标题: 电网电压竟然也会引起电源啸叫!!! [打印本页]

作者: yachi2008    时间: 2023-11-27 18:38
标题: 电网电压竟然也会引起电源啸叫!!!
新组了个ITX小电脑,带到办公室用。
用了将近一个月出现了电源啸叫,但是!这个啸叫只在办公室出现,是那种高频的刺耳声!我带回家用开机叫两声,然后基本就没有了!

问了下学电气化的同学,他说可能是电压不稳,拿电表测了下,果然是办公室的电压要低一些。
办公室了测了三次取中间值是202V,家里测了三次取中间值是213V。算是平均低了11V左右吧!

又问了下同学说如果电源用了IIC拓扑结构,电压低会为了提高增益,变压器频率会降低,就会产生些人儿可听见频段的噪音。


办公室电压:
(, 下载次数: 65)

家中电压:
(, 下载次数: 64)


目前准备买个稳压插板试试看! 希望管用!
作者: caucpp    时间: 2023-11-27 18:47
可以单独买个稳压器,也不贵 200块吧。
但是如果真的因为这点幅度产生啸叫,肯定是电源质量问题,还不如换电源呢,宽幅的支持100-250v
作者: BH1PXK    时间: 2023-11-27 18:50
还是换电源吧。 因为稳压器也会有声音。
作者: lzhdim    时间: 2023-11-27 18:59
我现在在用的稳压器:

https://www.cnblogs.com/lzhdim/p/16391355.html
作者: lalabangbang    时间: 2023-11-27 19:05
买个好点的滤波插座应该就可以了
作者: 李一族    时间: 2023-11-27 19:11
见笔思人!
作者: kevinho86    时间: 2023-11-27 19:25
电压低买什么滤波排插?不是应该稳压器,或者在线式UPS吗?
作者: 冷水鱼    时间: 2023-11-27 21:16
198-232还是235还是236v都是国标范围内。
作者: Phil_Libra    时间: 2023-11-27 21:23
你进线测过么……可以找电工来看看,B站电工视频看多了,你这种可能不是电网问题,外面零线虚接内部有短路啥的都有可能导致电压低。
作者: genesisx    时间: 2023-11-27 21:46
我家里还有个1990年代为了冰箱稳定工作买的稳压器,至今还能正常使用,特想拿来接电脑。之前电源板有点旧,老式全兼容插孔那种,音箱前段时间莫名就啸叫,买了个公牛快上百的防浪涌电源,啸叫没了。总觉得有点亏,我把那个当年价值200多的老古董拿来接插线板不也一样。。。还能稳定220v输出。。。
作者: TurbulenceY    时间: 2023-11-27 21:58
会的,主要看电源的调制方式,有的拓扑频率会变。。。
作者: 天地涯风信    时间: 2023-11-27 22:52
现在电车充电桩越来越多,变压器却没多几台。
作者: aaronlong    时间: 2023-11-28 08:31
kevinho86 发表于 2023-11-27 19:25
电压低买什么滤波排插?不是应该稳压器,或者在线式UPS吗?

还是找个滤波插座试下吧,办公室的日光灯或LED灯或其他电器造成的EMI干扰或220V电中直流成份过大都会造成啸叫,你可以试试办公室的其他各种电器一个一个全关了还叫不叫,所以HIFI党都会折腾电处理,开关电源都是支持100到230V正常工作的。
作者: jie_chen    时间: 2023-11-28 08:48
去拿一个万用表测量电压,现在城市电网220V电压不会低于210V的。
作者: yachi2008    时间: 2023-11-28 08:59
caucpp 发表于 2023-11-27 18:47
可以单独买个稳压器,也不贵 200块吧。
但是如果真的因为这点幅度产生啸叫,肯定是电源质量问题,还不如换 ...

有推荐的电源型号吗?稳压器不行我就准备换电源了
作者: yachi2008    时间: 2023-11-28 09:01
jie_chen 发表于 2023-11-28 08:48
去拿一个万用表测量电压,现在城市电网220V电压不会低于210V的。

好的,主要我们对面半层楼有实验器材,不知是不是他们在影像。有一个万用表,回来准备拿过来试试
作者: yachi2008    时间: 2023-11-28 09:02
aaronlong 发表于 2023-11-28 08:31
还是找个滤波插座试下吧,办公室的日光灯或LED灯或其他电器造成的EMI干扰或220V电中直流成份过大都会造成 ...

我办公室还有个小电器的电源也一直在叫.....是那种啾啾啾一直在响
作者: yachi2008    时间: 2023-11-28 09:03
BH1PXK 发表于 2023-11-27 18:50
还是换电源吧。 因为稳压器也会有声音。

有推荐的电源吗?
作者: laohaozi    时间: 2023-11-28 09:04
这个恐怕不是电压低的问题。
作者: yachi2008    时间: 2023-11-28 09:05
lzhdim 发表于 2023-11-27 18:59
我现在在用的稳压器:

https://www.cnblogs.com/lzhdim/p/16391355.html

我买的是德力西 全自动单相交流稳压器电源插排
估计今天中午到,到时试试看
作者: yachi2008    时间: 2023-11-28 09:10
Phil_Libra 发表于 2023-11-27 21:23
你进线测过么……可以找电工来看看,B站电工视频看多了,你这种可能不是电网问题,外面零线虚接内部有短路 ...

没测进线端,电柜在一个井房里,锁着呢。开门还要叫物业,先不测了吧,怕其他同事想着我闲着没事瞎操心
作者: yachi2008    时间: 2023-11-28 09:11
李一族 发表于 2023-11-27 19:11
见笔思人!

