发表于 2024-6-2 22:38 | 显示全部楼层
moveable 发表于 2024-5-27 08:24
那为什么不先在房屋装修普及呢?房屋不是更不差电线那点体积吗?


铝线不好做接头,家庭布线通常是手动现场做接头,铜线更方便。
发表于 2024-6-3 08:47 | 显示全部楼层
darkness66201 发表于 2024-6-1 23:58
服务器领域现在最先进的那块都玩单相/两相浸没式液冷了,水冷风冷都是过去式了。 ...

不能说最先进,只能说能很好解决数据中心的散热问题。实际上,由于维护极为麻烦,成本高了很多,除了数据中心没人会上浸没式液冷,大多数还是暴力风扇+纯铜+热管的模式
发表于 2024-6-3 09:24 | 显示全部楼层
huangfuda 发表于 2024-6-1 23:25
铝的散热没铜好,和你说的一个意思啊,你是不是语文没学好

sorry,我指的是你回复的那个人,他说 ”铝的散热比铜好“
发表于 2024-6-3 10:06 | 显示全部楼层
国内某电机厂家人员
其实电机厂换用铝线的核心就是降成本,目前铜价太高了,电机本身又是用铜大户,单台电机的成本太高,目前的电机基本都是在走量以及占领市场,挤死对手,单电机售价几乎收不回成本(说没利润干嘛要卖的,你杠就是你对)
然后说散热,从我们厂自己的试验结果来讲,同样的全封闭永磁电机,在更换铝线后,温升相比铜线上升小20K,我本身不是搞电磁设计的,所以关于电机损耗以及散热这里我其实不是很了解,只是上周刚好参加了一个评审会,同事提出的,因为铝线温升太高,最终这个降本方案被否了。
发表于 2024-6-3 11:06 | 显示全部楼层
kaiwenwu 发表于 2024-5-27 02:03
铜热容高显得慢,实际散热的热量铜更高

不用纯铜纯经济原因

实际由于散热器重量一定(铜的虽重一些也不会有3倍),所以铝的更大且表面积也要大的多,散热自然更好。
发表于 2024-6-3 15:34 | 显示全部楼层
raiya 发表于 2024-5-29 16:02
我没见过80 90年代有铝电线的,你家那儿这么先进吗?80 90年代,装个电灯都还是两根铜线拧在一起,外面用 ...

上世纪家用确实铝电线多,铜贵
发表于 2024-6-3 17:37 | 显示全部楼层
dcl2009 发表于 2024-6-3 08:47
不能说最先进,只能说能很好解决数据中心的散热问题。实际上,由于维护极为麻烦,成本高了很多,除了数据 ...

说的就是数据中心啊,热管+暴力风扇+空调的传统路线既浪费电,也占空间,密度上不去,小的服务器凑合弄一下还行,大规模的趋势都液冷了,不管是浸没式还是说最传统的液冷.....
发表于 2024-6-3 17:40 | 显示全部楼层
铝就是垃圾,谁用拉黑谁
发表于 2024-6-3 17:47 来自手机 | 显示全部楼层
现在电车一年价格减半,简直摩尔定律
不用铝难道你还想用铜?
发表于 2024-6-3 17:55 | 显示全部楼层
并不是趋势,电机一直是铜的。电车铝线也不是趋势,而是一直的主流。
发表于 2024-6-3 22:12 | 显示全部楼层
icedew0912 发表于 2024-6-3 11:06
实际由于散热器重量一定(铜的虽重一些也不会有3倍),所以铝的更大且表面积也要大的多,散热自然更好。
...

我觉得是要按照体积算,一般要讲这点效能差距的场景是空间有限的情况。

空间有限又要最求导热效率选铜肯定好一点。
发表于 2024-6-4 06:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 raiya 于 2024-6-4 06:39 编辑

今天清洗了一下空调,发觉就是跟水冷很像。室内是一个大号的冷排,鳍片密度很高,管子可能也是铝的,估计因为会有冷凝水,铜可能不耐腐蚀。通过这个冷排,来给经过的空气制冷。

所以我就一直在想,是不是可以通过这种方式,来将机箱做成密闭的,内壁鳍片,外壳水冷管,来给机箱内的空气降温。
发表于 2024-6-4 06:45 来自手机 | 显示全部楼层
都是降成本,增利润的手段。电阻越低,导电性越强。常规导电材料损耗最低的是银,其次是铜,再其次才是铝,常规金属导电性 银→铜→金→铝→钨→镍→铁。
发表于 2024-6-4 07:04 来自手机 | 显示全部楼层
sekiroooo 发表于 2024-6-4 06:45
都是降成本,增利润的手段。电阻越低,导电性越强。常规导电材料损耗最低的是银,其次是铜,再其次才是铝, ...

所以10平方铝线跟1平方铜线哪个损耗低?
发表于 2024-6-4 07:32 | 显示全部楼层
raiya 发表于 2024-5-29 16:02
我没见过80 90年代有铝电线的,你家那儿这么先进吗?80 90年代,装个电灯都还是两根铜线拧在一起,外面用 ...

