| 我的1000W电源用的是C1K (G7),机柜加风扇 |
giuem 发表于 2025-11-2 17:53 不大,有个4CM的小风扇,想再安静就换个猫扇也行。 |
| 好家伙 “家用”4个机头28个硬盘 |
| 继续用APC |
| 在线式的虽好,但是噪音问题家用不可忽略。 |
| 输出功率330W,底下400w以后不都是/吗,能用? |
beasy 发表于 2025-11-2 20:38 奇怪什么,楼主的NAS里面硬盘的容量和价格都不便宜,才会这 么小心。 |
| 就用回APC,没有其它 的了 |
| 给nas配ups,真的奇怪 |
| 大疆的户外电源当ups用 |
|
NAS配置报一下 或者换个思路 几台设备分开接几个UPS 成本可以低不少 维护起来也方便 |
警报 发表于 2025-11-1 23:09 请问5P的噪音大吗 |
jiezi 发表于 2025-11-2 00:25 根据实际消耗的功率选取就可以,650W左右应该够了 长城那个电源自带宽电压,不需要UPS具备AVR稳压功能。 |
zh21688 发表于 2025-11-2 13:03 基本都要买回来自己换电池。 大部分卖家为了省快递费,已经提前把电池拆了。 没点动手能力最好别买,铅酸接短路了还是很危险的。 |
| 闲鱼有台APC UPS SMT1500RMI2U-CH 库存备件未使用,你可以看看,就怕电池长了没用了! |
| 服务器用的1000w的电源。放弃在线式的,只需要坚持几十秒让系统正常关机后备式ups也需要1000w以上么? |
|
鉴于你的电源为1200W,按找转换效率0.8计算,实际功耗大约1500W, 按找 2~3倍冗余,至少也需要3000W的机型 3K的机型后备的选择不多,基本是一些新牌子, 通常是4组9AH的电池,能提供工作时间也5到15分钟(按1500W负载计算) 在线机型就分为内置电池和外置电池的,一般来说内置电池机型会比较大一点,因为电池比较占位置。 外置电池型号会小一些,但需要独立选购电池(可以延长几个小时),而且很占用位置。这里要多说一点是在线的长效机型对输入电池数量和容量是有要求的,3K机型通常是 8节12V 18AH的电池。(最大容量虽然没有限制,但充电时间和功率会不够,所以也不是无限大。另外大容量电池也不便宜) 如果你空间有限,可以考虑成品的锂电UPS,因为电池容量密度大,有自带保护。通常出事的概率很低。(顺便说,铅酸电池虽然不会燃烧,但短路放炮这一点可是一点也不弱,而且多节直流连接,电压可以来到96V甚至200V,早已经超出安全电压范围。 系统软件管理功能,后备机型通常不会提供,至少几个少数型号。在线式的 通常是又串口通信,但有些协议不公开。 有些需要买专门的网络卡(非常贵)。 至于锂电的,通常都会有专门APP可以管理,部分厂家提供远程报警服务(电话,短信通知等) |
| 伊顿的机柜5P系列呀,我目前用着还不错,1U的从520W到1150W都有。 |