发表于 2022-12-14 01:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-12-14 02:23 | 显示全部楼层
前些天刚发过帖子。反正就是经常要自检,否则紧要关头发现坏了。

换电池并不难,不过最好先拆开量一下尺寸。我就是太自信了,买了两个电池,稍微大了一毫米,能用,但是机器盖子盖不起来。

https://www.chiphell.com/thread-2466046-1-1.html
发表于 2022-12-14 04:08 | 显示全部楼层
隔几个月有电的时候要定时做切换测试的  数据中心的也会这么做 谁也保证不了不出问题
发表于 2022-12-14 04:56 | 显示全部楼层
UPS的蓄电池是要定期更换的的。
发表于 2022-12-14 05:25 | 显示全部楼层
UPS 电池本来就2-3 年寿命,没啥奇怪的,电池对 UPS 来说就是耗材。
 楼主| 发表于 2022-12-14 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-12-14 12:56 | 显示全部楼层
UPS的电池本来就是要定期更换的。
工厂里面DCS的UPS电池,我们本半年做一次放电测试。基本上没2年全部换一遍。
发表于 2022-12-14 16:25 | 显示全部楼层
其实铅酸电池组可以改成磷酸铁锂电池组。2000次充放用个5年以上没问题