发表于 2023-10-5 06:06 | 显示全部楼层
寂寞沙洲 发表于 2023-10-4 19:28
遇到过超5类线和电源线并排走了大概1.5米,8芯线全通就只能跑100mb。后来抽线换了6类线又可以跑1000mb
...

电源线干扰网线传输数据了?
发表于 2023-10-5 08:41 | 显示全部楼层
基本确定线的问题了,直接mesh算了
发表于 2023-10-5 11:56 | 显示全部楼层
线序有问题吗
发表于 2023-10-5 14:14 | 显示全部楼层
多崎作 发表于 2023-10-4 17:23
这年头装修还默认客厅单网口的真的是沙比行为

确实,装修的时候客厅网线多铺点多总比没有好,后期再铺麻烦啊
 楼主| 发表于 2023-10-5 14:19 | 显示全部楼层

检查过很多次了都没问题
 楼主| 发表于 2023-10-5 14:20 | 显示全部楼层
codycham 发表于 2023-10-5 14:14
确实,装修的时候客厅网线多铺点多总比没有好,后期再铺麻烦啊

是的,最理想的还是电视机下3个网口,1条光猫到主路由,再1条回程到弱电箱接交换机连接其他mesh路由,剩下一个接iptv机顶盒
发表于 2023-10-5 14:23 | 显示全部楼层
多崎作 发表于 2023-10-5 14:20
是的,最理想的还是电视机下3个网口,1条光猫到主路由,再1条回程到弱电箱接交换机连接其他mesh路由,剩 ...

我十几年前客厅只搞了一条线,后来机顶盒,功放,IPTV才发现麻烦,得亏线是超五还可以千兆。
发表于 2023-10-5 14:39 | 显示全部楼层
1、开发商的精装修,业主还能随时现场监督装修进度?
2、如果是开发商装的,你管他换线难不难,必须换掉。
3、新房的话,应该能换,我家装修是墙面地面都做好了,电工才来拉线,丝滑的很。
发表于 2023-10-5 15:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 hasuboy 于 2023-10-5 15:04 编辑

我遇到过类似问题,同一根网线,两边水晶头是自己手工做的,一端接的是光纤收发器,另外一端接的华三的一个企业级路由器的WAN口,正常协商千兆没问题,但只要我把华三那头换成华硕的一个路由器,就死活协商不出来千兆了,只能百兆,线换了几根,水晶头做了好多遍,测线仪显示都是8根通的,但这些线用来接华三的路由器就没有任何问题,你说是华硕的路由器有问题吧,我换了一台笔记本电脑来接华硕这个路由器又能协商千兆没问题,你说是不是撞鬼了。

后来去查了一些资料,大致意思是说普通的测线仪只能简单的测出8根线通不通,但是无法得知实际的信号强度,而网线两端的设备对信号有一个识别协商的过程,不同的设备之间会有差异,另外就是线的质量也会影响,还有就是水晶头,因为我仔细对比过,不同品牌的水晶头虽然外观看起来是一样的,但仔细对比就会发现还是有一些极其细微的差别,当然我个人认为业界应该是有一套标准的,但市面上的水晶头品牌众多,价格也差异很大,到底符不符合标准就不得而知了,懂这方面的大神可以出来给大家科普一下。同样的问题其实在设备的网口上也存在,自己去多对比几个设备的网口就能看出来。所以相信很多人应该遇到过某些网线插进网口很难拔出来,我个人猜测跟我上面说的2点有一定的关系。

所以我的这个案例最终我个人分析应该问题是多方面综合造成的,因为我手上的水晶头都是同一个品牌的,所以换下去哪怕再换几十次可能还会是一样的结果,包括设备方面可能也存在和水晶头的匹配问题(不是单纯哪一方的问题),而我的线大概率应该是没问题的,就是CAT5E的纯铜线芯网线,不是那种铜包铝的垃圾网线。最后的解决方案就是买了一根很普通的成品网线问题就解决了。

