家里1000兆的电信宽带,有公网ip,弱电箱不大,属于最少的那种,通风不是很好,可以装小风扇,路由器只能放弱电箱,求推荐一个有线的路由器,主要用途:上网、玩游戏、阿里云DDNS、智能家居、通过公网去访问家里nas及家里跑的一些小服务等,需要三个网口,一个wan,两个lan,不需要无线,要稳定稳定稳定!!!!!!,不会经常动路由,几年不需要重启的那种,可以选择哪些路由器呢,谢谢啦!!!!!
发表于 2024-3-21 10:13 来自手机 | 显示全部楼层
kevinho86 发表于 2023-7-27 10:37
TL-R4010GPE-EN = ER-X = Mikrotik RB 750Gr3 / 760iGS = MT7621

这个好用吗?我用R473拨号感觉远远跑不满千兆,电信的测速基本300以下
发表于 2023-7-27 13:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 moveable 于 2023-7-27 13:55 编辑

升了千兆之后我考虑了小型2.5G网口硬路由很久,TP那些功能太简单,最后还是选择N100软路由物理机爱快,QOS对于上网体验来说很是很重要的,温度还能接受吧,待机五六十度,千兆满速下载一万链接数六十度出头。

公司用的还是2.5G网口的J6412软路由物理机维盟,100人完全没问题。

重启还是要设置定期重启,每周自动重启一次,毕竟不是华为企业级那种。

微信图片_20230727134024.jpg
发表于 2023-7-27 13:37 | 显示全部楼层
saiyaman5 发表于 2023-7-26 13:44
一直不重启路由是很难找到的,Mikrotik 用过两个(公司一个,家里一个),用了半年一年不重启之后,也可能 ...

公司用的TP 479GPE, 十来个人的小公司,路由器只有停电的时候才会重启
发表于 2023-7-27 11:37 | 显示全部楼层
不重启其实难度还挺高的
设置一周或者半个月重启舒服些,我家里就是软路由1周重启一次
已经稳定一年多了,倒是电源让弄坏一个
发表于 2023-7-27 11:24 | 显示全部楼层
liuyuxuan 发表于 2023-7-26 17:35
好的,谢谢,这个风啥往多电箱里面吹还是往弱电箱外面抽

抽,不要吹。主要是气流流动
发表于 2023-7-27 10:58 | 显示全部楼层
bxhaai 发表于 2023-7-27 10:42
其实没必要每天重启一次,每天重启那年代是因为tp-link的廉价百元路由,那会的性能真的很差,不重启容易 ...

为了进一步降低事故率不得不这么做,况且这样做并没有增加成本或副作用。公司用的是rb4011, 每天大约40人办公,设备大约150个,高峰时连接数大约1万,和家用还是有些差别的,为了不影响工作,力求做到100%稳定。
发表于 2023-7-27 10:42 | 显示全部楼层
saiyaman5 发表于 2023-7-26 13:44
一直不重启路由是很难找到的,Mikrotik 用过两个(公司一个,家里一个),用了半年一年不重启之后,也可能 ...

其实没必要每天重启一次,每天重启那年代是因为tp-link的廉价百元路由,那会的性能真的很差,不重启容易死机等

看了一眼父母家的路由器,290+天没重启过了,一直稳定运行

重启路由器大概率不是因为路由器,而是因为你想调整什么,然后重启生效,又或者就是单纯的可能停电检修什么的
发表于 2023-7-27 10:37 | 显示全部楼层
ww13141516 发表于 2023-7-27 09:14
如果是标准的网络弱电箱,预算充足就用 TL-R5010PE-EN,预算低一点就TL-R4010GPE-EN。 ...


