Chiphell - 分享与交流用户体验

标题: 小区偶尔会停电,服务器需不需要买个ups呢 [打印本页]

作者: meltedgold    时间: 2023-5-18 19:59
标题: 小区偶尔会停电,服务器需不需要买个ups呢
发现最近开始租的这个房子一个月停了2次电。问了物业他们说是意外一般不会停电频率这么高。。
我有个双路epyc服务器,带一张4090,功耗700w左右,7*24小时运行。一个机械硬盘,多个固态硬盘。ubuntu系统,用了zfs。电源是追风者amp 1000w。
有没有人知道这种突然断电:
1. 导致硬件损坏可能性多大?
2. 导致数据损坏的可能性多大?以及这种损坏是只有正在写的数据会损坏还是整个盘都直接损坏呢?

如果不会导致硬件损坏以及很多数据损坏,那我就不打算买ups了,如果有可能那我打算买一个。。
3. 以及是不是ups后备式的声音很小呢?
4. 一般ups支持ubuntu吗?
作者: 44434610    时间: 2023-5-18 20:03
需要啊~~~~不然硬盘什么的容易坏,数据更是无价啊!!!
作者: iamyangyi    时间: 2023-5-18 20:04
要就全换固态
作者: 煎饼果子chh    时间: 2023-5-18 20:09
在线式1KVA
作者: meltedgold    时间: 2023-5-18 21:24
iamyangyi 发表于 2023-5-18 20:04
要就全换固态

所以只有机械盘断电容易坏,其它硬件影响不大?可以这样理解吗
作者: meltedgold    时间: 2023-5-18 21:24
煎饼果子chh 发表于 2023-5-18 20:09
在线式1KVA

我听说在线式噪音大?
作者: xy.    时间: 2023-5-18 21:30
你这是 all in boom 啊, 还是建议把 nas 和其它东西拆开, 给 nas 上个 ups 就行
linux 用, 买支持 APC 的
https://wiki.archlinux.org/title/APC_UPS
作者: c2h6o    时间: 2023-5-18 21:43
煎饼果子chh 发表于 2023-5-18 20:09
在线式1KVA

如果真是700W的实际功率,用1KVA的UPS肯定是不够的。
作者: 煎饼果子chh    时间: 2023-5-18 22:01
c2h6o 发表于 2023-5-18 21:43
如果真是700W的实际功率,用1KVA的UPS肯定是不够的。

人电源才1000W,效率差不多都是0.8,实际服务器满载功率估计也就500W不到?再说超载UPS自动转旁路,UPS也就应付断电自动关服务器即可。
作者: 煎饼果子chh    时间: 2023-5-18 22:04
meltedgold 发表于 2023-5-18 21:24
我听说在线式噪音大?

不会比你服务器风扇声音大
作者: 眉目明如画    时间: 2023-5-18 22:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cameraman    时间: 2023-5-18 22:30
meltedgold 发表于 2023-5-18 21:24
所以只有机械盘断电容易坏,其它硬件影响不大?可以这样理解吗

不但机械。固态也会因为断电坏
作者: nsc117    时间: 2023-5-18 22:32
iamyangyi 发表于 2023-5-18 20:04
要就全换固态

全固态那可更得上UPS了
作者: nsc117    时间: 2023-5-18 22:33
不但要上UPS还得上在线式UPS,后备式的UPS不要考虑。
注意,在线式的UPS往往有散热风扇,噪音不小。
作者: nsc117    时间: 2023-5-18 22:34
meltedgold 发表于 2023-5-18 21:24
我听说在线式噪音大?

确实大,当然了你这服务器的噪音不会太小,很可能会盖过去。
作者: jjq00812    时间: 2023-5-18 22:34
数据无价,必买的
作者: zhao1999250    时间: 2023-5-18 23:14
如果固态是企业级,带掉电保护的,问题不大
作者: raiya    时间: 2023-5-18 23:19
断电是所有存储设备的最大杀手。
作者: raiya    时间: 2023-5-18 23:23
UPS标注的那个功率,是市电负载的功率,里面的电池只能在这个功率下坚持不到一分钟。

日常轻负载一两百瓦,大概能在1200W的UPS上继续运行20~40分钟。
作者: mode1    时间: 2023-5-18 23:24
别说服务器,我NAS都配UPS
服务器要配发电机的
作者: vasomax    时间: 2023-5-18 23:36
需要啊~~~~不然硬盘什么的容易坏,数据更是无价啊!!!
作者: meltedgold    时间: 2023-5-18 23:48
煎饼果子chh 发表于 2023-5-18 22:01
人电源才1000W,效率差不多都是0.8,实际服务器满载功率估计也就500W不到?再说超载UPS自动转旁路,UPS也 ...

我是插在小米智能插座上显示700w所以就是输入端700w
作者: meltedgold    时间: 2023-5-18 23:49
眉目明如画 发表于 2023-5-18 22:04
还有你的虚拟机是pve还是esxi呢?如果是esxi,他的数据在内存里,你突然断电会丢全部esxi配置,为了预防 ...

不用虚拟机 就是直接ubuntu
作者: meltedgold    时间: 2023-5-18 23:51
xy. 发表于 2023-5-18 21:30
你这是 all in boom 啊, 还是建议把 nas 和其它东西拆开, 给 nas 上个 ups 就行
linux 用, 买支持 APC 的
h ...

拆开感觉太麻烦了。。。 APC这个看起来不错
作者: meltedgold    时间: 2023-5-18 23:56
raiya 发表于 2023-5-18 23:23
UPS标注的那个功率,是市电负载的功率,里面的电池只能在这个功率下坚持不到一分钟。

日常轻负载一两百瓦 ...

