发表于 2022-8-17 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
没那么发烧,万兆基本满足需求了。方案初步就是便宜的双lc。

冷接光衰高,但是家庭就那么点距离,是不是也够。
不用热熔原因是因为管子不好了,不好穿成品线(管子里还有网线),而且86面板带光纤,带网线的,热熔了怎么处理?
发表于 2022-8-17 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
冷接关键看手艺,做过热熔的人,冷接万兆成功率很高,甚至用切纸刀都能成功。
没做过热熔的人,冷接基本不通,0兆速度
发表于 2022-8-17 20:08 | 显示全部楼层
看电信小哥冷接挺简单的,自己买套工具多试几次估计就OK了
发表于 2022-8-17 20:25 | 显示全部楼层
可以,冷接其实没那么难……一般买接头卖家会送卡尺,用卖家送的卡尺去切线就行。

还有就是建议冷接SC的头,然后用法兰+跳线转LC,会比较省钱,LC的冷接头略贵
 楼主| 发表于 2022-8-18 11:34 | 显示全部楼层
翰墨留香 发表于 2022-8-17 20:25
可以,冷接其实没那么难……一般买接头卖家会送卡尺,用卖家送的卡尺去切线就行。

还有就是建议冷接SC的头 ...

sc转lc是不是1转1。如果我想买单模4芯的,就是冷接4个sc。再转4个lc,再两个lc一组做成两组,好接便宜的万兆模块。
发表于 2022-8-18 11:44 | 显示全部楼层
不要犹豫,问就是热熔。
发表于 2022-8-18 11:58 | 显示全部楼层
。。。单模多模跟速度有个毛关系。。。单模单芯还能跑40g呢。。。
发表于 2022-8-18 12:03 | 显示全部楼层
0经验,买了套工具冷接,目前万兆没啥问题
发表于 2022-8-18 12:06 | 显示全部楼层
买套工具,不比压网线难多少
发表于 2022-8-18 12:14 来自手机 | 显示全部楼层
我把入户宽带都自己折腾成冷接了,用好点的头子一切正常。而且那些衰减并没有你想象中收么大,比如法兰对接,要知道好多光分器里面本身就用的法兰出来的
 楼主| 发表于 2022-8-18 13:21 | 显示全部楼层
xu089757 发表于 2022-8-18 12:03
0经验,买了套工具冷接,目前万兆没啥问题

好的,老哥。你是单模多少芯的吗?
如果比如单模4芯的,就是冷接4个sc。再转4个lc,再两个lc一组做成两组,好接便宜的万兆模块。
是这么接吗?还有你是走的86面板还是怎么?
发表于 2022-8-18 14:17 | 显示全部楼层
单芯;没转,直接lc冷接子;带孔86盒盖板,直接把线抽出来
发表于 2022-8-18 14:55 | 显示全部楼层
冷接没问题,就是很容易坏
 楼主| 发表于 2022-8-18 15:24 | 显示全部楼层
xu089757 发表于 2022-8-18 14:17
单芯;没转,直接lc冷接子;带孔86盒盖板,直接把线抽出来

好的,谢谢
发表于 2022-8-18 16:50 来自手机 | 显示全部楼层
tmdodd 发表于 2022-8-18 11:34
sc转lc是不是1转1。如果我想买单模4芯的,就是冷接4个sc。再转4个lc,再两个lc一组做成两组,好接便宜的 ...

是的,一转一
发表于 2022-8-18 17:52 | 显示全部楼层
单模的熔接,不要叫师傅接那么完美,家庭用的100多米距离,光衰不大的.接得太好,会把光口烧了.
发表于 2022-8-18 19:01 | 显示全部楼层
没有任何光纤冷接经验第一次接也没问题,以前只有接网线的经历。
 楼主| 发表于 2022-8-19 09:16 | 显示全部楼层
ooff22 发表于 2022-8-18 17:52
单模的熔接,不要叫师傅接那么完美,家庭用的100多米距离,光衰不大的.接得太好,会把光口烧了.
...

我家里这段可就10米、15米吧
 楼主| 发表于 2022-8-19 09:17 | 显示全部楼层
edjia 发表于 2022-8-18 19:01
没有任何光纤冷接经验第一次接也没问题,以前只有接网线的经历。

谢谢老哥,等这段忙完了,自己冷接试试。另外问下,你们是用光纤86面板,还是用的带孔面板,拉出来
发表于 2022-8-22 09:36 | 显示全部楼层
我直接模块交换机,没家用。
发表于 2022-8-22 11:23 | 显示全部楼层
建议你先买个成品光纤试一下,说不定成品光纤也能穿进去
发表于 2023-1-15 12:34 | 显示全部楼层
xu089757 发表于 2022-8-18 14:17
单芯;没转,直接lc冷接子;带孔86盒盖板,直接把线抽出来

有个问题:多芯的蝶形皮线,比如四芯的单模,想接四个LC,没法冷接吧?
发表于 2023-1-15 12:56 | 显示全部楼层
声色茶马 发表于 2023-1-15 12:34
有个问题:多芯的蝶形皮线,比如四芯的单模,想接四个LC,没法冷接吧?

确实……多芯没辙
发表于 2023-1-15 15:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 声色茶马 于 2023-1-15 16:14 编辑
xu089757 发表于 2023-1-15 12:56
确实……多芯没辙


得,还是得老老实实花钱找师傅热熔。

另外,家居环境,个人感觉直接从墙里直接飞出一条皮线,如果藏在弱电箱或者机柜背也就算了,若是卧室客厅的墙上盘一卷,实在有够难看。要不还是弄个法兰模块,能卡在86面板上那种,需要连网的时候插跳线,比较好一点儿?
发表于 2023-1-15 23:04 | 显示全部楼层
ooff22 发表于 2022-8-18 17:52
单模的熔接,不要叫师傅接那么完美,家庭用的100多米距离,光衰不大的.接得太好,会把光口烧了.
...

带正光跑了好久了  实在担心可以加个衰减器
发表于 2023-1-16 19:33 | 显示全部楼层
声色茶马 发表于 2023-1-15 15:54
得,还是得老老实实花钱找师傅热熔。

另外,家居环境,个人感觉直接从墙里直接飞出一条皮线,如果藏在弱 ...

感觉你需要这种
发表于 2023-1-16 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
家里是预埋深86盒 4芯皮线光纤 通过皮线一分二盒把光纤分为两个双纤 然后再通过两个一分二盒转为四个皮线单纤 然后接冷lc接头 然后用86面板加对接法兰
发表于 2023-1-17 20:32 | 显示全部楼层
acace1 发表于 2023-1-16 22:14
家里是预埋深86盒 4芯皮线光纤 通过皮线一分二盒把光纤分为两个双纤 然后再通过两个一分二盒转为四个皮线单 ...

普通86盒瑟瑟发抖中。这么多东西要塞下,压力山大啊。
发表于 2023-1-17 23:30 来自手机 | 显示全部楼层
声色茶马 发表于 2023-1-17 20:32
普通86盒瑟瑟发抖中。这么多东西要塞下,压力山大啊。

所以要埋深盒 光纤留长一点 然后盘起来 就可以塞进去了
发表于 2023-1-18 11:55 | 显示全部楼层
acace1 发表于 2023-1-17 23:30
所以要埋深盒 光纤留长一点 然后盘起来 就可以塞进去了

请教一下,不用分线盒,直接皮线热熔四根尾纤,然后插到86面板的法兰口上,应该也行吧?