发布时间: 2024-11-25 19:53

正文摘要:

半年前办公室装修布线,用的是FortiGate飞塔的100F交换机,2个万兆光口,3条电信线路,其中两条是2000M 由于认知问题,完全没考虑到上万兆网,只埋了康普的六类线,(两套房总共80多条线,超六也放不下,只能妥协) ...

回复

Yeohan 发表于 2024-11-27 01:10
想了半天,光纤还是留个2米多放在旁边的盒子备用,上六类康普,然后2个吸顶,再加1个普通的AP,应该可以,现在又到了选择的时候,10G的AP很少,华为的又要AC才行,又没有什么软件支持,难道降为2.5G吗?
carlist 发表于 2024-11-26 23:46
先解决家具布局图,然后跟着办公桌的位置和必要信号需求设计无线AP位置和网口位置

基本上电口就能满足需求,AP可以挂顶,只要网线藏的好就可以了

精装房都是坑,尤其是网线这一块,各种拆改少不了

有人设计最重要,最起码把需求搞明白,然后做实施

alieshex 发表于 2024-11-26 20:13
网线的话弱电管开槽埋管亲自盯着,封上之前自己换线试试
光纤的话,坛子里有人用隐形光纤走墙角,据说效果可以,实在不行需要后装可以试试这方案
具体设备倒是小问题,后换方便
Monidee 发表于 2024-11-26 20:07
Snipaste_2024-11-26_20-06-52.png 超五类即可
zixuanting 发表于 2024-11-26 20:02
光纤多拉几根那玩意又不占空间一般都是4根光纤2根网线组合   接着穿线 找人融合
Yeohan 发表于 2024-11-26 12:26
今天跑过来一看,又纠结了,光纤的话,是不是要预留2到3米长度备用?如果是这样,就要重新开槽,放在单独一个盒子里面,没办法跟网线放在一起了。。。
Yeohan 发表于 2024-11-26 12:25
chip_discovery 发表于 2024-11-26 11:24
我买的是OM3的4芯多模光纤,100米才95块钱,你不放心OM4 撑死也够了,除非你要在家里开IDC
OM1、OM2、OM3、 ...

多谢,多谢诸位大神指点
chip_discovery 发表于 2024-11-26 11:43
Yeohan 发表于 2024-11-25 23:03
多模2芯光纤是数据中心服务器、存储设备和交换机之间高速数据传输的理想选择,能够轻松应对10GbE、40GbE ...

多模家用那点距离肯定是不存在瓶颈,就是要买配套的多模模块,牙膏退役的10G倒是不贵,再往上我就没研究了,因为我家就10G内网.
2芯肯定不够,因为一个LC头子就要2芯,一来一回,除非你那个房间只布置一个光纤点位,反正都买了光纤可以选多一点芯数的,因为铠装层还是挺厚的
光纤最麻烦的应该是熔接,冷接头只有单模的,多模线只能热熔好像,我后来收了个二手熔接机自己自己干的,确实挺麻烦的,从傍晚干到1点就接了4个头,8根线.点位多记得请人吧,一般300块钱.
最后别忘记买束装尾纤.
pinally 发表于 2024-11-26 11:42
家里之前走的运营商那种单芯皮线+6类日线,不想抽出来换了,先这样吧。现阶段10g也能做到,以后真有更高需求了,再想办法换吧。
chip_discovery 发表于 2024-11-26 11:33
Yeohan 发表于 2024-11-25 21:29
我们家没有吊顶,那吸顶式就不合适了,如果不用面板,难道还要用回原来的那种华为Q6网线版套装么? ...

吸顶AP还可以买个茶叶饼架子,立着放也行,
chip_discovery 发表于 2024-11-26 11:24
我买的是OM3的4芯多模光纤,100米才95块钱,你不放心OM4 撑死也够了,除非你要在家里开IDC
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
7类没用,6A足以,
POE配合AP面板这种方式我个人不是很支持,86盒子空间有限,面板散热一直比较局限,而且如果网络规格高的面板发热量肯定不小.而一个吸顶AP覆盖范围就能替代好几个AP面板了,此外太多点位的话,无线漫游也是个问题,切换一定会有延迟,没人能保证永远不出问题。(奥卡姆剃刀:若无必要,勿增实体)
既然是装修,可以选择在AP位置边上留一个插座就行(比如吊顶上,反正盖住也看不到),用POE的话又贵,高性能的AP供电要求很高,而且POE交换机发热也大。(个人还是觉得交换机就做好数据交换的工作,供电就交给电源,避免POE交换机过热宕机家里网络一下死一片。)

POE对我来说最佳用法就是安装监控,单独一路POE交换机专门接监控,一根网线过去不用再布置电源线,反正监控功耗也低,带宽也小。
ghwwx 发表于 2024-11-26 10:54
我自己的经验
- 86盒的AP的信号不太好,新装修的可以考虑吸顶的。
- 光纤的话,用单模双芯的比较好吧。
- 6类的网线可以跑万兆。就是模块/交换机热。
vancho 发表于 2024-11-26 10:50
因为我家的管子都是大湾活线,所以我换了几次线了。每次都是减法。
第一次是泛达的cat6,nk系列的24awg的线,每条管穿2条,一共穿了26跳线,没卵用,抽出来做废品买了300多块钱

