[NAS] DS918+这是主板问题、电源问题、还是硬盘问题?

[复制链接]
发表于 2025-10-29 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常运行很多天,突然来了这么一波,提示所有硬盘断电,但登录看,硬盘都正常,RAID也正常。
之后,就开始频繁了,有时隔几天出现一次,有时几个小时出现一次。
原配电源坏了,换过二三次了。

这是主板问题、电源问题、还是硬盘问题?

截屏2025-10-29 21.45.01.png
发表于 2025-10-29 22:07 | 显示全部楼层
918用了那么多年没出现过,电源也没坏过

要不要考虑一下市电质量问题
 楼主| 发表于 2025-10-29 22:26 | 显示全部楼层
银月 发表于 2025-10-29 22:07
918用了那么多年没出现过,电源也没坏过

要不要考虑一下市电质量问题

你提醒了我,这台918前面还接了一个APC的UPS,我明天绕过UPS试试;还坏过一台山特的UPS。以前没怀疑过市电质量,看来得注意这个。
发表于 2025-10-29 22:37 | 显示全部楼层
现在流行的是你用的电不纯净

个人认为你换过的适配器可能有问题
发表于 2025-10-29 22:40 | 显示全部楼层
hawie 发表于 2025-10-29 22:26
你提醒了我,这台918前面还接了一个APC的UPS,我明天绕过UPS试试;还坏过一台山特的UPS。以前没怀疑过市 ...

后备式ups应该是不影响市电的,平时都是过桥,只有断电了才会切到后备供电

接地如果没问题的话给精密电子产品弄个防浪涌的排插再给nas来个好点的电源也行
发表于 2025-10-30 08:17 | 显示全部楼层
可能是主板sata供电的问题,我的916因为这个直接报硬盘挂了,换了新硬盘还是挂,回厂维修供电后正常。
发表于 2025-11-3 07:52 | 显示全部楼层
我每年关机清洁一次,并把散热也处理一次,大部分也就是接触不良罢了。我的原装风扇最多用一年我就换掉了。
发表于 2025-11-3 08:48 | 显示全部楼层
hfs800 发表于 2025-11-3 07:52
我每年关机清洁一次,并把散热也处理一次,大部分也就是接触不良罢了。我的原装风扇最多用一年我就换掉了。 ...

风扇换啥型号?
求个关键字。接口不是特殊的?直接搜918风扇?
发表于 2025-11-3 08:54 | 显示全部楼层
感觉918+问题很多, 同事的918+遇到不检查硬盘, 送去那个修NAS的修2次才好
发表于 2025-11-3 08:58 | 显示全部楼层
先换电源吧。市电也需要注意。同时这么多断电不正常。
发表于 2025-11-3 09:08 | 显示全部楼层
系统没有重启话大概率电源问题,另外可以尝试下擦下硬盘背板的金手指
发表于 2025-11-3 10:25 | 显示全部楼层
我的群晖也是经常报APC-BK650市电断掉的提醒,但很短,大概就1-2秒时间又恢复,还找电力公司报故障来看过,也没看出个所以然,也问过APC,说是不是灵敏度调太高了,我进配置软件一看,最低,至此无解,看来只有什么时候换UPS试试了
发表于 2025-11-3 10:34 | 显示全部楼层
messia 发表于 2025-11-3 10:25
我的群晖也是经常报APC-BK650市电断掉的提醒,但很短,大概就1-2秒时间又恢复,还找电力公司报故障来看过, ...

我家的UPS每隔2周的凌晨就会断市电,每次都是10秒左右恢复,非常规律,有网友跟我说是定期自检,好多年了,搬家之后也这样,也没啥影响,就没管。
发表于 2025-11-3 11:03 | 显示全部楼层
Nakor 发表于 2025-11-3 10:34
我家的UPS每隔2周的凌晨就会断市电,每次都是10秒左右恢复,非常规律,有网友跟我说是定期自检,好多年了 ...

我这个不定时,没得规律可研,有时候还会连续出现,就担心是市电浪涌,电力公司又说不是
发表于 2025-11-3 11:16 来自手机 | 显示全部楼层
有没有可能是市电质量变差了?
发表于 2025-11-3 11:53 | 显示全部楼层
rickywj 发表于 2025-10-30 08:17
可能是主板sata供电的问题,我的916因为这个直接报硬盘挂了,换了新硬盘还是挂,回厂维修供电后正常。 ...

我是218+,和老哥的情况一样,报硬盘挂了,换了硬盘,还是挂。

老哥916出问题的时候,是还在保吗?返厂维修是怎么操作,费用多少啊?
发表于 2025-11-3 12:26 | 显示全部楼层
1t0t10ds 发表于 2025-11-3 11:53
我是218+,和老哥的情况一样,报硬盘挂了,换了硬盘,还是挂。

老哥916出问题的时候,是还在保吗?返厂 ...

我通过官方售后加了工程师微信,我记得单纯换供电550-600之间。
微信号  Synology_zwh
发表于 2025-11-3 13:56 | 显示全部楼层
nineapple 发表于 2025-11-3 08:54
感觉918+问题很多, 同事的918+遇到不检查硬盘, 送去那个修NAS的修2次才好

很多时候都是假坏,每年全拆清洁一次就好了,包含 主板与硬盘背板接口。
发表于 2025-11-3 14:06 | 显示全部楼层
gfwen0 发表于 2025-11-3 08:48
风扇换啥型号?
求个关键字。接口不是特殊的?直接搜918风扇?

猫头鹰 A9 FLX 3针接口,约 120-130元 /个
发表于 2025-11-3 16:41 来自手机 | 显示全部楼层
我的老916也经常有这种问题,非原装电源,用的明玮。现在吃灰了
发表于 2025-11-3 16:43 来自手机 | 显示全部楼层
rickywj 发表于 2025-10-30 08:17
可能是主板sata供电的问题,我的916因为这个直接报硬盘挂了,换了新硬盘还是挂,回厂维修供电后正常。 ...

原来是供电有问题啊!舍不得修,b站打听了下,收费300+
发表于 2025-11-3 20:10 | 显示全部楼层
rickywj 发表于 2025-11-3 12:26
我通过官方售后加了工程师微信,我记得单纯换供电550-600之间。
微信号  Synology_zwh ...

好的,谢谢