 楼主| 发表于 2023-8-3 21:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2023-8-3 21:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-8-3 21:56 来自手机 | 显示全部楼层
有兼容性问题,手头威联通m408有两台,finisar这个牌子的模块50米没问题,杂牌有问题。3-5米那种传输距离的用的杂牌的,也没问题。
 楼主| 发表于 2023-8-6 18:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-8-6 18:37 | 显示全部楼层
存在
我Intel X520 HP FLR版无法和TP-LINK ST5008Fv1连接
DAC / 10GBASE-SR Module都不行
 楼主| 发表于 2023-8-6 18:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-8-6 19:14 | 显示全部楼层
雨季不再来 发表于 2023-8-6 18:59
那么,什么网卡(模块)、交换机兼容性好些?

这个要看你用途

如果你网卡用在虚拟化宿主机上 会以PCIe Passthrough / SR-IOV给VM
Intel网卡会是比较好的选择
BSD系列(e.g. pfSense)VM 不能够识别PCIe Passthrough的Mellanox ConnectX-2
pfSense要用Mellanox ConnectX-2只能直接用 不能以虚拟化方式实现
其他Mellanox网卡不清楚

交换机方面 你的需求要在你这个预算比较难实现 兮克那些杂牌我个人不推荐
你可以考虑以8口2.5G交换机+8口10G SFP+交换机实现
 楼主| 发表于 2023-8-6 19:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