zengfanxiang 发表于 2025-1-15 20:23
也就是说在电池供电的瞬间功率不够导致UPS超载关机。
话说这一瞬间功耗能大到什么程度?


很难说,小型断路器(俗称空开)尚有A/B/C/D四种,躲开峰值冲击电流的倍率不同 - 通俗讲;
说到DC电源,会有规格书明确冲击电流最大值、推荐上一级微断的额定电流等级,举个工业电源例子:220VAC输入、24V5A输出(看起来只有120W,实际规格书可能标了冲击电流是20-22A),上一级用2A或3A的220V断路器可能根本推不上闸,要用5A甚至10A断路器 * 第一句话里的选型倍率(例如选B型5倍*5A或10A),才能正常上电(躲开前面那个20-22A);
机电保护里过电流保护是瞬时(最快的),不要只看功率;APC BK650的参数里过保护(可恢复保险)只有5A - 超过这个数值肯定要自我保护的(太详细的也没标,例如超过1倍是xx毫秒、超过2倍是x毫秒之类的),至于你那2个冗余电源模块的启动冲击电流,就得你自己去查了