发表于 2024-3-4 02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说强电和低压信号线最好分开,
真的需要分开么?

POE主要是方便,但是POE是否有损坏网络设备的风险呢?
发表于 2024-3-4 02:05 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 墨水心 于 2024-3-4 03:07 编辑

这里说的强电是指市电220v或者110v交流电
poe供电是50v~57v直流,而且是poe终端跟poe交换机握手之后才上电
发表于 2024-3-4 03:33 | 显示全部楼层
遇到过,不过是poe设备损坏导致供电电压过高导致的,poe电源坏了直接220V到受电设备,不过有保险,只烧了保修丝。还有强电和低压信号线不需分开,反正电压不会高于50多V。如果担心烧毁受电设备直接买带保险的就行,一般正规的poe设备都带。
发表于 2024-3-4 07:02 来自手机 | 显示全部楼层
最好买大牌POE设备,不管供电还是受电,是802多少标准规范忘记了,有些杂牌POE是通电直接供电,接线错了直接烧
发表于 2024-3-4 07:06 来自手机 | 显示全部楼层
只要分清标准POE(802.3af、802.3at、802.3bt)跟Passive POE就行。前者要协商才出POE供电,后者直接引脚带电,接错设备肯定出事。
发表于 2024-3-4 07:27 | 显示全部楼层
标准的POE问题不大,但一些私有协议或者只是借用网线某些引脚供电的所谓POE接错或者出问题就烧设备。
发表于 2024-3-4 08:48 | 显示全部楼层
标准不一样,确实有一些是直接输出电压的.
发表于 2024-3-4 09:47 | 显示全部楼层
用的是TPLINK的POE网络设备,时间有六年多了,目前还没碰到过设备损坏问题
发表于 2024-3-4 09:50 | 显示全部楼层
标准的poe设备不会。 我用poe 注入器 2年多了  新华三的产品
发表于 2024-3-4 10:02 | 显示全部楼层
标准POE是隔离电源,即使故障高压不会窜入低压,和电源适配器一样,都有安全标准。
标准POE需要协议协商才能出电压,即使插非POE设备也不会有损坏风险。
非隔离的POE故障可能会直通,高压直接跑入低压,有些廉价的交换机是这种方案,成本低。
被动POE无协议协商,插入非POE设备会烧掉端接电阻,有些廉价的交换机是这种方案,成本低。
 楼主| 发表于 2024-3-4 18:15 | 显示全部楼层
墨水心 发表于 2024-3-4 02:05
这里说的强电是指市电220v或者110v交流电
poe供电是50v~57v直流,而且是poe终端跟poe交换机握手之后才上电 ...

48v相对5v,12v也算强电了
 楼主| 发表于 2024-3-4 18:19 | 显示全部楼层
小文嗨嗨 发表于 2024-3-4 03:33
遇到过,不过是poe设备损坏导致供电电压过高导致的,poe电源坏了直接220V到受电设备,不过有保险,只烧了保 ...

你用的什么poe交换机?带保险么?