找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 4122|回复: 9

[水冷] 求助DDC串联和封闭水路的问题

[复制链接]
发表于 2022-9-1 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机箱位置尴尬,拍照很麻烦,大佬们凑合看吧
两个ddc是同品牌的17w泵,近处这个带水箱,出水口接显卡 ---->60厚360冷排---->直接进入远处那个泵的进水口,它没有水箱。那个泵出水口接cpu冷头---->另一个60厚360冷排---->近处这个泵水箱的顶部进水口

因为加了流速计,水温计之类的东西,还有很多90度头,一个U型转弯所以用了两个泵。这种连接方式属于串联吧?

问题1:据说国产DDC水泵串联会boom?
贴吧说:国产非工业级水泵,在设计上没有考虑过串联问题,进水和排水的扬程一般是一致的,这样一旦串联,扬程叠加,水压就有可能超过设计上限,导致水泵BOOM
问题2:水箱顶部正面有个堵头,是注水口。我加好水就封闭了,然后整个水路都密封了,只有一个排气阀能泄压,不过也算封闭吧。水路应该封闭吗?还是注水口应该敞开?


1.jpg

点评

注水口我表达不清楚,就是水箱盖正面对着咱们的那个黑疙瘩……  发表于 2022-9-1 22:23
发表于 2022-9-1 21:49 | 显示全部楼层
“进水和排水的扬程一般是一致的”

我怀疑你在逗我笑
 楼主| 发表于 2022-9-1 21:55 | 显示全部楼层
银月 发表于 2022-9-1 21:49
“进水和排水的扬程一般是一致的”

我怀疑你在逗我笑


灰色字体是贴吧摘抄来的,我标点符号都不信。但是他说会boom,我又有点心虚
不管怎么说,两个ddc串联,扬程能增加百分之八九十吧
发表于 2022-9-1 22:01 | 显示全部楼层
solder 发表于 2022-9-1 21:55
灰色字体是贴吧摘抄来的,我标点符号都不信。但是他说会boom,我又有点心虚
不管怎么说,两个ddc串联,扬 ...

你这水箱应该顶上接排气阀比较好,其他我没什么想说的
 楼主| 发表于 2022-9-1 22:14 | 显示全部楼层
银月 发表于 2022-9-1 22:01
你这水箱应该顶上接排气阀比较好,其他我没什么想说的


我从顶上进,使用了根导流管,管子下边缘接触到水箱里的冷夜。目前8小时左右,排泡进度七七八八了。
这种:
3.jpg


如果从水箱盖侧边进水,会起泡沫吧。有什么办法解决起泡?原先水箱里有病毒,给我扔了。病毒中心还有一根非常长的实心管也扔了。以前从侧边进水过,气泡丰富啊……
发表于 2022-9-1 22:36 | 显示全部楼层
solder 发表于 2022-9-1 22:14
我从顶上进,使用了根导流管,管子下边缘接触到水箱里的冷夜。目前8小时左右,排泡进度七七八八了。
这 ...

底下应该还有其他接口吧,回水不一定要从上面回……
发表于 2022-9-1 23:19 | 显示全部楼层
solder 发表于 2022-9-1 21:55
灰色字体是贴吧摘抄来的,我标点符号都不信。但是他说会boom,我又有点心虚
不管怎么说,两个ddc串联,扬 ...

实际远到不了2倍扬程吧,一半差不多?
发表于 2022-9-1 23:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 deergula 于 2022-9-1 23:51 编辑

1、没听说国产DDC串联要BOOM,我2个国产Q2串联用了一年多没BOOM。
2、你装了排气阀注水口可以封了。在排泡时可以打开(排快点),排干净了就封了。

看样子是灵魂走管,哈哈!

评分

参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
solder + 10

查看全部评分

发表于 2022-9-2 03:28 | 显示全部楼层
这个boom应该是相对的,水压确实增加了,管路中本来没安好,不漏的地方可能就漏了,
再就是过几年之后,密封逐渐老化,泵不老化,开始慢慢的漏了~

总之试水试好了就不需要太担心了~~

评分

参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
solder + 10 有道理

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2024-6-10 14:06 , Processed in 0.010102 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表