阳城电工!
作者: yachi2008    时间: 2023-11-28 09:12
laohaozi 发表于 2023-11-28 09:04
这个恐怕不是电压低的问题。

找到不到元凶,目前先当电压低处理吧。今天稳压插排能带。
作者: 再也不对喷    时间: 2023-11-28 09:22
第一次见低于220的,现在电压不都偏高吗
作者: yachi2008    时间: 2023-11-28 09:24
kevinho86 发表于 2023-11-27 19:25
电压低买什么滤波排插?不是应该稳压器,或者在线式UPS吗?

买的是德力西 全自动单相交流稳压器电源插排
作者: sun1a2b3c4d    时间: 2023-11-28 09:30
PO主这里怎么供电品质这么差?
作者: kevinho86    时间: 2023-11-28 09:32
yachi2008 发表于 2023-11-28 09:24
买的是德力西 全自动单相交流稳压器电源插排

看了楼上回复我的那条,突然遗忘了一个因素,你的电源是什么型号。
近几年的ATX电源都是有主动PFC,市电普通降压到200V都能工作而不需稳压器稳压。
应该就是啸叫问题应该是市电干扰,引致PFC电感啸叫
作者: iamyangyi    时间: 2023-11-28 09:40
aaronlong 发表于 2023-11-28 08:31
还是找个滤波插座试下吧,办公室的日光灯或LED灯或其他电器造成的EMI干扰或220V电中直流成份过大都会造成 ...

我这市内长期都是238安全不
作者: ccchoco    时间: 2023-11-28 09:42
也得看你是什么的办公室了,纯办公还是带工业

以前我那有两台35kW电机,每次启动开转那三秒电源也会跟着滋滋滋
作者: yachi2008    时间: 2023-11-28 10:04
本帖最后由 yachi2008 于 2023-11-28 10:11 编辑
kevinho86 发表于 2023-11-28 09:32
看了楼上回复我的那条,突然遗忘了一个因素,你的电源是什么型号。
近几年的ATX电源都是有主动PFC,市电 ...


电源是鑫谷SFX 昆仑KL-750冰山版 支持PCIE5.0,今年新出的,看着性价比很高就买了。早直到还买海盗船了。
看了下,带主动式PFC
作者: yachi2008    时间: 2023-11-28 10:08
sun1a2b3c4d 发表于 2023-11-28 09:30
PO主这里怎么供电品质这么差?

我们楼实验室多........有四分之一实验室都有冰箱,烘箱,操作台
作者: fluttershy    时间: 2023-11-28 10:10
会的 我以前有个同事住六楼 那时候就是 然后买了个稳压器解决
作者: BH1PXK    时间: 2023-11-28 10:22
yachi2008 发表于 2023-11-28 09:03
有推荐的电源吗?

原则上电压低点 应该也不会有太大问题。 我这边之前电压最低到180V了。 UPS都报警了哎。 但是现在电脑的电源很多都是110V-250V 的宽幅电源 ,一般都是没问题的。
作者: aaronlong    时间: 2023-11-28 10:44
iamyangyi 发表于 2023-11-28 09:40
我这市内长期都是238安全不

正规电器都安全,老电器有超过230V会出问题的,但近20年的有3C标的电器不长期超240V都没问题,质量好的长期在250V以内都没问题。
作者: 可以抱的萝卜    时间: 2023-11-28 13:40
按道理来说电源都是宽幅的,不会有这种问题,而且中间还要经过电压转换芯片之类的,后面肯定都是变成标准的12V或者5V,3.3之类的了,大概率要么电源本身有质量问题
作者: yachi2008    时间: 2023-11-28 15:45
可以抱的萝卜 发表于 2023-11-28 13:40
按道理来说电源都是宽幅的,不会有这种问题,而且中间还要经过电压转换芯片之类的,后面肯定都是变成标准的 ...

我感觉也是,可惜这两天手痒把电源拆了,没保修了。

作者: psps3    时间: 2023-11-28 16:07
电压确实有点低,我测的家里电压230v
作者: c2h6o    时间: 2023-11-28 16:42
本帖最后由 c2h6o 于 2023-11-28 16:43 编辑

你这个电压是对地电压,不是对零线的电压。测下地线有没有电压,零线有没有电压。很可能是你那接地问题。
理论上电压不会低到200出头的。
作者: yachi2008    时间: 2023-11-28 20:15
c2h6o 发表于 2023-11-28 16:42
你这个电压是对地电压,不是对零线的电压。测下地线有没有电压,零线有没有电压。很可能是你那接地问题。
...

改天我用万用表测下
作者: ITNewTyper    时间: 2023-11-29 08:58
我买了 两个1000W的工频隔离变压器,第一个输入电压范围0~220V 深夜电网电压飙到235V,变压器嗡嗡响的厉害,后面换了一个输入0~240V变压器,深夜相对好点,但是还会响,工频变压器 电压高了都会有响声。低压不会。
作者: hc313    时间: 2023-11-29 10:54
你这种电笔测的电压不准的,一般情况家庭实际电压都在230V左右,工厂区域由于周边有大型用电设施会造成电压不稳。
作者: dutian_007    时间: 2023-12-5 15:01
我们这里为啥是230V,我都担心烧装备
作者: kevinho86    时间: 2023-12-5 15:54
dutian_007 发表于 2023-12-5 15:01
我们这里为啥是230V,我都担心烧装备

工作天白天测,与饭后,深夜时分测都会有不同。
少了白天的生产用电负荷。
越晚电压越高,220~230V左右跳变的。
作者: yachi2008    时间: 2023-12-5 17:15
dutian_007 发表于 2023-12-5 15:01
我们这里为啥是230V,我都担心烧装备

买了新电源后!没有声音了