找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 26582|回复: 68

[散热] HP/惠普 DL/ML系列 Gen8/Gen9服务器风扇调速 iLO固件已面世

[复制链接]
发表于 2023-10-25 09:43 | 显示全部楼层
cctv180 发表于 2023-10-24 16:38
比较少上号,GEN9 检测机制很简单的啊,27楼说了"如果要屏蔽检测黄线直接对地就行"也就是黄线和黑线接到 ...

意思是,惠普这个风扇的WPM控制信号和普通的四线风扇的是反着的,普通风扇的PWM控制信息是占空比越大,转速越高,而这个惠普的扇子是占空比越低转速越高,如果PWM占空比(蓝线)接地(占空比为0),则是持续最大转速运行。
不知道我理解的对么?
发表于 2023-10-25 09:47 | 显示全部楼层
cctv180 发表于 2023-10-24 16:38
比较少上号,GEN9 检测机制很简单的啊,27楼说了"如果要屏蔽检测黄线直接对地就行"也就是黄线和黑线接到 ...


另外,黄色测速线(这个是测的霍尔传感器的频率信号)。如果对地,主板就应该检测不到风扇的转速了,此时主板测到的转速为0。也就是您说到的屏蔽转速检测。

按理说,此时主板应该给出满幅PWM信号,风扇应该全速运行呀。

我不太理解的是,您在前面提到,将黄色线对地以后,风扇的转速会下来?此时转速大概多少?
发表于 2023-10-25 16:56 | 显示全部楼层
cctv180 发表于 2023-10-25 16:39
惠普这个风扇的WPM控制信号和普通的四线风扇的是反着的 ✔️ (gen9)

黄色测速线。如果对地,主板就应该 ...

我想当然的认为黄色线是测速线了,不好意思,
常规的四线风扇的测速线是电极霍尔的频率信号,如果一直低的话,系统就认为风扇没有转动,会自动给大PWM的占空比,直到100%,使得风扇全速运行。

那这个黄色线对地以后,机箱的风扇速度就能降下来减小噪音?还是说这样转速就可控了?没明白这样操作的作用。

还有个疑问是,如果降低风扇的供电电压应该也可以限制风扇的最高转速呀,不是更简单么?
发表于 2023-10-25 18:55 | 显示全部楼层
cctv180 发表于 2023-10-25 17:11
那这个黄色线对地以后,机箱的风扇速度就能降下来减小噪音?对地主要是屏蔽主板检测换静音风扇。

改风扇 ...

明白了,黄色线应该算是惠普这个暴力风扇的标志性检测,只有这个黄色线低电平,系统才认为接入了“认证”的风扇,在这个状态下才能继续往下进行,否则就会自动关机或者重启。
发表于 2023-10-25 22:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 网仙 于 2023-10-25 22:14 编辑
cctv180 发表于 2023-10-25 19:55
刚用示波器复测了黄线的信号,和记忆一致,风扇转起来之前高电平,转起来后会变低电平。 ...


那简单了,把黄线对地,然后把PWM信号用三极管倒向,就可以用普通4线PWM风扇了。
不过我不知道他对最高转速有没有判断的过程,有些机器在开机的时候会全速测试一下风扇,如果达不到转速,系统也会告警。
换成普通低速风扇,或者降电压后,系统会不会判断达不到预期的转速而报错。


电脑风扇的信号,我折腾过一些,用NE555输出一个假的脉冲信号来欺骗系统的转速判断,后来用Arduino做过动态的转速欺骗,还做过PWM控制信号的在开机一段时候后半幅输出的信号
发表于 2023-10-27 23:13 | 显示全部楼层
不得不说,确实U的资源太富余了
当我看到几十块一颗的E5V4,真是感叹,几年时间,变成百分之一的价格。而这几年服务器端新的可扩展CPU的能效比进步却并没有想象中那么快。
所以现在整多一些C612平台的旧服务器做集群,配合几十块的CPU,从计算应用的角度来说,性价比是真的高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2025-11-6 03:26 , Processed in 0.008919 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表