Chiphell - 分享与交流用户体验

标题: 你们的UPS自身功耗多少? [打印本页]

作者: Satan023    时间: 2024-3-30 15:47
标题: 你们的UPS自身功耗多少?
我测量了下我APC SUA1000ICH运行时的功耗,差不多有22.2W,不过我上面插了块NMC管理卡。但22.2W还是有点高啊。
(, 下载次数: 77)

我另外有一台专门给NAS用的后背式KB650M2运行时功耗只有3.5W。

有UPS的老哥把功耗发上来让我康康!

作者: dzddz    时间: 2024-3-30 15:51
我两台UPS,瑟瑟发抖
作者: kevinho86    时间: 2024-3-30 16:01
你的22w是充电的功耗还是满电后的功耗
650M2手册说充电功耗也就5w左右
作者: tide~    时间: 2024-3-30 16:02
22.2w / 最大670w (忽略负载的功率因数,太复杂)= 96.7%效率,在线式UPS 这效率可以了啊,一直在逆变、充电,是不是还有风扇在用电
作者: xivisi    时间: 2024-3-30 16:03
空载未充电,45W
作者: alsa    时间: 2024-3-30 16:36
同款UPS
作者: c2h6o    时间: 2024-3-30 18:16
作为在线式这个功耗不算高,后备式的因为没有逆变会更低一点,但有切换时间。
作者: brucelee1126    时间: 2024-3-30 18:22
我这个华为的,测算不低于60W
作者: Satan023    时间: 2024-3-30 19:33
kevinho86 发表于 2024-3-30 16:01
你的22w是充电的功耗还是满电后的功耗
650M2手册说充电功耗也就5w左右

满电后的功耗
作者: Satan023    时间: 2024-3-30 19:33
brucelee1126 发表于 2024-3-30 18:22
我这个华为的,测算不低于60W

你这个这么高啊?啥型号
作者: Satan023    时间: 2024-3-30 19:34
c2h6o 发表于 2024-3-30 18:16
作为在线式这个功耗不算高,后备式的因为没有逆变会更低一点,但有切换时间。 ...

这么说22W还算低的?我还嫌高想撤掉
作者: brucelee1126    时间: 2024-3-30 19:35
Satan023 发表于 2024-3-30 19:33
你这个这么高啊?啥型号

华为UPS2000-A-2KTTS
作者: c2h6o    时间: 2024-3-30 19:44
Satan023 发表于 2024-3-30 19:34
这么说22W还算低的?我还嫌高想撤掉

在线式交-直-交的工作模式决定了其自身功耗不会太小,具体数据你可以去查转换效率,基本上就能估计出自身功耗了。
除非你换后备式的。
在线式的好处显而易见,没有切换时间,不管外接的电源多么不稳定,都能输出稳定的波形和频率。至于那么点功耗就可以忽略了。
作者: hu2851    时间: 2024-3-30 20:04
还真没注意过
也没啥办法看啊
作者: 元首的动物园    时间: 2024-3-30 20:07
c1K,差不多55w左右
作者: pp0pp    时间: 2024-3-30 20:25
BR550G-CN 4W
作者: idolclub    时间: 2024-3-31 10:04
這是二十年前的舊型號,功耗會高一點。

新的 LCD 款功耗會低一點,而且轉換效率也更高。

作者: Satan023    时间: 2024-4-1 10:00
idolclub 发表于 2024-3-31 10:04
這是二十年前的舊型號,功耗會高一點。

新的 LCD 款功耗會低一點,而且轉換效率也更高。

新款是指哪个型号?大概能低多少?
作者: yaoiverson    时间: 2024-4-1 10:43
在线的是不是都比较吵。
作者: Satan023    时间: 2024-4-1 10:51
yaoiverson 发表于 2024-4-1 10:43
在线的是不是都比较吵。

有风扇的,这得看转速,我这款不吵,就一点嗡嗡声。
作者: c2h6o    时间: 2024-4-1 10:59
本帖最后由 c2h6o 于 2024-4-1 11:02 编辑
Satan023 发表于 2024-4-1 10:00
新款是指哪个型号?大概能低多少?


