哪里能找到靠谱的电工咨询

08年装的老房子,当时电线平方数不太高,导致现在多装2个电暖气就跳闸。
如今到底怎么改造,很需要人指点一下,是换断路器,重铺电线,
还是从空调线路拉线。。。
但这个不知找谁问,问装修的,活太小。问专业电工,没有地方找去。坛里大家有什么渠道吗?
坐标上海
 楼主| 发表于 2023-3-12 10:04 | 显示全部楼层
谢楼上各位指点,看来换空开也是可能的。
 楼主| 发表于 2023-3-13 12:28 | 显示全部楼层
jhhuang 发表于 2023-3-13 10:07
制热压缩机效率是最高的,电暖器制热就是闹着玩的。

去年换了个富士通空调,虽然很贵,也没有电辅热。制 ...

也是个思路,原来是装的大金的VRV中央空调,制热很差,所以一直没有用空调制热
 楼主| 发表于 2023-3-13 16:11 | 显示全部楼层
木小偶 发表于 2023-3-13 13:18
跳闸是因为电流超过了空开的阈值,换更大的空开就能避免跳闸。但电流过大发热更严重,过于严重会把外皮烧化 ...

回复的很详细了,空开肯定还是要匹配电线。

如何快速判断电线是几个平方的?有啥仪器么?或者量电线尺寸?
 楼主| 发表于 2023-3-13 16:39 | 显示全部楼层
木小偶 发表于 2023-3-13 16:20
埋墙里的都是单芯圆铜线,面积=圆周率*半径的平方,反推就好了,1.5平方直径1.38mm,2.5平方1.78mm,4平 ...

谢了,这个清楚!
 楼主| 发表于 2023-6-10 17:48 | 显示全部楼层
这是配电箱两个照片,我是看不太懂,知道流量大的是空调的(空调插座是单独的线),一个是所有墙插的(暖气受限的就是这个),一个是各种灯的。
懂的大牛可以帮着看看。
WechatIMG49.jpeg
WechatIMG50.jpeg
 楼主| 发表于 2023-6-12 23:53 | 显示全部楼层
simonwing 发表于 2023-6-12 11:21
电气成套厂做的40A箱子,06年配梅兰日兰还是很高端的配置。大概率10平方入户,拆了面板看看现在跳闸的插 ...

专业!
谢了,我回头看一下具体哪路会过载的
 楼主| 发表于 2023-6-23 00:42 | 显示全部楼层
petruswang 发表于 2023-6-22 22:16
发现lz说的是墙上插座共用了一个断路器???
那完犊子了,那么多大功率电器靠一个断路器肯定跳闸了啊,而 ...

明线走起来费劲。


网上大家建议都挺专业的,不过真改还是得找个电工,可之前点评上找了个电工师傅,花了100块上门费,啥也没看出来。。。 咋找个懂行的电工师傅也这么难呢。。。