我只是提供我的一个案例给楼主参考,楼主的问题跟我的有些不一样,你是接啥设备都协商不出来千兆这个还要进一步排查。
发表于 2023-10-5 17:37 | 显示全部楼层
找弱电公司抽出来换新网线
发表于 2023-10-5 18:40 | 显示全部楼层
这种线路用网线测试仪 测着通 水晶头也没打错只能百兆 或者不稳定 大概率是线芯某个地方或者某几个地方损坏了
要么用更高级一些的测试仪测试一下哪里断了
要么就重新穿线吧
发表于 2023-10-5 18:41 | 显示全部楼层
昨晚刷抖音刚好刷到了你这个问题,海南弱点小胡,有没有可能是面板的问题,面板接线有没有问题
发表于 2023-10-5 18:42 | 显示全部楼层
其实重新穿线也没有你想象的那么麻烦,有专业的团队做的,有专门的穿线器
如果穿的话 顺手让他们多穿一根,再多带一根光纤啥的
发表于 2023-10-5 19:01 | 显示全部楼层
不是台机和NAS都可以走无线
现在WIFI6速度局域网无线跑满千兆简单死
发表于 2023-10-5 19:12 | 显示全部楼层
slymitec 发表于 2023-10-4 18:18
这年头已经有大把人客厅根本不放电视了

iptv也开始大把的人不用了

5年前买的索尼9000F大概就开过10次
发表于 2023-10-5 19:15 | 显示全部楼层
线序错误
发表于 2024-1-28 16:48 | 显示全部楼层
我觉得思路是:

1 请个弱电师傅上门来排查下问题

2 能换墙内的线尽量换 这个事一般弱电师傅都能干

3 光纤踢脚线丑+成本高

发表于 2024-1-28 17:21 | 显示全部楼层
找个穿线师傅吧,纠结线这些没意义。
发表于 2024-1-28 19:06 | 显示全部楼层
可能拉伤了 某处变特别细了
发表于 2024-1-28 19:16 | 显示全部楼层
可以试着2头一起换一个线序排列...
发表于 2024-1-28 20:24 来自手机 | 显示全部楼层
你这个问题我遇到一样的,八线全通就是只能百兆,线序都没问题。我爸妈家的房子是04,05年埋的五类线,那个时候还没有什么千兆网卡,后来有了就试过一次两个房间可以千兆直通,就那一次后,不知道过了多久,就只能百兆了。当然线路很长,其中有一段是通过外线搭接的,估计距离长,接口多,信号质量不好
发表于 2024-1-28 20:29 | 显示全部楼层
水晶头太垃圾也有可能
发表于 2024-1-28 23:54 | 显示全部楼层
@沈阳穿线大神

穿线解决根本问题
发表于 2024-1-29 00:04 | 显示全部楼层
破皮的话,可能有连的状态,连了,可能就导致有些不通,千兆的不通,百兆不影响,恐怕就是蓝白蓝,棕白棕这四条有连的
发表于 2024-1-29 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
不接面板,直接做水晶头试试,非全铜线,面板线序错误都有可能
发表于 2024-1-29 09:10 | 显示全部楼层
借个带网管交换机也能查出来为啥握手不成千兆
发表于 2024-1-30 16:19 | 显示全部楼层
最大可能就是23楼说的短路。我家里遇到过,装修的时候埋设3条线中2条只能百兆,测线仪都是通的。搬进去住的时候都装好2年了,没法处理。
你这个还看得到破损,我那个线是完全看不到破损的,估计出厂就有问题,但一般人包括宽带安装师傅都很难察觉。我一个卖电脑的朋友说,他干这行15年,就遇到过一次这种出厂线就有问题的事情。
发表于 2024-1-30 16:32 | 显示全部楼层
线材垃圾,串扰和衰减太大了。只能换线。
如果想印证我的结论,上福禄克一测便知
发表于 2024-1-30 16:35 | 显示全部楼层
单测线呢,一面全接水晶头,一面一根一根接,是不是线短路了。
发表于 2024-1-30 17:41 | 显示全部楼层
查一下线序 线序不对可能导致双绞线不能运行在高频