发表于 2025-9-10 20:14 | 显示全部楼层
什么开关,电流多少,是漏电开关还是普通断路器。
UPS是什么型号,在线式还是后备式。

跳闸的原因多种多样,没有具体信息,难以分析。

我前年开始弄的小机房,里面装了8台UPS,平时开机的至少4台,停过很多次电。
确实有漏电开关跳闸的情况发生,但后来经过排查,是那个漏电开关自身老化导致。
换了新的漏电开关,运行正常。
发表于 2025-9-10 22:51 | 显示全部楼层
猪圈 发表于 2025-9-10 21:33
看看是不是空开是漏保,UPS上游不能用带漏保得空开~

可以用漏电开关,但是要详细核对,参数配置不当容易跳闸。
发表于 2025-9-11 15:54 | 显示全部楼层
tedaz 发表于 2025-9-11 11:19
在线式ups,在电网电流不干净的情况下,ups会向地线释放杂波,导致漏电保护器跳闸。

安装ups的线路,标准 ...

可以用 50mA 100mA 的漏电开关,就是不太好买。

30mA的,确实有误动的可能,前段时间有一个开关反复跳闸。
后来我换成50mA就没事了。。。。
发表于 2025-9-11 16:47 | 显示全部楼层
tedaz 发表于 2025-9-11 15:55
能说下漏保的具体品牌型号吗

正泰的 NXBLE 系列,现在 10mA 30mA 50mA 100mA 300mA 都有。
但大部分商家不会备现货,淘宝慢慢找一下,还是能找到。

NXBLE-63 是占4位(2P漏电开关占4位)的大开关,常见30mA,100mA不少店有现货
NXBLE-63YH 占2位,大功率小体积,常见30mA,其他电流也能买到
NXBLE-40 占2位(断路器占1位,漏电单元1位),城阳电工给人修电路喜欢用这个,我也买了几个试试,UPS工作正常。
NXBLE-32 占3.5位(断路器占2位,漏电单元1.5位)

对于普通的UPS,泄漏电流小于5mA,其实任何一家的30mA漏电开关都能正常使用。

发生跳闸的那一路,是3kVA在线式UPS,功率比较大(漏电开关下面只接了那台UPS,无其他电器影响)
而且接了大量的设备(负荷),导致泄漏电流比普通的大一些。

原先的开关是梅兰日兰,30mA漏电开关,比较老旧(梅兰日兰被施耐德收购都20多年了)
上半年发生了多次误动作跳闸。。。。

直接换新
rcru.jpg

到现在已经正常运行了几个月,中途停电好几次,来电以后的冲击电流也不会引起跳闸。

评分

参与人数 2邪恶指数 +15 收起 理由
猪圈 + 10
tedaz + 5 支持一下

查看全部评分

发表于 2025-9-11 16:59 | 显示全部楼层
tedaz 发表于 2025-9-11 16:55
现在的问题是,我把自己家,我们层的空开漏保都换了,但是我们楼的总漏保是30mA,老是跳。

跟物业商量了 ...

大塑壳开关(漏电断路器)很少有30mA的吧。。。。

前些年我弄了个电表箱,100A的总闸,漏电保护可以调到100mA

总闸更高,至少300mA,否则早就跳闸了。
我们这边,电表箱里的开关不带漏电保护。
进线开关原本带漏电保护,电网公司的人也拆掉了。
否则一家人漏电会跳一幢楼。。。。
发表于 2025-9-11 19:18 | 显示全部楼层
moweiraul 发表于 2025-9-11 18:56
分路的没有漏保,但是家里总闸有漏保,跳的时候,分路和总闸都会跳

分路好像是c10的,总闸是c40,总闸带 ...

分路跳是因为开关确实偏小一点,C10碰到电流比较大的情况,容易跳闸。

总闸应该是跳漏电保护了,这个对于UPS来说确实挺常见的。
发表于 2025-9-11 22:17 | 显示全部楼层
猪圈 发表于 2025-9-11 21:45
另外UPS配置,现阶段是否可以考虑用磷酸铁锂电池作为供电?

