找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 49853|回复: 124

[散热] Aquacomputer AirPlex360测试~3月1日更新:看Airplex360反败为胜!

  [复制链接]
发表于 2012-2-14 07:06 | 显示全部楼层
来晚了,精华贴广告位没抢到,前排乌泱乌泱都是人。你现在怎么不半夜发帖了?

一眼看过去觉得这排内部的水道好复杂,竟然没看明白,貌似顶盖和底盖都是有方向的?

话说自打进单反加大光圈以后,拖版的摄影风格也有所变化。以前的照片是教科书式的写实风格,现在改浅景深艺术照了,我想看看底部螺孔如何布置的,就生生看不清啊~~
发表于 2012-2-22 14:15 | 显示全部楼层
witson 发表于 2012-2-14 15:24
这些是预告片嘛~都给你看清楚了对评测就不期待了,哈哈,就是要半遮半露的勾引你们~让你们有想象的空间 ...

我以为回来可以看到评测了呢,结果竟然看到杯具了。

你不会是赶上尾货了吧,调速器和大D……有什么区别么?

又有几天了,评测完了么?
发表于 2012-2-22 16:12 | 显示全部楼层
witson 发表于 2012-2-22 14:35
第一轮用单D5测试,如果有时间会做第二轮用双DDC测试。用单独一个360带超4G的I7 920和GTX480,再加EVGA E7 ...

严重理解。
水冷这堆东西里面冷排评测是最麻烦的,看着几张图其实背后有N多小时在里面。辛苦鸟~

对了你这个系统功率大概有多少W,有500了吧?
发表于 2012-2-23 23:04 | 显示全部楼层
这样的文章看得非常爽,细细体会一下能学到很多。
数据已经说得很明白,就是那个Aqua 800转时 进出口温差 有点怪,算是了离群值吧。

我现在突发奇想,想等你全测好之后把这几个表转到国外论坛上去。整个测试过程相当严谨,结果也很明显,秒杀国外论坛级的评测,甚至超过很多专业网站的评测了。
发表于 2012-2-24 00:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 fatsnail 于 2012-2-24 00:37 编辑
witson 发表于 2012-2-23 23:21
过奖了,这个评测只是个简易型(受限于测试仪器AQ5 XT的精度),如果两个排非常接近,就可能有所误判,还 ...

乃太谦虚了。各个方面的评测都看过一些,冷排评测是最耗时间,非议最多的一种,属于典型的“费力不讨好”型*/-12。只有顶级网站级的评测才会上block, 数字温感,甚至有专门的平台。一般网站和论坛级别的测试也是拿电脑做热源,测三四个转速下的水温,相比起来你这个评测已经是非常翔实了,可能产生误差的地方已经尽力去控制了,尤其是结论显而易见,有点误差但盖不住趋势啊。
发表于 2012-2-24 12:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 fatsnail 于 2012-2-24 12:27 编辑
witson 发表于 2012-2-24 01:41
冷排测试确实是一件很累人的事情.......测试次数多时间长而且受环境影响比较大,为了维持室温我这几天都 ...


我也正想问噪音的事情呢。我本来以为像AQUA排这种鳍片设计,噪音会比传统排小些,后来你说听起来风噪似乎大些我有点没想明白。如果用单面扇呢?声音还大么?
不过我对SONY 21C 那扇子不太熟悉,这边很少见到,偶尔见到卖那种没包装的21C,就那样的还能卖到30刀一把。我看到你一下买10把还暗自感叹了一下,真是大手笔啊,10个扇子得比那排都贵了。
发表于 2012-2-24 12:44 | 显示全部楼层
witson 发表于 2012-2-24 03:01
你可能没留意到Aqua这个排,12和14系列的宽度是一样的(包括框架和内部鳍片),这是为了能够通用水室部分 ...

真心乐了。*/-93
不过人家千里迢迢买回来,拖版你这样打击人家不太厚道哦。另外,14的框架好像比12的少那么一点点边儿,没准420的Aqua真能追平120.3呢*/-19
发表于 2012-2-26 01:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 fatsnail 于 2012-2-26 02:37 编辑
witson 发表于 2012-2-24 21:24
刚刚更新了PA120.3单面吹的数据,要等周一才有时间测试Aqua AirPlex的单面吹数据了,估计要到周二这个单面 ...


我以为你出门了~

单面排结果却是有些出乎意料。如果你的推测是对的,那么把风扇倒过来,改成Pull,温差会小于Push的时候。因为大部分风扇进风比较平直,出风会有点发散。不知道这么想对不对。

刚开始还寻思着是不是能改一下Aqua 360,后来一想,360和420就差几块,真要买还不如直接上420了,呵呵
发表于 2012-2-29 07:01 | 显示全部楼层
回来以后试验条件没变什么吧,我怎么觉得Aqua单面吸的结果好了不少,基本上可以打平PA单面了。如果就看水温室温温差的话,好像低转速下比单面吸比双面还要好。能发份数据给我不,我的老眼已经看花了*/-20。
发表于 2012-3-1 09:57 | 显示全部楼层
witson 发表于 2012-2-29 15:14
你想要怎样的数据?发给你的话也都是这样的表格啊,无非是多了几列平均值用的原始数据罢了....
实验条件是 ...

呃~我已经习惯看柱状图了。看这三个表视线要上下来回跳,已经是四眼的我表示压力很大~
还要测PA单面吸?天,Aqua像你这么测是翻不了身啦~
流量呢?Aqua还有最后一次机会,嘿嘿。
发表于 2012-3-2 08:08 | 显示全部楼层
witson 发表于 2012-3-1 20:35
刚刚更新了PA120.3的单面吸结果.....惊天大逆转,PA120.3终于完败给Airplex 360了,哈哈,这下输赢的结论 ...

要是能开赌盘的话,我下注100XE赌1.5GPM下Airplex可以秒同流量下的PA,嘿嘿。
发表于 2012-3-16 03:16 | 显示全部楼层
不许太监,顶起来示众一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们