发表于 2023-9-11 20:18 | 显示全部楼层
marswjf 发表于 2023-9-11 15:47
浪涌保护器装在家里的配电箱是有很大的火宅隐患的。这玩意里的压敏电阻有短路的可能性,一旦短路就是火灾, ...

正规厂家的浪涌保护器,里面压敏电阻周围填充石英砂,或者其他灭火材料。

并且浪涌保护器上面会明确标示,配用多少A电流的保险丝。

串联规定电流的保险丝使用,如果浪涌保护器击穿无法恢复,就烧断保险丝。

(保险丝可以用同电流的断路器替代)

评分

参与人数 1邪恶指数 +5 收起 理由
电键 + 5 我很赞同

查看全部评分

发表于 2023-9-11 20:21 | 显示全部楼层
毛茸茸 发表于 2023-9-11 15:14
空开被雷劈不是应该自己跳么,实在害怕可以买个防雷排插吸收跳闸前的多余峰值 ...

雷击并不会直接导致断路器跳闸。

用电设备被雷劈坏了导致短路,然后断路器跳闸。
发表于 2023-9-11 20:40 | 显示全部楼层
元首的动物园 发表于 2023-9-11 20:10
我想问一下,真的被雷批中了,这个防雷器的作用有多大?貌似我们室外监控设备,有安装避雷器,真的线路被批 ...

市场上常见容易买到的是T2级别SPD,用于感应雷防护。

直击雷,没用,该烧照样烧,顺带浪涌保护器也一起带走。

用于直击雷防护的是T1级别SPD,个头较大,通常装在配电房里。

再往上就是变电站里面的避雷器了,那个是确保被直接雷击以后还能正常工作。
发表于 2023-9-12 17:24 | 显示全部楼层
U艇 发表于 2023-9-12 11:35
问个问题:如果家里装了漏电保护器+10KA级别SPD,但没装过欠压保护。如果哪天电网抽风,把380V接入户了, ...

电器会烧坏。

SPD针对瞬态过电压,有一个启动电压值。
380V对于常用220V系统的SPD(额定275V)来说,还没到启动电压。

所以完整的设计,应当是 过欠压保护器 防雷SPD 两个都装。
发表于 2023-9-12 17:27 | 显示全部楼层
shan2012 发表于 2023-9-12 08:55
安装T1级别SPD后,即使雷电直接击中房屋电线,家中电器也不会坏?

如果你家是独立建筑,用架空线路供电入户,确实需要在入户点安装T1级别的SPD

其他情况,比如多层建筑,或高层建筑,只需要在家庭配电箱安装T2级别的SPD

入户点安装T1级别SPD以后,雷击架空线路,你家没事。

如果雷直接打到你家里。。。。需要关心的也不是电器问题了。