后来搞了泛达的26和23awg的超六类用了一年,现在泛达28awg的水平布线。
xwmhlb 发表于 2024-11-26 10:13
xwmhlb 发表于 2024-11-25 19:58
AP面板丑且大,不是必须的吧,放弃这个很多事情都好搞,尤其是家用

这种AP效果一般,发热量巨大。
理解下物理规则是不可能违背的,现阶段这些东西用的都是低制程的产品,且都是工业产品,不用太在意家用“好看安静性能强价格合适”等要求
Yeohan 发表于 2024-11-26 00:52
ssl0008 发表于 2024-11-25 23:55
不是,接了3台路由器关了dhcp当ap

明白了,谢谢
ssl0008 发表于 2024-11-25 23:58
wifi没必要万兆,国内的wifi理论上限是2400m半双工,2.5g全双工跑起来稳稳的
goat 发表于 2024-11-25 23:56
大头吃小头 发表于 2024-11-25 20:16
有过热掉速风险,好像网上都在说过热问题,不知道哇为的这个解决了没有 ...

华为的长盒子没事,甚至有人轧带绑在暖气片两年没事...就是热是真的热,没法上手那种
ssl0008 发表于 2024-11-25 23:55

不是,接了3台路由器关了dhcp当ap
Yeohan 发表于 2024-11-25 23:40
ssl0008 发表于 2024-11-25 23:19
我家装修用六类线,弱电箱放了一台8口2.5g+2口10g交换机,wifi用2.5g,有线用10g ...

是POE吗?
ssl0008 发表于 2024-11-25 23:19
我家装修用六类线,弱电箱放了一台8口2.5g+2口10g交换机,wifi用2.5g,有线用10g
Yeohan 发表于 2024-11-25 23:06
someone668 发表于 2024-11-25 21:14
家用一个套管一根六类一根光纤就够了,应用多的地方比如电视墙之类的最少放两路如果可以放4路,电视一路,P ...

谢谢,目前就是这样配置的,就是光纤不太懂,所以用了多模双芯
无真名 发表于 2024-11-25 23:05
Yeohan 发表于 2024-11-25 23:00
不是说多模可以上单模,反之不一定吗?

有很多老线路确实在用多模线路跑千兆单模,而且还是用的单芯。不过万兆往上就不懂了…真的可以吗…
Yeohan 发表于 2024-11-25 23:03
无真名 发表于 2024-11-25 22:58
光纤备用是准备往后更高的带宽吗?那多模只备2芯是不够的吧,多模QSFP28的40g/100g模块,都是mpo接口要8/ ...

多模2芯光纤是数据中心服务器、存储设备和交换机之间高速数据传输的理想选择,能够轻松应对10GbE、40GbE甚至100GbE的网络需求。

我查了一下资料,好像距离不长的话,100G还是可以的
yutian12345 发表于 2024-11-25 23:02
光纤光纤光纤!

网线可以同时布
Yeohan 发表于 2024-11-25 23:00
无真名 发表于 2024-11-25 22:58
光纤备用是准备往后更高的带宽吗?那多模只备2芯是不够的吧,多模QSFP28的40g/100g模块,都是mpo接口要8/ ...

不是说多模可以上单模,反之不一定吗?
无真名 发表于 2024-11-25 22:58
Yeohan 发表于 2024-11-25 21:33
是的,目前就准备6类万兆加上多模双芯光纤备用

光纤备用是准备往后更高的带宽吗?那多模只备2芯是不够的吧,多模QSFP28的40g/100g模块,都是mpo接口要8/12芯的。目前来看高带宽用单模双纤是主流,不过单模模块比多模模块贵不少...
egmk 发表于 2024-11-25 22:07
Yeohan 发表于 2024-11-25 21:31
是啊,康普那些都不散卖,因为他们的需求量少,只针对工装用户,本来想咬牙买一卷算了,后来又觉得很傻… ...

光电复合缆可以简单理解成光纤和两根电线凑一起,对强度没需求的话,还不如等需要的时候把原本的网线拆两根出来当电线用。
万兆AP在现有技术下,只建议考虑吸顶或者壁挂,我的万兆AP直径30cm,三频全开即使低负载下背板都要40℃。
Yeohan 发表于 2024-11-25 21:40
TWSzzz 发表于 2024-11-25 21:39
后期不考虑25G的话可以纯网线,光纤就是柔软的容易拉坏,铠装的不好放86盒,对施工有信心的话建议买软一点 ...

收到建议,感谢大佬!
TWSzzz 发表于 2024-11-25 21:39
后期不考虑25G的话可以纯网线,光纤就是柔软的容易拉坏,铠装的不好放86盒,对施工有信心的话建议买软一点的室内线,万兆六类线达标做的头子没问题肯定足够了
按照现在AP的热量来说建议放弃面板,规划好吸顶即可,面积不大建议一个旗舰AP搞定,多AP涉及漫游和频段分配问题,多少会有取舍,单AP就是160HZ拉满就是