发表于 2024-9-7 23:13 来自手机 | 显示全部楼层
抛开跑虚拟机啥的,cpu算65w打足,但是因为127k性能比较高,就算跑了这么多服务,也按照30%算也就20w;因为虚拟机的存在,硬盘几乎不会休眠,按照一块机械硬盘平均较低功耗工作在6-8w,机械硬盘总待机在70w;m2从盘待机2w+一个,一共5w;u2 按照同容量低待机功耗的sn640算8w,东芝三星啥的可能更高;下面重点来了3008整列卡,因为笼子背板有sas交换芯片,所以不管插几个硬盘,都工作在12w以上的模式,按照最低12w算;两个m4笼子,共计两个sas expand芯片,6w*2=12w起;intel千兆网卡按照一个口1w算,4w安排上;8125B四口按照典型功耗6w算;主板、内存等根据这个配置,因为pch的pcie插满,pch满功率运行,这么多虚拟机等服务,内存肯定也插满了,那这里按照30w算;剩下就是容易忽视的散热了,cpu打底是个下压风冷,既然tdp压在65w,12v0.4a的5w的风扇安排上,重点来了,两个笼子的风扇来了,12盘X2,常见的方案是一个笼子用4个8025风扇,假设使用的avc,12v*0.4a*8接近40w,一般采取风量噪音平衡pwm定速40%,算16w;那么我们来算总计了,20+70+5+8+12+12+4+6+30+5+16=188w,和你的真实待机差不多。功耗大头不在cpu,更换aio的架构才是王道。
发表于 2024-9-7 23:16 | 显示全部楼层
fats114 发表于 2024-9-7 23:13
抛开跑虚拟机啥的,cpu算65w打足,但是因为127k性能比较高,就算跑了这么多服务,也按照30%算也就20w;因为 ...

实际待机功耗应该还要低点,然后电源转换率关系,200w左右一般80%都不到,可能你整套方案待机实际功耗150-160w左右。
发表于 2024-9-8 20:24 | 显示全部楼层
lhchbeiyou 发表于 2024-9-8 00:19
老哥你这么一算好像还真就是这么回事。。。
但是如果换掉aio的架构的话,怎么弄呢?nas做成需要使用再开 ...

高性能虚拟机单独拉出来一台主流配置的机器,设置wol,使用时开机。然后nas功能给到一台低功耗cpu机器非虚拟化安装长时间待机,能让非做种的硬盘休眠,然后3008直通卡反向升级2308直通卡,直接连接笼子,让sas expand工作在低速模式下,功耗可以下降很多,如果不做种不需要长期在线的话,直接设置wol功耗更低。最后把网络不是很清楚你是做软交换还是,docker和虚拟机需要对应的物理网口,理论上不需要这么多网卡的。我是oio党,可能回答很有个人喜好。如果是你原来的配置下,网卡用交换机代替,3008换2308,内存4根换2根,然后研究一下硬盘休眠,可以在现有配置的情况下降低30-40w的功耗吧。还有就是3008和2308在使用上没啥区别,不影响任何速度。