不会低多少,效率跟负载还有关系,一般UPS效率最大能到95%就很高了,就算到98%,1000VA的也要15-20W功耗的样子,负载低一点的时候理论上功耗也会低一点。

https://www.apc.com/cn/zh/produc ... SubCategoryId=88972

https://www.apc.com/cn/zh/produc ... al-outlets-avr-lcd/
看官方图表。
作者: 天雨雪    时间: 2024-4-1 11:02
本帖最后由 天雨雪 于 2024-4-1 17:56 编辑

换了极空间z423,4*3.5+4*M2,小米插座直接测待机大概22w。接UPS前测大概23~24w,我都不能确定是不是误差。山特的后备UPS
作者: Satan023    时间: 2024-4-1 16:29
c2h6o 发表于 2024-4-1 10:59
不会低多少,效率跟负载还有关系,一般UPS效率最大能到95%就很高了,就算到98%,1000VA的也要15-20W功耗 ...

看到了,感谢老哥
作者: 就爱TJ    时间: 2024-4-1 16:44
本帖最后由 就爱TJ 于 2024-4-1 16:47 编辑

华为UPS2000-G-3KRTS,默认旁路模式,跟后备式一样,基本没有功耗100%负载下的切换时间也只有4ms,完全可以当成在线式使用
作者: wjqok    时间: 2024-4-1 17:57
APC SUA1000ICH 是670W在线式互动式UPS 正玄波内置24V电池,并不是“在线式”,真正的在线式是AC-DC-AC一直转换工作的,一般也电风扇强排热量,这个实际上是后备式的,看输出带的设备的功率是显示的百分比x670w。这个ups里面是工频变压器的,不管是荷载是要明显的电感还是电容,都是要很大的无功功率,一般的功率计会显示比较大的耗电量,但是这并不是真正的耗电量,要比较好的功率计可以排除无功功率电流的才能表现真正的耗电量,我现在用的就是这一款,比较新的ups没有大变压器,是高频开关状态再通过电容电感平滑波形,这一种一般待机功率就比较小,
作者: 415793633    时间: 2024-4-1 18:19
我也有这款,自从电池废了,好久没有用了,就开机,不旁接任何负载,确实是有这个功耗,我现在都嫌弃了
作者: c2h6o    时间: 2024-4-1 19:43
就爱TJ 发表于 2024-4-1 16:44
华为UPS2000-G-3KRTS,默认旁路模式,跟后备式一样,基本没有功耗100%负载下的切换时间也只有4ms,完全可以 ...

你那个叫ECO模式,虽然工作在旁路,但不是旁路模式。正在的旁路模式无法切换。
ECO这种工作模式无法对一些波形不完整干扰等等作出反映,就是类似个后备式UPS。
作者: tyy474    时间: 2024-4-1 20:47
我的饿也是650M2,大概6-8w,浮动的,好像充电时候观察到有过15w
作者: a9713030    时间: 2024-4-1 20:48
brh1500 空载功耗多少?
作者: moogly    时间: 2024-4-1 21:10
apc 650还是啥型号,基本款,空载10w左右,夏天的时候摸上去热热的
算算一年要浪费80多度电
然而一年不一定会停一次电
作者: Mufasa    时间: 2024-4-1 21:34
c2h6o 发表于 2024-4-1 19:43
你那个叫ECO模式,虽然工作在旁路,但不是旁路模式。正在的旁路模式无法切换。
ECO这种工作模式无法对一 ...

