发表于 2022-11-8 09:43 | 显示全部楼层
ups不能过载,一般短时间过载可以,但这个有时间的,具体查UPS参数。
UPS一般负载建议是75%的标称负载。
发表于 2022-11-8 17:06 | 显示全部楼层
yangzi123aaa20 发表于 2022-11-8 14:35
现在把负载控制在60%好像没出问题了
但是依然有点迷惑,接市电的时候后备ups也会工作吗 ...

虽然后备式UPS在有市电的时候不逆变,但是还是会做一些简单滤波和保护,超过它的功率也是会保护的。
发表于 2022-11-8 17:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 c2h6o 于 2022-11-8 17:12 编辑
tedsun 发表于 2022-11-8 14:42
我觉得很迷的是,我的APC UPS标称650VA,但是265W就已经70%了
功率因数这么低的吗 ...


650VA的负载功率是650*0.7(这个系数是在线UPS的,后备的不确定)的W数,大概450W的样子,265W大概在60-70%区间,显示70%差距是有点,但也不大啊。

刚去APC网站查了,650型号支持功率是400W,所以70%是差不多的。