[装机] 新装了台电脑开机就跳闸

[复制链接]
发表于 2023-12-10 11:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 天涯望月 于 2023-12-10 11:18 编辑

赶紧找电工~检查你家地线和零线是否带电,插排~插座也要检查


我看短视频~一个电工竟然有近7百万的粉丝...(7000000...这么多0~这么多人头是什么概念啊~这些还是对电有安全意识的人....才会去关注电的知识,对电没有一点概念的人更多...)~也就是说~对于民众角度来看~用电环境出问题的特别多....可能很多人家用电器坏了~还没意识到关键在哪里...
发表于 2023-12-10 11:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 天涯望月 于 2023-12-10 11:46 编辑
vito- 发表于 2023-12-10 11:24
啊?这是怎么一回事?能详细说说原因吗


你说开机就跳闸...我的第一意识就感觉你的用电环境有问题,硬件才用12V的电压~就算细铜线熔断~根本撼动不了市电....也就是电源触发了保护机制....山寨货能点亮可能是在硬扛....


发表于 2023-12-11 22:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 天涯望月 于 2023-12-11 22:37 编辑
bxhaai 发表于 2023-12-11 12:36
我家书房地线带电,电脑无法开机异常,然后我用电笔测了一下,插座地线有55V电压,找了个正常的插座,用拖 ...


你这地线~带电55V.....找物业~找电业局...假如是一个房间地线有问题....就是室内有接错线了,假如是所有插座地线都带有比较高的电压...也不一定是自己家的问题,所有共用地线的楼层家庭都有可能....还有可能是供电变压器源头有问题....这个共用地线处理很麻烦...可能要打扰所有牵扯的邻居
发表于 2023-12-11 22:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 天涯望月 于 2023-12-11 22:52 编辑
vito- 发表于 2023-12-11 14:24
电表是380,不知道有没有关系。现在换了个电源跑半个小时双烤没发现蓝屏重启了 ...


你说的380是啥意思,380V....这还能用吗...那不所有电器都得烧了,正常的供电电压范围值...最高数值是242V(能测量出这么高数值的...是因为主线路变压器离自己家很近)