今天大领导下来视察,巡查机房的时候看到有几根线线头没打好,线皮剥多了,就让整改。
领导走了之后,我意思是弄个热缩管套上就行,没必要重做端子,耳鼻电工说不行,领导的任务必须不打折扣。
当时机组还在运行,那只能停机断电接线了,耳鼻电工说不用,这24v弱电电不死人。
然后线一拔一接,plc直接红灯error,呕吼,完了。
三号机组全部下线,一级生产事故。

Weixin Image_20250516211715.jpg
hmi的图上有公司名称 暂时删了哈
这么热的天,自动控制挂了,他妈的只能进机房手动开阀门运行机器,不然一冷库的冻货坏了谁都赔不起。
等厂家来维护得要下周一,好TM绝望。

--更新--
今天厂家来人了 只能说这自控程序写的也是二把刀
是把一个大系统的项目砍掉了一部分做的,各种不合理的逻辑
世界真的是一个巨大的草台班子 总之糊弄着能用就行吧
 楼主| 发表于 2025-5-16 21:35 | 显示全部楼层
xy. 发表于 2025-5-16 21:19
感觉弱电领域的啥比都让你碰上了

45-55岁还在一线的这帮老油子是沙比重灾区
各种违规操作简直家常便饭
 楼主| 发表于 2025-5-16 22:27 | 显示全部楼层
Anderson997 发表于 2025-5-16 22:17
弱弱问下,不停机热缩怎么套?

我当时也没想到 我就是单纯不想动线找个借口
 楼主| 发表于 2025-5-17 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
lsy174915864 发表于 2025-5-17 09:54
PLC没做冗余?还是主备都挂了?

冷库的自控而已
这套自控系统总造价才70万还包含服务费
真要买冗余plc设备钱都不够
另外冗余只能防plc挂了,防不了这种沙比直接拔线