imyz 发表于 2023-3-15 15:01
对于虚拟机本身所在的 Datastore 是纯 HD 的情况下,若有个独立的 SSD Datastore,将虚拟机的交换缓存文件 ...
c2h6o 发表于 2023-3-15 14:16
从来没配过这个,不过128G内存对ESXI来说并不大。
看介绍类似于分级存储,跟内存也没什么关系。如果硬盘IO ...
YongJie-Xie 发表于 2023-3-15 15:09
然并卵,这个配置跟磁盘加速没关系,内存不够就加内存,想磁盘加速就上带缓存的阵列卡,纯纯的误导文章 ...
红色狂想 发表于 2023-3-15 17:27
你们在microSD存储卡上装好ESXi后禁用Log日志功能吗?
红色狂想 发表于 2023-3-15 17:04
原来是这样啊,明白了,那我的存储设备如下图所示,有2个速度快的NVMe SSD,1个傲腾P4800X 698G,2个P360 ...
c2h6o 发表于 2023-3-15 18:52
直接重定向一下LOG位置就好了。我给客户的生产环境都是这么做的。
你这个存储跑几个虚拟机都很奢侈了,没 ...
c2h6o 发表于 2023-3-16 22:42
https://www.cnblogs.com/gotopower/articles/4214341.html
参考一下,印象中是这个地方改的。 ...
红色狂想 发表于 2023-3-17 15:09
在VMware Docs官网上也搜到了这篇文档,在 ESXi 主机上配置 Syslog
但是我把 Syslog.global.LogDir 字符 ...
ferdina 发表于 2023-3-17 15:16
先去建立对应的路径才可以
红色狂想 发表于 2023-3-17 17:28
(lll¬ω¬) 汗,知道怎么回事儿了,原来在启动引导阶段显示…… CD-ROM CD…… 时要立刻按回车键确认[流 ...
c2h6o 发表于 2023-3-17 17:38
应该是有类似PRESS ANY KEY TO BOOT FROM CD-ROM吧,哈哈。
wowedwin 发表于 2023-3-15 17:38
这个功能感觉我应该在生产环境跑过。。。。,当时我用一个 SSD 来做缓存,没感觉有啥意义,在7.0里面这个功 ...
红色狂想 发表于 2023-3-19 17:11
再请教一个关于 ESXi 网卡直通后虚拟机无法添加 PCI 设备和打开电源失败的问题,详见这篇帖子:https://w ...
wowedwin 发表于 2023-3-20 08:47
我使用 esxi 都是在企业的使用场景,没尝试过这些内容