发表于 2025-3-22 20:34 | 显示全部楼层
在线互动式 apc 应该还能买到几款吧。 。销量是很小的,,  在线式太吵了。 但是听说可以用旁路模式。  现在用着在线互动式。
发表于 2025-3-24 11:03 | 显示全部楼层
gy6221 发表于 2025-3-24 00:55
借楼顺便求推一个1KVA左右的UPS,要求市电下基本静音


你要是不介意二手的。 两三百去买个apc 的在线后备式机器。 然后自己换个电池就行了。  。我两款在线后备式用了3年了。 基本没噪音。
发表于 2025-3-24 13:49 | 显示全部楼层
gy6221 发表于 2025-3-24 12:41
例如BR1500G这种吗?我手上有一台,但感觉功率检测不准,换过电池后续航时间也明显比标示的同功率续航低 ...

不是 。BR 这种是后备式的 是 SMV  系列的。 在线后备式 。你用这个搜索apc的官网能找到介绍的。
发表于 2025-3-25 12:18 | 显示全部楼层
gy6221 发表于 2025-3-25 02:44
我猜您想说的是在线互动式,SUA1500ICH这类?

打错别字了。 是在线互动式。
发表于 2025-3-26 09:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 BH1PXK 于 2025-3-26 09:54 编辑
gy6221 发表于 2025-3-25 16:53
之前也有关注过SUA1500ICH,但是有说很安静的也有说市电下风扇也不停的,有点搞不清楚。
你手上有的话能 ...


https://www.schneider-electric.cn 他的官网上能找到型号的。  市电情况下 一般风扇是不转的,但是 稳压启动的时候 市电下风扇会转。 这个是在售的情况,我原来的是smvc的信号220V的三插的。 现在网站是是C13的接头的。
屏幕截图 2025-03-26 094758.png