中午赛场一个摄像头突然掉线,爬上爬下检查了半天,居然是POE交换机坏了
最操蛋的是弄个短线正常,长线就不行
最后换了个新的交换机解决
100MPOE交换机这么基础的玩意 买回来才三天 居然就供电不稳了 离大谱
发表于 2025-6-28 18:11 | 显示全部楼层
为啥不买1G的POE
发表于 2025-6-28 18:23 | 显示全部楼层
啥牌子的,买华三华为的应该挺耐用的 企业级的
发表于 2025-6-28 18:30 | 显示全部楼层
POE本来就会比普通的交换机更爱坏,但是一般还好,坏了在保就修,超保就换,没啥奇怪的!!!
发表于 2025-6-28 18:38 | 显示全部楼层
地球上的碳基生命都可以灭绝,你说还有什么可以不坏的?
发表于 2025-6-28 19:26 | 显示全部楼层
POE交换机,电源容易好像坏。
发表于 2025-6-28 19:35 | 显示全部楼层
.....从几千台交换最近10年的经验来说。。。
Cisco,HPE(Aruba)和H3C的机器。。。坏掉的应该不到1%,基本都是停电完成来电以后死挺了。。。大概率是电源击穿(Cisco的有换电源或者双电源一个报错的记录,Access层用的便宜货都是内置并且终生保修的所以基本没怎么研究直接保修换。。猜测的)
发表于 2025-6-28 20:13 | 显示全部楼层
坏不正常吗?没有不坏的设备。
发表于 2025-6-28 21:26 | 显示全部楼层
是不是这交换机的所有poe网口都插满了?

如果是,可能是负载太多,里面的电源管理芯片坏了
发表于 2025-6-28 21:32 | 显示全部楼层
poe交换机坏的机率,比非poe的大多了,你看同型号的交换机的MTBF,非poe的比poe的高很多。
发表于 2025-6-28 23:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 525165 于 2025-6-29 00:00 编辑

PoE交换机本来就比普通交换机的故障率高的多,发热还大
你这个还算相对幸运的,有时候PoE交换机会把上面接着的所有设备都烧毁,损失巨大
发表于 2025-6-29 09:29 | 显示全部楼层
我家就一个二手水星8口的poe千兆,用了好几年了没坏
发表于 2025-6-29 09:38 | 显示全部楼层
这玩意本来就容易坏点,断电然后来电,一下子要带不少POE摄像头

还有就供电不足也是很坑的,我家POE  NVR带摄像头老是断线,Ping 几十秒就掉包4-5个,最后买个外接POE供电源就好了 。。。
发表于 2025-6-29 09:43 | 显示全部楼层
PoE交换机本来就很容易坏
发表于 2025-6-29 10:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuyukodesu 于 2025-6-29 10:20 编辑

室外环境,POE交换机容易过热,一般提倡是室内用POE,室外用DC,修也好修一点。
至于故障率,如果你POE摄像头放之外,POE交换机在室内那种,头的耐久其实和DC的差不多(总有人说什么POE的头发热比DC的大,实际我看了一下真的没啥区别,而且现在POE的头基本都是POE/DC双输入的,自己选一路就行),目前我这边园内累计千把个头,760多个海康、200多个大华,几十个TPLink的。


我用的POE交换机是华为的智选系列的 S1730S-L8P1T-A 8口的和S1730S-L24P2SR-A1 24口的。

POE交换机记得看输出功率,一般都会写,能选大点就选大点,多点余量,便宜没好货

本地那些弱电供应商给的啥垃圾都有,我见过爆炸冒烟的百兆POE交换,也见过机架式12V 集中电源32出爆炸烧黑的,连带摄像头那头的线都烧了。
发表于 2025-6-29 10:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuyukodesu 于 2025-6-29 10:29 编辑
yuyukodesu 发表于 2025-6-29 10:11
室外环境,POE交换机容易过热,一般提倡是室内用POE,室外用DC,修也好修一点。
至于故障率,如果你POE摄像 ...


然后说是说网线100M内没问题balabala,但POE我个人建议最多你70米就行了,再长建议DC。
不然有些时候压降
以及网线注意一下,是否是六类至少。
例如供应商有的时候是不是给你拿的杂牌。
有的牌子,例如海康他自己的,箱子上线标写的是cat6a,实际卡尺出来只有0.53,100M过不去福禄克。但他也有那种0.57的,也是写的cat6a 24awg,卡出来就是0.57。一箱305米拿货差价百多块钱一箱。
发表于 2025-6-29 10:25 | 显示全部楼层
至于POE和DC的成本,这么说吧。除开小量的情况,成本区别并不大,毕竟DC集中电源没几个钱,但你电源线要钱。
量大了,你装DC,电源线都要不少钱;装POE不需要电源线,但交换机要钱。
POE切记就是交换机别放室外,头可以室外。以及交换机选型选好点,注意看参数里头单独写的POE供电参数。
发表于 2025-6-29 10:36 | 显示全部楼层
bxhaai 发表于 2025-6-29 09:38
这玩意本来就容易坏点,断电然后来电,一下子要带不少POE摄像头

还有就供电不足也是很坑的,我家POE  NVR ...

估计是你POE设备总功率高于交换机POE口的供电功率,这方面很多人容易忽视。
发表于 2025-6-29 11:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 bxhaai 于 2025-6-29 11:08 编辑
zoomview 发表于 2025-6-29 10:36
估计是你POE设备总功率高于交换机POE口的供电功率,这方面很多人容易忽视。 ...


我看了下  TL-NVR6104C-L4P  支持对4路IPC进行PoE供电,总功率36W,单路供电最大30W

有可能,整机才36W 。。。。   本来4个单目球机

然后我换了替换了一个 双路500万枪球联动全彩室外球机(功耗:12W MAX),就不稳了  。    3个单目+1个双目 ,其中一个单目老掉线

开始我还以为坏了,干脆那个老掉线的也换双目的,还是这样,就再次新换的用外接POE供电了,这样就稳了