我用的铅酸,主要是安全,其实价格差不多。

现在很多UPS机头也允许使用锂电,设置一下就适配锂电的充电电压了。
发表于 2025-9-11 22:18 | 显示全部楼层
猪圈 发表于 2025-9-11 21:42
狮大,我这边也打算搞一个小机房,已经牵了380V21KW的供电进来,空调打算上多联机,给机房分配一个3P内机 ...

没有三相设备,确实建议用三个单相的过欠压保护器。

至于空调,我那个小机房平时不开空调。。。。有人进去维护的时候才开。
发表于 2025-9-11 23:10 | 显示全部楼层
kevinho86 发表于 2025-9-11 22:50
狮大,我同样用的是BK650M2,但配电箱用的是我自行从本地总代购买的施耐德A9
总开关40A,我房间接电脑, ...

你是分路带漏电保护,这种跳闸的概率非常低。
发表于 2025-9-11 23:15 | 显示全部楼层
另外,我上周买了一台施耐德APC的二手UPS,回头把电池装上,调试一下。

到时候可以试试,那种带一个巨型变压器的工频机,会不会跳漏电开关。

我现在用的全是高频机,输入是主动PFC结构,除了那一路3kVA跳过几次漏电开关。
另外几路1kVA和2kVA已经正常运行很久了,没有跳闸。
还有一路3kVA因为只带了2台服务器,也没事。。。。正泰NB2LE漏电开关,C20,30mA
发表于 2025-9-17 15:51 | 显示全部楼层
今天把施耐德APC的工频机装好了。

ggupg.jpg

同样是接在漏电开关下面使用,暂时没发现什么问题
漏电开关是:松下 C16,30mA

我试着拔掉插头,再重新插上,UPS切换过程,漏电开关没跳闸。
但只试了两次,不知道多试几次会怎样。
发表于 2025-9-29 21:49 | 显示全部楼层
UPS切换瞬间冲击电流很大,C10这种小开关跳闸属于正常。

漏电开关跳闸属于概率问题,接地良好并不影响这个。
发表于 2025-9-30 11:07 | 显示全部楼层
menuu 发表于 2025-9-30 11:04
家里 2个 BK650  1个 TG-BOX 850 1个 TG500  
上级全有漏保 TG-BOX 850 甚至还插在个有漏保的插座上
去年经 ...

后备式,功率小,跳闸的概率很低。

我用的双变换在线式,3kVA,特殊情况确实会跳漏电开关。
发表于 2025-9-30 11:22 | 显示全部楼层
menuu 发表于 2025-9-30 11:21
其实我最想不通的是 为啥我上面说的那个垃圾UPS还能炸了我连接的设备
当时就是插上后很大的火花 当时就感 ...

切换电路设计有问题,逆变器切换到市电时,继电器打火了。

然后引起了短路,产生浪涌电流。。。。很容易坏设备。
发表于 2025-10-1 21:38 | 显示全部楼层
mxxcc 发表于 2025-10-1 21:23
狮大 有个问题请教一下 我也是用的BK650M2 有时候中午12点左右ups会发出哒哒哒的声音 持续十几分钟  而且 ...

我前两天换好电池的那个施耐德UPS也有类似情况。

经过检查以后,是:
UPS检测到市电超出正常范围,就会转电池模式,避免输出电压超范围。

我那台可以设置切换灵敏度,如果灵敏度设置到最低,160V也不会转换到电池模式。
如果灵敏度设置较高,200V以下就转换到电池模式了。

电压过高也是同理,240V以上会转换到电池模式。

应该是你那边中午做饭时电器较多,电压波动较大。
UPS检测到电压超出范围,就会反复切换。
那个哒哒哒是继电器切换的声音