找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 5090|回复: 26

[外设] 有人实现过山特TG-BOX850配置NUT-Server停电时使网络中的多台服务器自动关机吗?

[复制链接]
发表于 2024-5-20 13:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 wxlg1117 于 2024-5-20 14:08 编辑

我也搞过一套,跑了好多年了:

1,伊顿pw9130的USB接树莓派,树莓派配置nut服务器,配置剩余多少电量后发出自动关机信号(剩余电量要稍微留点余量,因为设备执行关机动作时有几分钟还是在要耗电),配置好执行关机动作后ups自身是否关机,树莓派rj45口接交换机(有线更稳);
2,windows机器装nut win版,监听主机设置为树莓派ip;
3,esxi母鸡装nut for esxi版,同样监听主机设置为树莓派ip,且esxi配置好虚拟机关机队列(配置好的虚拟机接收到esxi母鸡的关机指令后会按配置顺序正常关闭系统,不配置的话所有虚拟机等于强制断电);
4,其他linux机器也装nut,同样监听主机设置为树莓派ip;

以上树莓派win机器esxi母鸡指定网卡以及交换机都在同一个vlan,且供电都走伊顿ups下接的PDU.



发表于 2024-5-20 14:06 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2024-5-20 13:55
你是在Windows上运行的nut-client还是nut-server,可靠稳定吗?我看很多用户都是把UPS接到群晖上,通过群 ...

win下的nut好像只有client端,nut server for win端 貌似没有人编译,一般nut server端能跑在linux下.比如arm路由器,群晖,unraid,linux主机之类的系统里面...

如果是apc的ups的话那个apcupsd有win版, 可以配置为server端,也可以实现nut差不多的功能.