嗯是的,但一分钟也足够关机了。
作者: meltedgold    时间: 2023-5-19 00:03
煎饼果子chh 发表于 2023-5-18 22:04
不会比你服务器风扇声音大

我这个服务器噪音还是很小的,和冰箱差不多。。
作者: ws1234    时间: 2023-5-19 06:17
你这种功耗,要买能支撑2小时左右的ups,没有几千甚至上万的投资,很难。
还不如买个普通的,然后设定停电后自动终止程序,关机
作者: rico19375    时间: 2023-5-19 06:49
本帖最后由 rico19375 于 2023-5-19 06:51 编辑

建议把硬盘分离,放到一个专门的nas里,给nas上ups就行了,然后nas和主机之间用40/56G网卡直连。。。你这700w搞ups难度太大,而且续航太短,说不定你关机还没结束就直接没电了。。。我试过两个12V电瓶并联(满电12.5V),给个240w负载就把电压拉的不到10V了
作者: 拉侧旋    时间: 2023-5-19 07:53
后备式家用没问题的,静态开关切换并不会导致停电
作者: brucelee1126    时间: 2023-5-19 08:02
够安全关机就行,不必要购买长效机,ups都会把在多大负载下续航时间写的明明白白,按需选用,我用的华为2kv 1600w,在400瓦下50分钟

如果你能找到大功率的后背式,不要买在线式,只有一个原因,吵
作者: normanlu    时间: 2023-5-19 08:11
家里俩ups的飘过,一个施耐德在线互动式,一个apc后备式,都非常安静
作者: fdgfdhfh    时间: 2023-5-19 08:17
在用山特C3K在线式UPS,噪音极其大
家用还是用个后背式的,能够安全关机就行,安静才是硬道理
作者: xiangjian    时间: 2023-5-19 08:18
UPS 能保证安全关机就行。 我们小区不知为何夜里会偶尔停下,还没触发几分钟关机就来电了
作者: zgpnhhy    时间: 2023-5-19 08:30
山特或者华为或者其他品牌的在线式,外接几个大电池就行了。都上服务器了,最重要的是对外稳定提供服务。
作者: RyanLR    时间: 2023-5-19 08:54
atx标准的保持时间和后备的倒换时间是匹配的,在线是多花钱买难受
作者: hadeser    时间: 2023-5-19 08:54
意外断电是所有电子产品潜在杀手,不只是机械硬盘和固态硬盘了,你没看过意外断电导致电源炸了的情况么。
你如果在家搞服务器UPS,首先功率可能都不够服务器,楼上也说了停电关机的时间可能不够,再说提高UPS功率的费用额,你见过企业的UPS和电池组么。。。费用和维护高到离谱。
作者: c2h6o    时间: 2023-5-19 08:57
煎饼果子chh 发表于 2023-5-18 22:01
人电源才1000W,效率差不多都是0.8,实际服务器满载功率估计也就500W不到?再说超载UPS自动转旁路,UPS也 ...

我不说了实际功率吗?1KVA在线UPS这种小功率的也就0.7,也就是700W,后备的更低,而且这个不是效率问题,所以保险起见要更大一点。
实际500W的功率还凑合,但不能保证开机会超多少,这个需要实际测量。
另外好的UPS超功率太多(这个要查,一般是10%)是会自动断电的,并不是只是转旁路,这也是一个保护功能。

作者: tankren    时间: 2023-5-19 09:47
绝对要,撑几分钟正常关机就行
作者: 孤舟一笠    时间: 2023-5-19 16:58
meltedgold 发表于 2023-5-18 21:24
所以只有机械盘断电容易坏,其它硬件影响不大?可以这样理解吗

说反了吧,机械硬盘意外断电不容易损坏硬件啊
固态最怕意外断电,可能会掉固件
作者: 大地飞鹰    时间: 2023-5-19 17:04
meltedgold 发表于 2023-5-18 21:24
我听说在线式噪音大?

再吵也没有你4090吵啊
作者: zhao137314    时间: 2023-5-19 17:08
直接租个IDC岂不是更好
作者: zhgna    时间: 2023-5-19 20:37
最近nas上了硬盘笼子后,挂的硬盘有点多,也在考虑要不要上个ups。虽然突然停电很罕见,但一年也有那么1-2次,应该都是某个工程的哪个sb搞爆的,电网的计划停电已经很少见了。
以下要求,不知有否合适的ups(预算1千以内):1、目前整个机柜耗电大概300w左右,包括2台nas,2个独立硬盘笼子和网络设备。2、ups供电要求不高,有时间足够关机就ok。3、连接两台nas能实现自动关机,因为断电时不一定有人在。4、ups静音,运行稳定,不要是请个菩萨来伺候。




作者: caibenke    时间: 2023-5-20 00:26
华为UPS2000-1KVA 小黄鱼自寻,400左右,加电池500多吧,在线式UPS。UPS有价,数据无价。
作者: orangestreet    时间: 2023-6-2 23:58
本帖最后由 orangestreet 于 2023-6-3 00:28 编辑
xy. 发表于 2023-5-18 21:30
你这是 all in boom 啊, 还是建议把 nas 和其它东西拆开, 给 nas 上个 ups 就行
linux 用, 买支持 APC 的
h ...


请问一下,我想买个UPS给linux用

我看了一下这个说明,好像一定要通过USB线。那么就要买那种带USB接口的APC UPS设备对吧?

请问一下您能给推荐个型号吗,我刚入门,不太了解UPS这个东西。

感谢感谢!