发表于 2025-8-13 20:32 | 显示全部楼层
zh8416 发表于 2025-8-13 19:58
真不限制吗,我几年前给bk650m2接了个家用吸尘器,结果用了一会ups连着带的nas都断电了,也不知道是啥原 ...

超载太多了,把UPS后面的过载保护器给弄跳闸了。

等冷却以后把那个按钮复位就好。
发表于 2025-8-13 21:12 | 显示全部楼层
kevinho86 发表于 2025-8-13 21:05
狮大,他那是“家用吸尘器”,不是纯电感电器吗?记得是UPS是不能接入吧? ...

后备式UPS在市电模式其实就是继电器直通。

随便插什么电器都可以工作,但是停电会带不动然后保护,等于白给。。。。

为了避免插太大功率的电器,有个很便宜的热过载保护器。
电流太大就弹出来,和某些插线板带的那个过载保护器原理一样。
发表于 2025-8-14 12:12 | 显示全部楼层
kevinho86 发表于 2025-8-14 11:38
所以APC的650 650VA*0.6(PF值)=390w没毛病

高频机和工频机,都喜欢把功率因数标低一点。

对于高频机,这样电池升压部分可以偷工减料,逆变器需要全容量配置。

对于工频机,输出波形可以放宽一些。
发表于 2025-8-14 12:17 | 显示全部楼层
jose78 发表于 2025-8-14 10:07
那只要查一下过载保护器的电流,就能知道该UPS支持的 最大使用功率了吧
比方说,10A的保护器,那么就能带 ...

那个过载保护器就是非常便宜的,热过载保护器,2块钱一个。
电流通常是 4A 5A 6A 等等。

UPS厂家不会给装太高,否则各个零件都要加料,成本就上去了。

停电以后切逆变模式,就看逆变部分的用料了。
我不用后备的机器,不知道具体能超载多少。
发表于 2025-8-14 12:21 | 显示全部楼层
c2h6o 发表于 2025-8-14 11:25
VA和W概念完全不同,只有纯电阻负载才是一样的。
我做UPS的选型安装,这些概念还是有的。后备功率因素能 ...

在线式我用过最高0.9的产品。
3000VA 2700W

前两天看到3000W 3000VA的,缺零件,没买。

通常的在线式就是 0.8功率因数。
3000VA 2400W
发表于 2025-8-14 12:35 | 显示全部楼层
元首的动物园 发表于 2025-8-14 12:25
楼上各位大神,请教下APC BGM2200-CH属于后备式还是在线式?他自己宣传说是属于什么在线互动式,但是很多人 ...


日常也是直通,带滤波和过载保护。

有可能会带稳压,没看过拆机图,不好判断。

至于切换时间,官网有参数:
转换时间  典型值8毫秒  最大值10毫秒
那么可以认为和后备式区别不大
后备式的切换时间在12ms左右

这个短时间的断电,靠电源的保持时间来承受。
现在用料稍微好一点的电源,保持时间16ms左右,问题不大。
发表于 2025-8-14 13:19 | 显示全部楼层
元首的动物园 发表于 2025-8-14 12:45
谢谢回复,那就可以认定就是后备式了,这台ups的功率是1320瓦,如果没有切换到ups供电,日常使用其实就是 ...

市电线路上应该有滤波器和检测功率的电路。

不是完全的直通,中间有不少的电路元件。

这样更安全,彻底杜绝超载使用。