找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 321|回复: 7

[网络] 别墅 网络方案 AC+AP

[复制链接]
发表于 2025-7-20 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友家大别墅装修,设计网络方案,我也不是特别专业,以前没弄过 ,遇到几个问题向大家请教。

先简单说明一下房子的结构,地下一层,地上4层,共500平米。

初步网络方案 (AC+AP + 华硕主路由(​​Merlin Clash科学上网​​ 方便))

方案

方案


全屋网线和设备汇聚到位于地下室机柜里,布大致如下
1.入户光纤
2.光猫
3.华硕路由器 RT-AX88U Pro
4.POE++交换机 (关键指标:​​2.5G/10G上行口、802.3bt Type 4支持、总功率≥400W)
5.AC控制器
6. 吸顶 AP,估计每层1到2个
7. 超6类非屏蔽线,除了每层吸顶AP用到的,其他每个的房间布一根网线


面临几个问题
1. .POE++交换机 买什么牌子和型号好
2. AC控制器 型号?
3. 吸顶AP 买什么牌子和型号的?
4. 每层布几个吸顶AP,需要根据房间来嘛?
5. 超6类非屏蔽线,不知道买什么牌子的好
6. 弱电箱机柜规划:​​ 需要提供多大还算是足够的空间、强电和散热怎么搞?

大神有过经验的,麻烦赐教啊,感谢大家。
发表于 2025-7-20 22:06 | 显示全部楼层
华硕路由器?哥们说笑了,别说ax88u,be98也不配当主路由,撑死了为特殊需求当个旁路由

实在没想法就tp,华三随便挑一家买企业级全家桶,再没想法就直接用运营商的fttr
发表于 2025-7-20 22:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 C_Y___________ 于 2025-7-20 22:09 编辑

网线 日线  都住别野了。

主路由搞个软吧(为了xxx),反正用不上无线。

AP的话华为目前就不考虑了,企业级的因为制裁功耗太大了,新的也没换代出来(现在wifi6-wifi7过渡期实际Ap挺难选的)
AC根据AP来吧  现在很多都不要AC了  当然有AC更好。
交换机?POE++的话可以找奸商 兔教授DRR买合勤 全速率无多速率bug 8000+

POE++的话不是所有AP都用得上,但是你要上10GE的话是得poe++ 2.5G的话可以节省很多。

哦对 AP也可以看看合勤。不在乎电费可以上华为企业级  ub个人觉得和玩具一样的。。。
发表于 2025-7-20 22:14 | 显示全部楼层



不在乎电费其实全套上华为企业级wifi6挺划算的,这种咸鱼400左右一个,AC也不贵。还有各种市外型号可以选  能做到院子全覆盖。当然  得POE++电费和交换机就贵了
发表于 2025-7-20 22:43 | 显示全部楼层
1.不考虑噪音就企业级了,华为华三搞起来
2.3.4干脆请个网络公司搞搞,交换机AP一堆东西加起来也要几万了,现在行情不好很多公司愿意接小项目的,这个看个人喜好和外观了
5.网线价格到位的牌子货一般没问题,超六狗东自营牌子货1000+,别贪便宜就行
6.这个拓扑其实搞个6U的机柜就搞定了,注意深度,企业级POE++交换机很长,供电无非就是要不要UPS,正常单独接一路市电就行,散热企业级力大砖飞就行,不放心装个空调,地下室长期开空调真没多少电
发表于 2025-7-20 23:00 | 显示全部楼层
搞笑了别墅还用华硕那破路由?除了企业级家用就是ubnt
发表于 2025-7-20 23:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 kartanus 于 2025-7-20 23:08 编辑

地下1层、地上4层,二手叠拼装修重新换线的说下感受:

21年,因为原业主装修后就没住,所以买完房就是简单翻新下,网线能开槽的开槽,不方便开就甩明盒,日线超六和六类混用。
买线花了大概5000多元,水晶头、面板花了900多元,开槽施工费用收了4000多元,装修队的电工不会接弱电类,说如果要接线雇人大概500一天要2天,所以自己买的压线钳。

AP位置布置2条超六类,其他的从地下室到3、4楼我常用的地方是超六,其余都是六类。现在除了室外3条监控时通时不通之外,其余的都没问题。6类和超6是真的硬,穿线硬拽倒置室外的有些问题,现在想修比较难,就换成太阳能+4G/Wi-Fi的,能用一天是一天。


24年老丈人也整了一套叠拼,吸取经验教训,以5类+6类+光纤混装,地下室机房到各层客厅、书房是光纤,整体减少了约80-100米的超六线材使用;监控都是5类线;只有带AP的还是双六类。



+++
1. POE++交换机 买什么牌子和型号好
还是以我自己为例,现在是H3C的24口千兆PoE+,4万兆上联,不够用,所以不要期待用一台顶替所有,建议一个无风扇的全光万兆交换机做核心、PoE++交换机接AP、监控NVR录像机带PoE接摄像头。
我那个8路海康威视录像机本身也占用1U空间,现在接千兆PoE上完全是浪费,监控百兆PoE足矣,就应该都接录像机上,然后一根千兆线怼到交换机。

2. AC控制器 型号?
家里用的洋垃圾Aruba IAP模式,够用了,AC可以省掉。

3. 吸顶AP 买什么牌子和型号的?
目前在用洋垃圾IAP-225,2条1G口支持汇聚,也可以桥接接别的,计划升级到5系。

4. 每层布几个吸顶AP,需要根据房间来嘛?
每个客厅、卧室各1个,放在门口,靠近卫生间、楼道等,可以保证房间内无死角覆盖,无缝漫游,现在是室内7个+室外1个,室外没买专用室外款,洋垃圾贵,225也就100多点一个,室外的坏了换就是了。

5. 超6类非屏蔽线,不知道买什么牌子的好
日线感觉也就那样吧,家用体验不出来啥,超六日线=国产6类工程款*2,国产再不济,拉两条也能跑20Gbps,更何况超六你和光纤比比........

6. 弱电箱机柜规划:​​ 需要提供多大还算是足够的空间、强电和散热怎么搞?
如果买洋垃圾2U服务器,就不要买600mm深的网络机柜,就不要买600mm深的网络机柜,就不要买600mm深的网络机柜,买服务器机柜
如果设备多,起步18U、22U高度比较好,上面可以放显示器,可以放多合一打印机/扫描仪啥的...
地下室做好除潮就行了,北京这边全年地下室恒温18-21摄氏度,服务器啥的跑几个虚拟机,也就30%负载不到的情况下,机箱内温度不到37,CPU一般不超过50

血的教训,我那个15U 600mm深的网络机柜当零件柜了,现在用的是自己搓的1000mm深的铝型材机柜,22U
发表于 2025-7-20 23:24 | 显示全部楼层
不是说华硕路由器配不上大别墅,只是你别的都上企业级方案了,就一个路由器是民用级的……