发表于 2025-7-20 09:05 来自手机 | 显示全部楼层
赶紧请城阳电工上门
 楼主| 发表于 2025-7-22 21:39 | 显示全部楼层
nineapple 发表于 2025-7-20 09:05
赶紧请城阳电工上门

现在证明是海尔卡萨帝烘干机的问题,修了三次,压缩机、电源板、加热器。。。。能换的都换了,账单能买台新的了。还没搞定。我真服了他们!
发表于 2025-7-23 08:46 | 显示全部楼层
jaycty 发表于 2025-7-19 19:25
难道是碰巧了两个交换机的电源适配器都是比较垃圾的?

你确定坏的两台都是交换机么,不是电源适配器坏了 ...

机器换了电源适配器没换,怀疑就是电源适配器差
发表于 2025-7-23 09:08 | 显示全部楼层
x2jhvq 发表于 2025-7-19 20:47
民用电现在有三相电吗?要是电压高了,可以提高家里电路的负荷啊

当然有了,很多大平层和别墅都是三相电入户
发表于 2025-7-23 09:09 | 显示全部楼层
检查一下火线  零线  地线  电压是不是正常

新设备就用新电源
发表于 2025-7-23 09:13 | 显示全部楼层
VariedValiance 发表于 2025-7-23 09:08
当然有了,很多大平层和别墅都是三相电入户

是的,主要是空调,大功率的中央空调,外机都是380V的。
发表于 2025-7-23 09:17 | 显示全部楼层
哪来这么多跳闸?供电故障是有可能的。