的空开,过年期间找不到电工,都是我自己动手换的,带电操作,手抖得很 ...

带电操作,那只能说明你的配电箱是标准正规型,导轨和接线排都整好匹配,不用另外改造
作者: sillencehitman    时间: 2023-6-4 20:00
红色狂想 发表于 2023-6-3 20:59
带电操作,那只能说明你的配电箱是标准正规型,导轨和接线排都整好匹配,不用另外改造 ...

是的,基本只要用老虎钳把头子插入空开就行
作者: 亦真亦假    时间: 2023-6-5 09:02
可能是空开问题,需要单独配空开