发表于 2022-9-7 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
没有什么神奇的黑科技
简单说就是服务器平台有smbus总线标准 各设备都可以接入这个总线来互相通信
(正经的)服务器电源内部有专门的通信ic用来接入 不过名字叫pmbus 是专用于电源部分的一个子协议
你能在bmc界面看到的电源电压电流功率以及风扇转速之类都是从pmbus信息读到的 也能在界面里控制(主要是转速)
多psu负载分配自然也是直接设计好逻辑并在通信协议里写好就行
csps电源和crps电源都有专门的引脚是pmbus用的 你可以看下KCores开源的那个crps转接板设计 还贴心地给你在板子上引出来了
ATX规格的服务器电源有些也有 不过是以一个忘了是五针还是六针的小接头的样式存在
发表于 2022-9-7 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的那些电源笼也是如此  要实现这个功能依然还是得电源本身带冗余功能(比如crps电源)