家里装修,线已经穿完了,但现在到了做面板的部分,我也有点儿拿不定注意了,请大家出出主意。

现状:
1.网线和光纤都已经穿完,网线是泛达超六类,光纤穿的是单模双芯带一根钢丝的线。
2.网线和光纤当时穿的时候,有很多86底盒的位置都是出了两根管,就是我想一个面板有两个出口。
包括双口超6和双口LC单模双芯光纤。

我淘宝上找了个上门熔纤的师傅电话咨询了一下,现在就有点儿麻了觉得,师傅的意思是双芯熔纤
没法儿盘纤,要么外面接个盒子,要么弄个空白有洞的86板钻出来,要么就是那种突出来的光纤
面板盒。

我自己有做水晶头和打模块的经验,这次装修是想战未来的,所以就弄成了这样。现在觉得光纤的部分
特别尴尬,网线我都开始怀疑是不是也塞不进去了。
我自己想的办法是:
1.管子我走的都是活管,我打上模块或者熔完纤以后,往回拽一拽,尽可能让留在外面的线很短,也许
就能上正常的双口面板。
2.光纤线重新走,换两边带头的那个铠装线,但我目测感觉那个接头不是那么容易走出来的,感觉很难弄。
3.没其他办法,网线模块往回拽一拽,光纤只能是走那种突出来的大盒子了。

兄弟们给点儿建议啊。还有就是这次有机柜位了,我机柜位置打算买个ODF,有没有同时兼容网线和光纤的
,大概有28个口一共。我查了查好像一般就是24口或者48口。。。这有点儿蛋疼。
双口超六面板,双口光纤面板或者突出来的光纤盒,也请大家给推荐一下。
发表于 2024-3-25 10:26 | 显示全部楼层
你是光纤和网线进了同一个底盒?
发表于 2024-3-25 10:33 | 显示全部楼层
我和你的情况差不多 布线也差不多 我用的是日线 超六 红色看起来舒服点 不过 我是又单独网线边上又多开了一个86空盒预留光纤位

然后 有个问题 就是 家里设备基本都是电口 目前还没用到光口 所以。。。反正都是装在空白面本内了
另外的摄像头 空调 管线机 油烟机啥的 对了 还有灯 基本都是走的无线或者蓝牙

如果现在光口用不到 那么 也不要去多想了  
发表于 2024-3-25 10:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 vancho 于 2024-3-25 11:16 编辑

我都觉得应该专门弄个精华帖来写这块了,因为chh在家庭网络方面超前的部署太多了。
光纤----如果你打算更换,直接买成品--单模双芯lc,为什么,因为单模在短剧路内可以兼容多模的跳线,但是看下面:
1.光纤买成品------首要条件就是你的A端有收纳多余光纤的地方,如果非常大的弱电箱,或者泛达的1u的光纤盒,或者放设备柜子等等
2.面板,日线有光纤面板,lc和sc的双口都有,但是你用了泛达的cat6a,所以性能最好的minicom模块,你买不了了,只能买netkey的keystone了。

图1,成品光纤配线架的A端
图片_20240325104909.jpg

图2和图3,日线光纤面板B端
图片_20240325104923.jpg
图片_20240325104916.jpg

如果你用了泛达的cat6a,还是23awg的,还要考虑个问题,50mm底盒深度太浅,会导致弯曲半径无法满足哦。大部分不会考虑这个,但是实际是只要面板能盖上去,一顿塞。

总结:泛达的网线不能和光纤同一个盒子,模块规格和面板不匹配,然后网线和光纤都要求合适弯曲半径,否则不如cat5e或者泛达的无骨架的cat6.
 楼主| 发表于 2024-3-25 11:10 | 显示全部楼层
vancho 发表于 2024-3-25 10:55
我都觉得应该专门弄个精华帖来写这块了,因为chh在家庭网络放猫超前的部署太多了。
光纤----如果你打算更换 ...

倒是没有把光纤和网线塞进一个盒子里。老铁你的这个光纤是那种带头的光纤线么,不是熔尾纤的?
发表于 2024-3-25 11:21 | 显示全部楼层
86底盒普遍很浅 我建议 tb  华为光线面板  

至于单芯还是双芯 你可以单独购买 光纤法兰 适配
发表于 2024-3-25 11:42 | 显示全部楼层
就算是86底盒,用像网线的那种面板,只会导致光纤尾部弯折太大,光损高,只能用突出式的盒子,还能盘纤
发表于 2024-3-25 11:50 | 显示全部楼层
FTTR的86盒分光器,是突出墙壁部分用来盘光纤吧,可以找个图片看看能用不。
发表于 2024-3-25 13:44 | 显示全部楼层
我家是:
1,光纤单独放一根管子,超六类网线单独放一根管子,互不干扰。
2,光纤买的是成品线,这边接86光纤盒,那边直接上机柜,多放50厘米盘在机柜里面,可以随时拽来拽去。
3,超六类线太粗,这边接入模块卡进86盒,那边全部通过走线管拽到机柜里盘好,需要就从机柜里拽。
4,管子要尽可能粗一点,以后可以再加六类线和光纤,大概还能加2倍,这样一个房间最多可以放12个端口,基本上满足扩展。



 楼主| 发表于 2024-3-25 13:59 | 显示全部楼层
ynix2002 发表于 2024-3-25 13:44
我家是:
1,光纤单独放一根管子,超六类网线单独放一根管子,互不干扰。
2,光纤买的是成品线,这边接86光 ...

感谢回复。铠装的头好穿么,我线确实都是一根线一根管。那你到面板的线就是拽到刚合适的长度的,然后上法兰扣面板了吗?这里如果长度合适不盘纤是不是也行。
发表于 2024-3-27 11:41 | 显示全部楼层
baoziking 发表于 2024-3-25 11:10
倒是没有把光纤和网线塞进一个盒子里。老铁你的这个光纤是那种带头的光纤线么,不是熔尾纤的? ...

不是熔接的,光纤本来10元一根,足够低的成本了,如果是熔接成本估计上30了。
发表于 2024-3-27 11:48 | 显示全部楼层
baoziking 发表于 2024-3-25 13:59
感谢回复。铠装的头好穿么,我线确实都是一根线一根管。那你到面板的线就是拽到刚合适的长度的,然后上法 ...

淘宝搜一下,光纤盒 86,有突出一点的光纤二合一面板,带盘纤。


QQ截图20240327114710.png
QQ截图20240327114723.png
发表于 2024-3-27 12:56 来自手机 | 显示全部楼层
光纤只要你是熔接的尾纤非常不建议直接暴露在86盒外面直接用,因为太脆弱了。要不就和上面哥们一样直接穿带头的铠装光纤,就是穿线的时候需要注意下,确保能穿出来就行。我的个人意见是网线最好别和光纤共用一个底盒,光纤那种突出来的盒子也并没有那么难看,毕竟这种盒子一般都是藏在桌子底下或者柜子里的,直接裸露在外的比较少
mmexport1711515362057.jpg