和阿尔巴尼亚翻脸后,国内铜供少了一个廉价得来源,八十年代年代经济开始提速,铜得需求量开始狂飙,所以有那么一段时间,铝电线极多,九十年代中期开始又好些了。
发表于 2024-6-4 08:04 | 显示全部楼层
tide~ 发表于 2024-5-26 21:05
铝的密度只有铜的1/3左右

是的,一个既能降成本,又能降重量的东西,毕竟高压线路,用的很多。
发表于 2024-6-4 09:03 | 显示全部楼层
电力系统的架空线一直都是铝线
发表于 2024-6-4 10:37 | 显示全部楼层
kaiwenwu 发表于 2024-6-3 22:12
我觉得是要按照体积算,一般要讲这点效能差距的场景是空间有限的情况。

空间有限又要最求导热效率选铜肯 ...

除了部分服务器及笔记本确实是体积受限,但大部分家用板散热限制的就是重量啊,比如i家就有规定要不超过550g
好点的散热器基本贴着上限来的都有一斤左右.
发表于 2024-6-4 10:48 | 显示全部楼层
铝便宜。但是铝本易氧化发热,简单说点就用铝线的本身就已经设计好年限,可以看做计划性报废。铜价格贵,使用年限比较长,发热低导电高,可以使用年限比较长,不易于产品得到迭代换新
 楼主| 发表于 2024-6-4 11:21 | 显示全部楼层
zhuifeng88 发表于 2024-6-2 15:01
只是在说明耐用方面铝线没有什么问题
说线圈的话后面也有提到大型的铝绕组变压器

铝线圈不耐用,一般问题出在哪里?
 楼主| 发表于 2024-6-4 11:22 | 显示全部楼层
darkness66201 发表于 2024-6-1 23:58
服务器领域现在最先进的那块都玩单相/两相浸没式液冷了,水冷风冷都是过去式了。 ...

浸没式液冷,是玩家在用,实际应用场景没这么用?
发表于 2024-6-4 12:51 来自手机 | 显示全部楼层
huangfuda 发表于 2024-6-4 11:22
浸没式液冷,是玩家在用,实际应用场景没这么用?

玩家?你在开玩笑呢,玩家用两相浸没式液冷简直不可能得事情。
发表于 2024-6-6 15:26 | 显示全部楼层
第一冶炼和处理技术提高了,铝不像以前那么不堪了,也凑合用;第二是设计寿命,缩短寿命,民用的最高能挺3年就够了,一个制造厂养活N个维修厂,皆大欢喜。第三成本降70%,售价降20%,皆大欢喜。
发表于 2024-6-6 20:03 | 显示全部楼层
icedew0912 发表于 2024-6-4 10:37
除了部分服务器及笔记本确实是体积受限,但大部分家用板散热限制的就是重量啊,比如i家就有规定要不超过550 ...

还有itx和单塔散热可以用啊,单塔纯铜兼容性不更好
发表于 2024-6-6 22:10 | 显示全部楼层
中国缺铜缺的厉害
发表于 2024-6-6 23:28 来自手机 | 显示全部楼层
早期确实非常缺铜,看看军队使用的弹药壳,还有农村从变压器出来在电线杆子上的进户线,跟铜都无缘。
发表于 2024-6-7 10:01 | 显示全部楼层
1、铜贵 铝便宜(产铝大国)
2、铜重量大,影响行驶里程
3、电车电压逐年提升降低了对电缆内阻的要求。
4、铝线扁平化有利于车内空间利用(抵消比铜线粗的劣势)
发表于 2024-6-7 15:52 | 显示全部楼层
gbawrc 发表于 2024-5-26 21:09
铜导热好,铝散热好。

热管是铜的,鳍片是铝的,目前风冷最优组合

散热导热本质上不是一回事么?铜的导热系数是铝的1倍,同样面积同样风量下,铜的散热就是比铝高1倍,说铝散热好大概是说铝成型容易,鳍片面积可以做更大些。
另外,做电机,更重要的是看电阻,电阻越小功率越大。铝的电阻率是铜的一倍。
所以,铝除了成本低以外,其他和铜比几乎一无是处。
发表于 2024-6-7 15:57 | 显示全部楼层
visa 发表于 2024-6-3 10:06
国内某电机厂家人员
其实电机厂换用铝线的核心就是降成本,目前铜价太高了,电机本身又是用铜大户,单台电 ...

对呀,根本上来说用铝就是贪便宜而已。否则漆包线也不会有什么铜包铝技术。
铝本身电阻率比铜大的多,铝损比铜损大的多,热功耗自然高。
发表于 2024-6-7 16:05 | 显示全部楼层
visa 发表于 2024-6-3 10:06
国内某电机厂家人员
其实电机厂换用铝线的核心就是降成本,目前铜价太高了,电机本身又是用铜大户,单台电 ...

铜线换铝线要加截面积(用更粗的线)

如果磁路已经设计好了,可以绕线的空间有限,就很麻烦。

同截面积直接换进去,就是你说的这个结果,温度大幅提高。