P3 ultra入手一年余,最近给搞了块原装的A5000mobile塞进去,然后奇怪的事情就发生了。
在GPU拉满功率但是没拉满负载的情况下,CPU会检测到prochot限制,然后疯狂降频到800Mhz。此时CPU GPU 均无散热压力。

我怀疑是主板有什么奇怪的联动机制,因为之前用4060的时候,机箱内部还更热,也没遇到什么问题。
更奇葩的是双烤、单烤均不会触发,我测试到仅在“GPU拉满功率且没拉满负载”这一种情况下会触发。

我的CPU是13700,BIOS版本 S0JKT28A及以后的所有版本均有该现象。

复现也很简单furmark随便开个最普通的1080p,然后vsync限制FPS(我的屏幕是60hz)。

有没有同好或者高手解答下疑惑。



发表于 2025-11-29 23:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 zerozerone 于 2025-11-30 00:06 编辑

貌似供电不足,官网查询下序列号,看下整机对应的电源有230W、300W两种。
如查询到是230W需更换电源。

参照psref信息
https://psref.lenovo.com/Product ... Ultra_SFF?tab=model

NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU        12GB GDDR6        80W
NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation        20GB GDDR6 with ECC        70W
230W 90% Adapter

NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU 16GB GDDR6 115W
300W 90% Adapter

如上,更换A5000必须300W电源。其他80W以下独显及集显机器默认配置230W电源。

显卡供电需求大,相对处理器供电不足,强制降频。
另联想在固件ec检测供电电源,处理器供电需求过大,电源供电不足强制降频。

看描述不属于处理器、整机环境等过温降频的情况。

个人看法:如对oem商用整机动手,尽量先看产品参数、HMM等,更换CRU最好有参数依据
tiny usff sff等特殊机器有额外特定的限制性技术加持。OEM整机不太适合DIY。
小空间机型,散热、供电、噪音水平等情况限制性使用条件较多,
大多数情况,主要部件的功率、频率、满功率持续性等等都会有所限制。
自然性能有所降低,但不会太过分。TC\TS机型调优的还是比较到位且相对保守的。
发表于 2025-11-30 00:34 来自手机 | 显示全部楼层
供电不足。我的dell 3260 装a2000要手动限制功耗,不然开机都有可能黑屏
 楼主| 发表于 2025-11-30 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
zerozerone 发表于 2025-11-29 23:54
貌似供电不足,官网查询下序列号,看下整机对应的电源有230W、300W两种。
如查询到是230W需更换电源。


感谢帮查,电源已经是300W了,供电理论足够,双烤满载用HWinfo能看到280+W的消耗,反而是没有完全吃满供电的时候出的异常。