ECO 模式其实就是平时用旁路,逆变器不工作,省电。

停电瞬间从旁路切到逆变,和后备式UPS一样。

我个人是不会开这种模式。。。。开了就失去在线式UPS的优势了。
作者: Mufasa    时间: 2024-4-1 21:35
我自己那个爱默生的UPS,3kVA,电池没满的情况下,功率80多瓦。

电池满电以后应该会降低,忘了看是多少。
作者: 就爱TJ    时间: 2024-4-1 21:38
c2h6o 发表于 2024-4-1 19:43
你那个叫ECO模式,虽然工作在旁路,但不是旁路模式。正在的旁路模式无法切换。
ECO这种工作模式无法对一 ...

是的,就是当后备式去用,可以设定电压阈值,超限再启动逆变器,看介绍,100%负载下,效率只有90%,损耗还是挺大的,2400w的负载下,发热就有240w了
作者: c2h6o    时间: 2024-4-1 22:07
就爱TJ 发表于 2024-4-1 21:38
是的,就是当后备式去用,可以设定电压阈值,超限再启动逆变器,看介绍,100%负载下,效率只有90%,损耗 ...

240W应该不至于,标称的空载损耗32.5W,负载越高效率应该越高才对,都是一个曲线,这种机型典型负载下应该能到95%以上。
作者: c2h6o    时间: 2024-4-1 22:11
Mufasa 发表于 2024-4-1 21:34
ECO 模式其实就是平时用旁路,逆变器不工作,省电。

停电瞬间从旁路切到逆变,和后备式UPS一样。

是的,配在线UPS就是为了0切换时间和纯净正弦波的输出,要用ECO不如后备式的了。
作者: yoloh    时间: 2024-4-1 22:39
以前用山特的ups,特地用功耗插座测过,ups自身功耗是20-25瓦
作者: Satan023    时间: 2024-4-2 13:43
wjqok 发表于 2024-4-1 17:57
APC SUA1000ICH 是670W在线式互动式UPS 正玄波内置24V电池,并不是“在线式”,真正的在线式是AC-DC-AC一直 ...

那这款后备式功耗也不低啊
作者: wjqok    时间: 2024-4-2 15:29
Satan023 发表于 2024-4-2 13:43
那这款后备式功耗也不低啊

是里面有个大变压器的虚电,并不是真的耗电22w
作者: Satan023    时间: 2024-4-3 11:47
wjqok 发表于 2024-4-2 15:29
是里面有个大变压器的虚电,并不是真的耗电22w

我去 老哥 好专业 我理解不了

作者: c2h6o    时间: 2024-4-3 11:55
Satan023 发表于 2024-4-3 11:47
我去 老哥 好专业 我理解不了

我的理解是有功功率和无功功率的概念。变压器是感性负载,存在无功功率。但这个应该是高频机,不应该有很大的无功功率。
作者: coolbo    时间: 2024-4-3 12:28
sua系统是在线互动式,说白了就是后备式,当电压超过一定范围ups会接入进行稳压,sua逆变的时候是正弦波,比br1000g的方波强
作者: Satan023    时间: 2024-4-7 15:45
coolbo 发表于 2024-4-3 12:28
sua系统是在线互动式,说白了就是后备式,当电压超过一定范围ups会接入进行稳压,sua逆变的时候是正弦波, ...

这个在线互动式跟后备式一样也有切换时间吗
作者: 七尺大汉    时间: 2024-4-7 21:02
杂牌雷迪斯的后背式,15W左右吧。
作者: 红色狂想    时间: 2024-5-6 14:58
Satan023 发表于 2024-4-7 15:45
这个在线互动式跟后备式一样也有切换时间吗

当然有,大概≤10ms,其实在线互动式就是后备式的学名称呼,只有企业级在线式才是0转换时间,因为逆变器一直在工作输出纯净的正弦波,相当于与市电隔离了,但代价是功耗,对于一般家庭用户来说就是个电老虎吧,不过一线大品牌的UPS转化效率还是很高的。




欢迎光临 Chiphell - 分享与交流用户体验 (https://www.chiphell.com/) Powered by Discuz! X3.5