如果你只是给NAS或者电脑用,可以选择这种小型家用型的后备UPS,比如APC的500,650这些型号,功率越小的UPS在轻载下越省电。

这两个型号我都有,500型号的,在电池充满电后,功耗接近10W,实测650的功耗会比500的大3-5W。
以上用优利德计量插座测试,是电脑接UPS和不接UPS时的功耗差值。

这种后备UPS在非停电状态,逆变部分是不工作的,而电池一直处于浮充状态。
这个待机功耗,主要是UPS内部的那个小变压器在浮充时自身的损耗,加上给电池浮充时的小电流消耗所形成的。

这个跟asusAX86u路由器,或者中兴7607光猫的功耗相当。


我还有个在线式的2000VA,就是AC-DC-AC的那种,那个功耗就很大,插上之后,随便就多出好几十W的空载功耗,而且负载功率越大时其损耗越大。比如你负载1000W时,实际UPS可能消耗1300W以上