找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 2586|回复: 44

[电源] 现在的在线式ups能当成后备式用吗?

[复制链接]
发表于 2025-3-22 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的是希望噪音小点。
后备式太小了,在线互动式灭绝了。

其他期望:
5min@2000+w
usb,windows & linux driver
----
ups的串口/modbus驱动是通用的吗?
发表于 2025-3-22 19:43 | 显示全部楼层
2000w。。1300w你可以看下APC的BGM2200-CH,非常安静的后备式
 楼主| 发表于 2025-3-22 19:59 | 显示全部楼层
mekk 发表于 2025-3-22 19:43
2000w。。1300w你可以看下APC的BGM2200-CH,非常安静的后备式

谢谢。不过为什么这个每va的重量这么轻?
发表于 2025-3-22 20:00 | 显示全部楼层
2000W负载后备式靠谱的好像难找了,目前多年的br1500g在用刚自己1xx换了两只电池满血复活。
需求负载高的话在线式把主机丢远点耳不听为净不也行嘛。
发表于 2025-3-22 20:05 来自手机 | 显示全部楼层
mekk 发表于 2025-3-22 19:43
2000w。。1300w你可以看下APC的BGM2200-CH,非常安静的后备式

我正在用这款,非常满意
发表于 2025-3-22 20:33 | 显示全部楼层
元首的动物园 发表于 2025-3-22 20:05
我正在用这款,非常满意

同,靠很近才有很轻的风扇声,就是运行时好像灯光不能全关?环形灯好像有负载的时候还是会亮?
发表于 2025-3-22 20:34 | 显示全部楼层
在线互动式 apc 应该还能买到几款吧。 。销量是很小的,,  在线式太吵了。 但是听说可以用旁路模式。  现在用着在线互动式。
发表于 2025-3-22 20:35 | 显示全部楼层
aasa0001 发表于 2025-3-22 19:59
谢谢。不过为什么这个每va的重量这么轻?

。。。这玩意10来公斤重,当时搬到书房好重的说,这样还轻么?
 楼主| 发表于 2025-3-22 23:01 | 显示全部楼层
mekk 发表于 2025-3-22 20:35
。。。这玩意10来公斤重,当时搬到书房好重的说,这样还轻么?

华为3kva的重26.6,这个才2.2kva才12.5
 楼主| 发表于 2025-3-22 23:03 | 显示全部楼层
tianyubar 发表于 2025-3-22 20:00
2000W负载后备式靠谱的好像难找了,目前多年的br1500g在用刚自己1xx换了两只电池满血复活。
需求负载高的话 ...

电池老化对输出功率有影响吗?还是只影响容量
发表于 2025-3-22 23:13 | 显示全部楼层
BH1PXK 发表于 2025-3-22 20:34
在线互动式 apc 应该还能买到几款吧。 。销量是很小的,,  在线式太吵了。 但是听说可以用旁路模式。  现 ...

在线式UPS用旁路省电模式,和线上互动式理论上差不多。

但实际。。。。它风扇依旧呜呜的转,噪音还是那么大。
发表于 2025-3-22 23:16 | 显示全部楼层
aasa0001 发表于 2025-3-22 23:01
华为3kva的重26.6,这个才2.2kva才12.5

现在新机器很少用铁芯变压器了,主要重量就是电池。

3kVA在线式UPS,一般是内置6个电池,所以很重。

后备式通常电池少一些。
发表于 2025-3-22 23:26 | 显示全部楼层
APC 有很多款 Smart 2200VA 的型號,單電池可以支持 5分鐘以上,有的型號還可以另外再加電池延長時間。
发表于 2025-3-22 23:27 | 显示全部楼层
aasa0001 发表于 2025-3-22 23:01
华为3kva的重26.6,这个才2.2kva才12.5


看清电池是内置还是外置模式吧,详细+准确参数,要么去官网下规格书,要么淘宝多找几个同型号的介绍凑全(离谱,标机意味着内置电池,但参数介绍里不写电池容量)
重量不必太介意,仅主机板+外壳的重量都差不多,同容量下的电池也都差不多;

看你上贴意思是想一UPS挂PC和NAS、断电时通讯同时自动关机是吧?
那就问清楚通讯协议是否允许1对多台
(RS422/485、RJ45是硬件总线/接口形式,modbus/canbus/tcp这些是软件协议;如果你跨平台,就要问清楚随机带的驱动支持win?Linux?之类的)
发表于 2025-3-22 23:32 | 显示全部楼层
我查了一下,华为那个内置6个电池,APC那个内置2个电池,重量差一倍多很正常。

APC只标称了满载5分钟,电池不需要很大。

我自己是用的长效机,外置8个电池。。。。
机器本身很轻,里面一半是空的,外置的电池很重。
发表于 2025-3-23 00:17 | 显示全部楼层
在线式的ECO模式不就是当后备用吗
发表于 2025-3-23 00:36 | 显示全部楼层
不知道你这个后备是什么意思

首先,在线式的切换时间比后备式的要快多了,
其次, 在线式 大多是模拟正弦波的, 后备大多是方波
最后 , 断电的时候,都有报警。所以噪音不要想了。 最好有独立房间,或者地下室。


