发表于 2025-3-18 14:35 | 显示全部楼层
我用了两个延时继电器实现bk650市电自动开机,原理就是引出ups开关键,延时继电器功能就是在市电恢复2分钟后,接通UPS开关1秒,实现开机。至于自动恢复虚拟机,这个我设置5分钟没有市电就全部关机,UPS不关机,直至电量低,使用树莓派检测UPS状态,关机,然后关闭自身。gen8设置上电自动开机,市电恢复就全部自动启动了