找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 16209|回复: 78

[电源] 关于UPS 850w的电源800w的UPS够用么

[复制链接]
发表于 2023-8-25 17:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 c2h6o 于 2023-8-25 18:00 编辑

至少2KVA的UPS,后备式大概最大功率1400W,在线式大概最大功率1600W。
发表于 2023-8-25 18:03 | 显示全部楼层
nsc117 发表于 2023-8-25 10:23
家用千万别用在线式的,如3楼所言,除了贵还有吵!后备式的够用了,但不要图便宜,一定要买带稳压的(我知 ...

后备式的原理决定了它的稳压就是超过范围转电池供电,而不是持续输出稳定的电压和波形。
发表于 2023-8-26 09:32 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2023-8-25 20:14
48V和96V确实差异很大。

实际上我的需求,两台3000VA或者一台6000VA UPS都可以。

这个电压就不安全的话,220V市电就不要用了,更不安全。
要知道普遍设计成96V的原因是同样功率电压高电流才能低,对线路的要求耐压好解决,大电流不好解决。另外一个原因是电池大电流放电一定可用容量小,还容易报废。
发表于 2023-8-26 12:35 | 显示全部楼层
nsc117 发表于 2023-8-26 11:53
波形这个没办法,原理决定了。
但后备式的稳压也是一直工作的,是持续输出稳定的电压,市电电压高了就降 ...

我想知道不逆变怎么来调压,又没有比较简单的调压方法。后备式滤波是有的。
发表于 2023-8-26 18:25 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2023-8-26 15:56
我用的是长效机,外接电池组。

续航时间要求很长,没法用普通UPS那种电池组,小插头插上就搞定。

那我的工作就不要做了,我装机房电池组一次都是20个100AH电池,或者更多,线可以事先压好,单个电池12V没什么安全问题,串接安装过程稍微小心一点也不会有问题,碰到一边没有回路也没事,谁没事前后一起摸啊。

另外后备式UPS基本上没有你说的继电器换挡调压功能,都是超过电压范围改电池供电。而且换挡调压还不如机械式自耦变压器调压来的稳定,跳变过程对用电器会有影响。
发表于 2023-8-27 11:37 | 显示全部楼层
hu2851 发表于 2023-8-26 20:36
自家用 后备式足够
在线式 价格贵不说 那噪音很酸爽的
瓦数的话 把你带的设备都加上 略大就行

在线式家用最大的问题是噪音和自身功耗,其他都完爆后备式。要安全稳定就上在线式,否则就后备式凑合。
高频机都不太适合感性负载,除非功率特别大的,超过感性负载2倍功率以上的。工频机上感性负载更适合一点,很多工业设备和检测仪器都要配工频机,因为里面有大量的电机,但体积就是同功率高频机的几倍,价格也高不少。