03/23/2024 13:09:19 设备 UPS:逆变器直流不平衡已不复存在。
03/23/2024 13:09:18 设备 UPS:从旁路返回,内部硬件故障不再存在。
03/23/2024 13:09:11 设备 UPS:内部电池温度不再超过严重阈值。
03/23/2024 13:07:35 设备 UPS:存在逆变器直流不平衡。
03/23/2024 13:07:34 设备 UPS:内部电池温度超过严重阈值。
03/23/2024 13:07:33 设备 UPS:为响应内部硬件故障而进入旁路模式。
03/23/2024 12:41:42 设备 UPS:逆变器直流不平衡已不复存在。
03/23/2024 12:41:41 设备 UPS:从旁路返回,内部硬件故障不再存在。
03/23/2024 12:41:34 设备 UPS:内部电池温度不再超过严重阈值。
03/23/2024 12:39:53 设备 UPS:存在逆变器直流不平衡。
03/23/2024 12:39:52 设备 UPS:内部电池温度超过严重阈值。
03/23/2024 12:39:51 设备 UPS:为响应内部硬件故障而进入旁路模式。
03/23/2024 11:25:50 设备 UPS:不再采用电池供电。
03/23/2024 10:59:32 设备 UPS:为响应输入电源问题而采用电池供电。
一个人的世界 发表于 2024-3-25 14:11
我有用山特的在线式UPS很稳定。不管它来电断电都是没有感觉的状态一直设备稳定运行!之前有2台稳定运行10年 ...
一个人的世界 发表于 2024-3-25 14:11
我有用山特的在线式UPS很稳定。不管它来电断电都是没有感觉的状态一直设备稳定运行!之前有2台稳定运行10年 ...
拉侧旋 发表于 2024-3-25 14:38
切旁路应该是电池出了问题吧,量下单节电压呗
liujinze 发表于 2024-3-25 17:22
山特的UPS确实很好。山特是伊顿的家用系列,和伊顿UPS是同一个车间生产的,2023年去伊顿公司考察过。 ...
红色狂想 发表于 2024-3-25 21:12
咨询了APC官网在线技术支持,客服说逆变器直流不平衡是因为直流逆变回路受到了冲击,与内部电池温度超过 ...
红色狂想 发表于 2024-3-25 21:15
山特深圳有限公司的企业级UPS产品也是伊顿的家用系列吗?
nigelfang 发表于 2024-3-25 23:26
对于ups我不是很懂,这种情况不怕着火么。
tide~ 发表于 2024-3-26 00:31
你这也不算100%模拟吧,上次是电池供电坚持了26分钟,之后待机;就是电池完全没电情况下,再来电-对电池 ...
就爱TJ 发表于 2024-3-26 08:03
我的是华为UPS2000-G-3KRTS,3000VA/2400W的标机,内置6块9AH的蓄电池,我也是和你买的完全一样的CSB HRL ...
红色狂想 发表于 2024-3-26 17:41
UPS2000-G-3KRTS夏天运行噪音大吗?我就是懒得拆电池测试,还要全部停机动机柜,把电池包前面板拆掉抽出 ...
就爱TJ 发表于 2024-3-26 18:48
我这个华为的UPS,原厂状态下,噪音真不小,即使是开了旁路模式也是一样,出来的风其实是凉的,机内温度 ...
红色狂想 发表于 2024-3-26 17:11
会着火吗,铅酸蓄电池应该很稳定吧,只要不融化到短路就没事儿?
liujinze 发表于 2024-3-26 08:26
不是,我说的是家用系列和企业级系列都在一个工厂,有些零部件是一个生产线。 ...
lining168 发表于 2024-3-28 22:47
如果电池质量不行,出现漏液最好赶紧换,我原来单位电池8年吧没换,就短路把机房给点了
...
c2h6o 发表于 2024-3-28 22:44
个人觉得可能电池有故障,特别是内阻大的问题。建议检查排除。内阻大会导致大电流放电时温升比较大。不排除 ...
红色狂想 发表于 2024-3-29 13:56
电池内阻增大时大电流充电比大电流放电温升更大吧?UPS的电池包内是由多节电池串联并联组成的,如果整个 ...