TL-R4010GPE-EN = ER-X = Mikrotik RB 750Gr3 / 760iGS = MT7621
发表于 2023-7-27 09:14 | 显示全部楼层
如果是标准的网络弱电箱,预算充足就用 TL-R5010PE-EN,预算低一点就TL-R4010GPE-EN。
发表于 2023-7-27 07:14 | 显示全部楼层
liuyuxuan 发表于 2023-7-26 17:07
这个能跑动千兆吗

千兆没问题,用过几年,后来折腾ros才换下er-x
发表于 2023-7-27 01:03 | 显示全部楼层
Ubnt erx很香的,就是界面不太好用。但是稳定性还挺不错,亲测联通千兆能跑满。
发表于 2023-7-26 22:44 | 显示全部楼层
我目前是5口网管交换机+N1单线复用,跑千兆是不够的,还好我没有千兆。有想过换R5S,但看看价格,加200可以上N100机子了,还能all in boom。。不过担心发热,暂时就不动了
发表于 2023-7-26 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
liuyuxuan 发表于 2023-7-26 17:05
这个跑千兆能行么

可以的,跑满,他家小包真心好。
发表于 2023-7-26 17:37 | 显示全部楼层
liuyuxuan 发表于 2023-7-26 17:35
好的,谢谢,这个风啥往多电箱里面吹还是往弱电箱外面抽

感觉差不多,有点风就行。固定在弱电箱门的话 感觉向外抽风好点。
 楼主| 发表于 2023-7-26 17:35 | 显示全部楼层
chen222gou 发表于 2023-7-26 17:34
不管放啥,都还是会闷热的,建议你在弱电箱上上1个12厘米的风扇,然后钻几个小孔透风,风扇用usb取电。 ...

好的,谢谢,这个风啥往多电箱里面吹还是往弱电箱外面抽
发表于 2023-7-26 17:34 | 显示全部楼层
不管放啥,都还是会闷热的,建议你在弱电箱上上1个12厘米的风扇,然后钻几个小孔透风,风扇用usb取电。
发表于 2023-7-26 17:33 | 显示全部楼层
enben 发表于 2023-7-26 12:56
Ubnt erx 咸鱼200多。

我也是这个  几年了在弱电箱  重来没有掉过链子 也么有设置   什么重启(因为不会)
 楼主| 发表于 2023-7-26 17:23 | 显示全部楼层

这个感觉电源啥的质感不是很行啊.....
发表于 2023-7-26 17:18 | 显示全部楼层
R68s应该也可以  
 楼主| 发表于 2023-7-26 17:11 | 显示全部楼层
arieslo 发表于 2023-7-26 17:10
配置起来不容易,但网上基本上能找到教程。。用心去搞得话。。没问题的。。

发热很低。。 ...

好的,非常感谢,我研究研究
发表于 2023-7-26 17:10 | 显示全部楼层
liuyuxuan 发表于 2023-7-26 17:01
这个配置起来困难么,发热严重么?

配置起来不容易,但网上基本上能找到教程。。用心去搞得话。。没问题的。。

发热很低。。
发表于 2023-7-26 17:10 | 显示全部楼层
MT2500 你还需要一个交换机
 楼主| 发表于 2023-7-26 17:10 | 显示全部楼层
kevinho86 发表于 2023-7-26 17:06
有Basic setting,或者再加上网上的教程(命令行配置 RouterOS),基本设置完就能不用理会

带机量50-100 ...

好的,非常感谢,我研究研究
 楼主| 发表于 2023-7-26 17:07 | 显示全部楼层
leviz 发表于 2023-7-26 16:48
推荐ubnt er-x,发热小,1.0固件很稳

这个能跑动千兆吗
 楼主| 发表于 2023-7-26 17:07 | 显示全部楼层

这个装硬盘的话会很热吧,r6s咋样
发表于 2023-7-26 17:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 kevinho86 于 2023-7-26 17:08 编辑
liuyuxuan 发表于 2023-7-26 17:02
这个好配置么?待机量是多少


有Basic setting,或者再加上网上的教程(命令行配置 RouterOS),基本设置完就能不用理会

带机量50-100左右,家用很足够了
 楼主| 发表于 2023-7-26 17:05 | 显示全部楼层
enben 发表于 2023-7-26 12:56
Ubnt erx 咸鱼200多。

这个跑千兆能行么
 楼主| 发表于 2023-7-26 17:02 | 显示全部楼层
kevinho86 发表于 2023-7-26 12:25
不会经常动路由,几年不需要重启的那种,那就只能RB450Gx4

这个好配置么?待机量是多少
 楼主| 发表于 2023-7-26 17:01 | 显示全部楼层

这个r4s好像只有两个网口吧