公司是通信行业的,最近生产环境中的Sata固态遇到瓶颈了,某些超时数据需要落盘处理,内存中处理已经不现实。所以考虑U.2盘来提升性能,因为考虑数据迁移和性价比的问题,所以想U2的单独做数据库,但是在可靠性上不知道pcie3.0的盘是怎么去保证的,目前看dell官网是没有pcie3.0 对应的nvme Raid卡,PCIe4.0的有,所以问下大神们,PCIe3.0的U2盘在生产环境中是怎么去使用的,可靠性是怎么保证的?

或者说大家PCIe3.0 U2 一般是怎么用的?
发表于 2023-1-18 14:59 | 显示全部楼层
那买4.0的呗,兼容3.0。。。

U2盘,接上组RAID。。。
 楼主| 发表于 2023-1-18 15:33 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2023-1-18 14:59
那买4.0的呗,兼容3.0。。。

U2盘,接上组RAID。。。

预算有限,现在服务器还是3.0的,所以要上4.0 服务器也要换就比较麻烦,超预算就不批了。

发表于 2023-1-18 15:35 | 显示全部楼层
不定非得DELL官网的RAID卡。。。
发表于 2023-1-18 15:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 CRazy-牛牛 于 2023-1-18 15:41 编辑

直接在系统里面做软Raid1
我的DELL T430就是这样干的。
还有就是上SAS的固态,价格比较感人。
发表于 2023-1-18 15:40 | 显示全部楼层
不懂lz的意思,是怀疑U2盘的可靠性吗?

U2盘不就是插上接头,插上电,插上主板/转接卡/raid卡,然后开机使用吗
发表于 2023-1-18 15:56 | 显示全部楼层
没搞懂lz的套路,公司正常不是该招标么,然后就有专业的做数据中心的公司投标给你做方案,都是成套方案,不需要你去研究细节
发表于 2023-1-18 15:58 | 显示全部楼层
买4.0的 可以向下兼容,剩下的跟机械硬盘的逻辑一样,该raid的raid。
发表于 2023-1-18 16:03 | 显示全部楼层
啥???通信行业更换存储方案难道要自己搞????
发表于 2023-1-18 16:05 | 显示全部楼层
不用购买raid卡,直接u2在Linux下做阵列然后挂载使用就行了
 楼主| 发表于 2023-1-18 16:09 | 显示全部楼层
QSG 发表于 2023-1-18 16:05
不用购买raid卡,直接u2在Linux下做阵列然后挂载使用就行了

软RAID吗
发表于 2023-1-18 16:28 | 显示全部楼层
直接买成熟方案,专业的事交给专业的人来处理
发表于 2023-1-18 16:28 | 显示全部楼层

是的                        
发表于 2023-1-18 16:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 wxlg1117 于 2023-1-18 16:42 编辑

NVME一般是不推荐做raid的,然后dell的话可能不太好搞,很难有匹配的2.5盘位背板,当然能搞到了那后面加块LSI第四代的HBA卡或者RAID卡也行.不过最简单的还是把U2的换成PCIE插卡的NVME盘啊,
发表于 2023-1-28 10:10 | 显示全部楼层
先整套NVME背板吧
4.0的NVME卡也能用在3.0的主板和3.0的盘上。没问题。
重点还是插拔背板是不是NVME的
总不能直接插PCIE插槽吧。。。
发表于 2023-1-30 13:39 | 显示全部楼层
难道楼主想只靠一个RAID来保障数据安全?你这也太胆大了。有备份措施没?有的话NVME可以组软阵列即可。
 楼主| 发表于 2023-1-30 18:01 | 显示全部楼层
hasuboy 发表于 2023-1-30 13:39
难道楼主想只靠一个RAID来保障数据安全?你这也太胆大了。有备份措施没?有的话NVME可以组软阵列即可。 ...

高速数据,备份措施 不只能再来一组了?
发表于 2023-1-30 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
有点疑惑。
是持续写入扛不住还是某个时间点的峰值扛不住。
u2相比SATA固态,也就提升一个数量级吧。也就最多把上限再提高一点点。
所以,软件上没考虑横向拆分?
发表于 2023-1-30 19:54 | 显示全部楼层
U2 M2速度太快,交叉性能太吃CPU,做raid的话CPU要性能很好。
发表于 2023-1-30 22:06 | 显示全部楼层
测试环境可以随便,生产环境就别乱搞了,找厂商提供方案是最靠谱的
发表于 2023-1-30 22:31 | 显示全部楼层
首先建议确认生产环境的设备支持U.2,有些厂家的NVME背板和SATA/SAS背板是互斥的,而且还涉及到走线的问题。
戴尔官方的RAID卡应该是H755N,15G服务器上的
不上阵列卡的是背板线直接接插主板的接口,然后组软阵列,但是要吃CPU性能。还没开卖的Sapphire Rapids好像还可以VROC
SAS一定程度可以缓解一点,毕竟12G比SATA快一倍,但和NVME比起来慢且不便宜
发表于 2023-1-30 22:42 | 显示全部楼层
转接卡和阵列卡有的是,非得用dell吗
发表于 2023-1-30 22:47 | 显示全部楼层
首先要看你的服务器型号,是14G还是15G。其次要看你的背板,是不是能支持u.2。
Dell支持nvme U.2 RAID的应该是H745/H755,如果是Rx30(13G)甚至更早的,就不太可能能上这快卡。Rx40(14G)不知道能不能完美支持,因为PERC11是和15G同时出的
另外非高可靠性场合就不要NVME RAID了吧?这样还有pcie卡的形态可以挑选一下
发表于 2023-1-30 22:51 | 显示全部楼层
这种问题已经不是局限于一台机器了。
生产环境应该直接上存储解决这个问题。至于存储上盘怎么配置,看实际的IO数以及突发的数据量,存储缓存速度这些去评估。
另外一种方案是多机做虚拟化存储方案。
发表于 2023-1-30 23:02 | 显示全部楼层
一般带U.2热插拔的服务器都会提供成套解决方案,一般有两种
1. 用足够多的通道的CPU全直连,如EPYC
2. 用RAID卡,DELL有,型号我忘了……
发表于 2023-1-31 19:31 | 显示全部楼层
atomhym 发表于 2023-1-30 23:02
一般带U.2热插拔的服务器都会提供成套解决方案,一般有两种
1. 用足够多的通道的CPU全直连,如EPYC
2. 用RA ...

r7515是两个16x接背板转24nvme。R7525是24盘直连cpu