红色狂想 发表于 2024-3-29 13:42
一直用了8年,那太长了,一般铅酸蓄电池的使用寿命不都是3~5年吗
Mufasa 发表于 2024-3-29 20:43
不必担心,正常使用就好。
停电以后,电池充电的过程中会发热,温度高了自动转旁路了。
c2h6o 发表于 2024-3-29 14:09
UPS充电电流一般就只有几A,尤其这种小容量电池,一般就1-2A,而放电完全是看负载功率,到10A-20A都有可 ...
lining168 发表于 2024-3-29 18:19
当时是航天一个所里,我管信息化,连带着漏液的照片 内阻照片都附上请示报告都打好了,到管理支出的那个 ...
红色狂想 发表于 2024-3-30 15:02
那领导被停职查办了吗?不知洲际核反导打击控制机房会不会也存在这样的问题 ...
红色狂想 发表于 2024-3-29 23:25
但是从事件日志的发生顺序来看,是UPS不再采用电池供电(也就是来电)后,才发生的电池温度过高,逆变器 ...
tide~ 发表于 2024-3-30 21:45
UPS充电电流不那么公开透明:例如山特就标最大1A,其他品牌标个三段式不写细节;
你可以问下客服,电池接 ...
Mufasa 发表于 2024-3-29 20:43
不必担心,正常使用就好。
停电以后,电池充电的过程中会发热,温度高了自动转旁路了。
红色狂想 发表于 2024-4-23 23:37
看来我这个UPS内部确实是有故障了,昨天晚上凌晨2点多小区又停电30来分钟,期间UPS电池供电状态正常,来 ...
红色狂想 发表于 2024-4-23 23:37
看来我这个UPS内部确实是有故障了,昨天晚上凌晨2点多小区又停电30来分钟,期间UPS电池供电状态正常,来 ...
tide~ 发表于 2024-4-24 11:22
有万用表的话,测一下机头输入端是否短路、断开电池后机头的充电端是否短路;没有短路的话,断开电池状态 ...
红色狂想 发表于 2024-4-24 17:04
有宝工钳表,是测下图这个蓝色安德森连接器正负极端子是否有短路吗,左下角的AC~市电源输入端也需要测一 ...
就爱TJ 发表于 2024-4-24 11:41
空开跳闸的话看一下是普通空开还是漏保空开,UPS回路中不应该使用漏保空开,容易误判导致跳闸 ...
红色狂想 发表于 2024-4-23 23:38
看来我这个UPS内部确实是有故障了,详见32#楼的回帖……
Mufasa 发表于 2024-4-24 23:34
感觉UPS主机属于易损件,我这里前前后后也坏了三五台了。
长期闲置是电池先坏,长期通电是主机先坏,总 ...
tide~ 发表于 2024-4-24 17:17
电阻档,宝工是自动量程切换的话不用管,不然的话2k欧姆档就够;两个位置都测一下吧;
值不值得修 需要送 ...
红色狂想 发表于 2024-5-21 16:44
最近抽空儿把电池取出来检查了一下,真是不看不知道,一看吓一跳,左侧有一块电池的串联线接头端子都烧化 ...
tide~ 发表于 2024-5-21 21:21
内阻楼上回答了;测个大概就行了,你这场合不需要那么精准内阻匹配;
一个位置有烧化,你这电池间的跨接 ...
Mufasa 发表于 2024-5-21 17:09
12V铅酸电池,内阻测量
最简单的办法是找个汽车的12V灯泡,接在电池上。
tide~ 发表于 2024-5-21 21:21
内阻楼上回答了;测个大概就行了,你这场合不需要那么精准内阻匹配;
一个位置有烧化,你这电池间的跨接 ...
红色狂想 发表于 2024-5-24 16:36
买哪种12V的汽车灯呀,卤素灯还是LED灯,选多少瓦的,下图这种售价9.9元的可以吗?
这种灯有配套的插座 ...
红色狂想 发表于 2024-5-24 17:00
APC企业级在线式UPS电池包电池组间的连接线端子非常简单,和山特TG1000家用后备式UPS一样,就是个卡子, ...
lzping1110 发表于 2024-5-24 23:37
找原厂换的电池包,换完工程师串口配置了个参数,具体没问。
tide~ 发表于 2024-5-25 00:12
充电最大电流3.4A,放电要4倍了吧,要是我就买点接头、螺丝,加固一下,既然都出现过热了;当然我会电烙 ...
