给房间装一个单向流送风机(带过滤的),一直开着。

是不是就可以实现室内微正压,做到有新鲜空气进房间+防尘
发表于 2025-4-21 22:12 | 显示全部楼层
比没有强
发表于 2025-4-29 13:25 | 显示全部楼层
是的,目前我就是这么解决的,除了冬天有点冷风进来,要开齐ptc电辅热外,其他挺好的。
发表于 2025-4-30 14:03 | 显示全部楼层
值得啊,类似米家新风机一样的东西,配合一个定向出风口就可以全自动换气
发表于 2025-5-28 12:58 | 显示全部楼层
我有一个书房 也想这么搞
发表于 2025-5-28 14:52 | 显示全部楼层
房间有几个人?超过2个人睡觉了没吊用。。

前几天还让霍尼韦尔的人上门给检查,新风开到最大都无法阻止房间二氧化碳升高。
我主卧大概17平,新风管风速2.2m/s
晚上8点二氧化碳浓度400左右,2大一小睡,早上看监控,进房间后二氧化碳浓度持续上升,到1点半达到最大值1180ppm,然后达到平衡。
让霍尼韦尔上门检查,你这新风没作用啊。就靠微正压排风,系统窗保持密闭,微正压通过门缝把气流挤出去,完全达不到二氧化碳排出的效果。
新风的最大用处也就是让房间的空气保持清新,和霍尼韦尔的沟通了半天,他们答复没办法,除非房间做双向,也就是送风和排风都做,仅靠微正压无能为力
发表于 2025-5-28 20:12 | 显示全部楼层
mzaith 发表于 2025-5-27 22:52
房间有几个人?超过2个人睡觉了没吊用。。

前几天还让霍尼韦尔的人上门给检查,新风开到最大都无法阻止房 ...

我的24小时空调新风产生的微正压根本解决稀释不了二氧化碳,靠24小时排风扇主动抽风,二氧化碳浓度能降低一半,但还是比敞门开高一倍
发表于 2025-5-28 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
马迷糊 发表于 2025-5-28 20:12
我的24小时空调新风产生的微正压根本解决稀释不了二氧化碳,靠24小时排风扇主动抽风,二氧化碳浓度能降低 ...

是的呀,我就去这个意思。所以微正压新风基本没啥吊用。。
 楼主| 发表于 2025-5-29 20:53 | 显示全部楼层
mzaith 发表于 2025-5-28 14:52
房间有几个人?超过2个人睡觉了没吊用。。

前几天还让霍尼韦尔的人上门给检查,新风开到最大都无法阻止房 ...

三个人需要90m³/h的风量,你这风速,需要4根风管才够
发表于 2025-5-30 12:42 | 显示全部楼层
风量不够