PS。 UPS绝大部分都是私有协议, 所以不会通用。
至于 ups的串口/modbus驱动是通用的吗?应该不通用。
串口 可以直接通信,也可能是modbus  
而modbus还有可能是 RS485 接口。
 楼主| 发表于 2025-3-23 04:47 | 显示全部楼层
gyc 发表于 2025-3-23 00:36
不知道你这个后备是什么意思

首先,在线式的切换时间比后备式的要快多了,

放在别的房间的话,拉串口线到pc?(这线怎么布置?)
如果加个小系统转发,不仅麻烦,可靠性又降低了。
发表于 2025-3-23 08:05 | 显示全部楼层
在线式除了费电和风扇声音外,比后备式好的不是一点半点。没有切换时间,纯正弦波输出,完整AC-DC-AC结构,完全不受电网波动影响。
旁路模式只有简单滤波,其他完全没用,所以跟一个滤波插线板差不多功能。
控制可以通过网络(大部分机型都支持,有些需要加模块),拉个长串口线也可以,串口线拉几十米都没问题。
发表于 2025-3-23 09:27 | 显示全部楼层
在线式除了风扇吵都还好,最好单独房间
发表于 2025-3-23 10:15 | 显示全部楼层
在线式没有切换时间,而且输出恒压衡频。和后备式工作原理完全不同。不过在线式只有一个缺点就是全时段噪音大。后备式只有一个优点那就是后备时很安静。
发表于 2025-3-23 12:04 | 显示全部楼层
feelmydick 发表于 2025-3-23 00:17
在线式的ECO模式不就是当后备用吗

大部分产品开ECO模式,风扇依旧转,除了省电,没有降低噪音的作用。

少数可以风扇调速,得专门问厂家。。。。
 楼主| 发表于 2025-3-23 14:51 | 显示全部楼层
c2h6o 发表于 2025-3-23 08:05
在线式除了费电和风扇声音外,比后备式好的不是一点半点。没有切换时间,纯正弦波输出,完整AC-DC-AC结构, ...


看了看tb,有免焊接接头和86面板,那拉线应该没什么问题了
发表于 2025-3-23 19:21 | 显示全部楼层
aasa0001 发表于 2025-3-23 04:47
放在别的房间的话,拉串口线到pc?(这线怎么布置?)
如果加个小系统转发,不仅麻烦,可靠性又降低了。 ...

我的意思是整个部分都放到别的房间,因为工作时候噪音比较大。

另外, 如果是在在线UPS或者稍微大型机器, 会有专门 SNMP 网络协议扩展卡(但不便宜,有个别第三方的兼容卡)
发表于 2025-3-23 19:27 | 显示全部楼层
另外,我在补充一点, 现在卖的 宣传为“在线式”的,其实 不是真正的 “在线式” 也是 自动切换的那种,但比后备的要快。

包括很多机房用的UPS也是这样。。

只有那种实验室有特殊需求的, 才会订购真在线式, 这种UPS无时无刻都在工作,(也就是边冲边放,使用电池供电)。 这种情况输出的是纯净的电源,不会收到外界波动的影响。

但因为大多数UPS还在用铅酸蓄电池, 频繁放电还是会影响寿命的。。
发表于 2025-3-24 00:55 | 显示全部楼层
借楼顺便求推一个1KVA左右的UPS,要求市电下基本静音
发表于 2025-3-24 11:03 | 显示全部楼层
gy6221 发表于 2025-3-24 00:55
借楼顺便求推一个1KVA左右的UPS,要求市电下基本静音


你要是不介意二手的。 两三百去买个apc 的在线后备式机器。 然后自己换个电池就行了。  。我两款在线后备式用了3年了。 基本没噪音。
发表于 2025-3-24 12:41 | 显示全部楼层
BH1PXK 发表于 2025-3-24 11:03
你要是不介意二手的。 两三百去买个apc 的在线后备式机器。 然后自己换个电池就行了。  。我两款在线后备 ...

例如BR1500G这种吗?我手上有一台,但感觉功率检测不准,换过电池后续航时间也明显比标示的同功率续航低一半以上
不确定是不是我手上这台有问题
发表于 2025-3-24 13:49 | 显示全部楼层
gy6221 发表于 2025-3-24 12:41
例如BR1500G这种吗?我手上有一台,但感觉功率检测不准,换过电池后续航时间也明显比标示的同功率续航低 ...

不是 。BR 这种是后备式的 是 SMV  系列的。 在线后备式 。你用这个搜索apc的官网能找到介绍的。
发表于 2025-3-24 16:23 | 显示全部楼层
gyc 发表于 2025-3-23 19:27
另外,我在补充一点, 现在卖的 宣传为“在线式”的,其实 不是真正的 “在线式” 也是 自动切换的那种,但 ...

现在便宜的那种在线式,基本都是高频机。
UPS机器内部存在切换的过程,负载不可感知到切换。
市电模式,主动PFC把220V转换为 +/- 380V直流,供给逆变器。
电池模式,升压电路把电池升压为 +/- 380V直流,供给逆变器。
因为直流母线有大电解电容,切换的过程中,电容储能可以续上,负载那边没影响。

一边充电 一边逆变,常见48V系统,逆变器是工频机。
这种结构复杂,耗电量大,效率低。
但是供电更加可靠,无任何切换过程。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2025-4-26 11:05 , Processed in 0.029339 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.