Mufasa 发表于 2024-5-25 00:22
对于内置电池的机器,这个插片确实挺麻烦。
我修过好几台,感觉插得都不算稳,撑几分钟没事,时间长了肯 ...
lzping1110 发表于 2024-5-24 23:37
找原厂换的电池包,换完工程师串口配置了个参数,具体没问。
tide~ 发表于 2024-5-25 00:12
充电最大电流3.4A,放电要4倍了吧,要是我就买点接头、螺丝,加固一下,既然都出现过热了;当然我会电烙 ...
Mufasa 发表于 2024-5-21 21:26
我买了优利德的电池测试仪,结果照样不准确。
还不如接负载电阻,看电池端电压的变化,然后估算内阻。 ...
Mufasa 发表于 2024-5-25 00:22
对于内置电池的机器,这个插片确实挺麻烦。
我修过好几台,感觉插得都不算稳,撑几分钟没事,时间长了肯 ...
红色狂想 发表于 2024-5-25 16:35
市面上的电池测试仪不也是利用接入负载电流和空载电压比换算原理吗,只不过是电路自动完成的,与自己手动 ...
红色狂想 发表于 2024-5-25 16:45
APC SURT2000XLICH也算是企业在线式UPS了,它既然支持外接电池包扩展,就意味着可以长时间续航,那在产品 ...
红色狂想 发表于 2024-5-25 16:26
它这个电池包托盘空间太拥挤了,一个盒子里要横着放4块12V电池,你看这狭缝处有足够的间距加装螺丝螺母吗 ...
红色狂想 发表于 2024-5-25 16:06
你的机器出现什么问题了,之前配的不是APC原厂电池吗?通过串口配置的那个参数可能是漂移点校正,我当时 ...
红色狂想 发表于 2024-4-23 23:37
看来我这个UPS内部确实是有故障了,昨天晚上凌晨2点多小区又停电30来分钟,期间UPS电池供电状态正常,来 ...
lzping1110 发表于 2024-5-26 13:12
电池寿命到了自检报错,换了个电池。外置电池柜,新换的施耐德电池参数和旧的有点不一样。 ...
SURT系列UPS0值参数设置如下:
使用APC原厂串口线:940-0024连接电脑和UPS,连接好后,开启电脑上的超级终端,选择对应的COM口,进入端口设置页面:
位/秒(B):2400
数据位(D):8
奇偶校验(P):无
停止位(S):1
数据流控制(F):无
然后点击确定进入输入页面
键入'Y",显示"SM",通讯建立以后,键入数字'"0",此时屏幕上显示当前0值,验证此数值是否准确,如果0值发生漂移,键入数字'1',间隔2秒后再次键入数字'1',超级终端界面会显示"PROG",键入'0',此时屏幕上出线当前0值,这时,通过键入'Shift'和'+',或者是'-'进行调整,直至调至对应的0值为止,更改成功后,直接退出超级终端即可。
各型号对应0值如下:
SURT1000:B3
SURT2000:75
SURT3000:CA
SURT5000: 86
SURT6000: 7E
SURT8000: 8F
SURT10000: 7E
可以理解为UPS电池的基准点,会随着每次充放电和时间,基准点会变化,与最原始的数值差很多的话,就会提示电池容量不足的提示
tide~ 发表于 2024-5-26 02:02
电池之间间隙足够改螺丝固定的,看图你那里至少12mm可用高度(看楼上pdf,电极片下面就有接近4mm高度,上 ...
Mufasa 发表于 2024-5-25 17:39
长续航是外接大电池箱
大电池箱通常是现场组装,一个安德森接头,剩下都是压端子,用螺丝拧。
Mufasa 发表于 2024-5-24 19:42
卤素灯,越便宜越好。
或者买家庭装修用的12V石英灯也行。
红色狂想 发表于 2024-6-3 16:08
看了一下欧司朗的H7卤素汽车灯,12V/55W啊,这么大的电流,不敢接在电池上测内阻,用那种一般的小鳄鱼夹 ...
Mufasa 发表于 2024-6-3 16:11
外观没损伤的电池不用测,直接接上用就好。
UPS主机坏了,先考虑换主机的事情吧。。。 ...