发表于 2025-5-12 09:28 | 显示全部楼层
很多时候是这样 ,线和空开之类的都没问题,就是线没压好就坏了
发表于 2025-5-12 10:25 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-5-10 22:04
去年我也把工作室那边的电路全部翻修了一遍

因为还没有彻底完工,一直没空发帖介绍。。。。

我靠,这么粗的电线,我看到这么粗的就害怕
家里的电源箱倒是我自己装的,左灵,右火,雷公助我
 楼主| 发表于 2025-5-12 10:44 | 显示全部楼层
秋日 发表于 2025-5-12 09:18
工艺就不说了。有点点混乱。

最大问题,这么重视了,为啥没有看到整个布线的地线呢?地线呢? ...

地线被电工在配电箱后面并一起了,下面乱是乱了点,没办法,电工搞的差啊,不然我也不会自己搞了啊。
发表于 2025-5-12 10:56 | 显示全部楼层
没看懂,有兴趣,点个收藏
发表于 2025-5-12 12:00 | 显示全部楼层
楼主,带液晶那个是一个电量统计器?名字叫啥来着?谢谢
 楼主| 发表于 2025-5-12 12:16 | 显示全部楼层
zfrf52 发表于 2025-5-12 12:00
楼主,带液晶那个是一个电量统计器?名字叫啥来着?谢谢

wifi断路器,浦安达的。
发表于 2025-5-12 13:39 | 显示全部楼层
jzet 发表于 2025-5-12 12:16
wifi断路器,浦安达的。

谢谢 这个是APP控制的哈,是否可以加入apple home
 楼主| 发表于 2025-5-12 14:16 | 显示全部楼层
zfrf52 发表于 2025-5-12 13:39
谢谢 这个是APP控制的哈,是否可以加入apple home

不知道,我还没开始用呢,应该不行,接入米家是可以的。
发表于 2025-5-12 15:12 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-5-10 22:04
去年我也把工作室那边的电路全部翻修了一遍

因为还没有彻底完工,一直没空发帖介绍。。。。

screenshot_2025-05-12_15-05-57.png

1.  总地线过了3P的开关?这是说明骚操作。
2.3.   注意这个作为分路总开关是可以的,但是动作电流100ma。不能直接用于人员电击防护,下一级还要有漏电保护装置。
进线50用这么大的塑壳?分路两个也是50?
又是三菱,真有钱
发表于 2025-5-12 15:25 | 显示全部楼层
秋日 发表于 2025-5-12 15:12
1.  总地线过了3P的开关?这是说明骚操作。
2.3.   注意这个作为分路总开关是可以的,但是动作电流100m ...

经常看城阳的视频,我得出的结论是:公共地线不可靠
接地电阻超标,一家漏电,全楼地线带电。

所以我自己做了个接地极,经过测试,接地电阻合格。

这个进线箱,从电表箱过来,经过测试,接地电阻不合格。
所以我并没有把这个不合格的接地纳入我家配电系统。
过3P总开关就没问题了。

这两个三菱是动作电流 100mA 200mA 500mA 可调
为什么用这么大,因为我是“总箱(一级)”“二级箱”“三级箱”的结构。
进线16平方毫米,80A塑壳。
第一分支10平方毫米,50A 500mA漏电保护
第二分支16平方毫米,50A 500mA漏电保护
还有个第三分支不在这张图片,50A 100mA漏电保护 x2

二级箱里面有100mA延迟动作型漏电开关

三级箱里面有30mA瞬间动作型漏电开关
发表于 2025-5-12 16:26 来自手机 | 显示全部楼层
公共地线不可靠就检修地线。进开关闻所未闻。
重复接地是可以的,但是重复接地也要进系统呀。
发表于 2025-5-12 16:28 | 显示全部楼层
我还以为是把盖子改了一下,我现在强弱电箱做到餐边柜后面之后,箱子盖子是没法上了,我还在想怎么办,不能裸开着吧
发表于 2025-5-12 16:46 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-5-12 15:25
经常看城阳的视频,我得出的结论是:公共地线不可靠
接地电阻超标,一家漏电,全楼地线带电。

漏保级配没有问题。

评分

参与人数 1邪恶指数 +5 收起 理由
Mufasa + 5 支持一下

查看全部评分

发表于 2025-5-12 16:48 | 显示全部楼层
结论是:公共地线不可靠。 城阳 那个  纯粹施工胡乱搞,没有办法验收的都。不能应该这些胡乱搞得就怀疑接地问题。
发表于 2025-5-12 16:55 | 显示全部楼层
秋日 发表于 2025-5-12 16:26
公共地线不可靠就检修地线。进开关闻所未闻。
重复接地是可以的,但是重复接地也要进系统呀。 ...

不是重复接地,是TT系统。

公共地线,不是我能够施工的范围,我只能在自己家范围内施工。

还有更骚的操作:
我装了若干个隔离开关,还有测量地线电流的电流表。
根据地线杂散电流的情况,可以选择TN-S或者TT
实际运行时,根据测量结果,我选择了TT系统

开关最左边一极那个地线,没有电流流过,基本等于摆设。
边上箱子装了个SPD,用了那个绿色的地线,也是装着玩。
真正管用的SPD在二级箱子里。。。。
发表于 2025-5-12 16:56 | 显示全部楼层
秋日 发表于 2025-5-12 16:48
结论是:公共地线不可靠。 城阳 那个  纯粹施工胡乱搞,没有办法验收的都。不能应该这些胡乱搞得就怀疑接地 ...

老旧建筑,遗留问题太多。

自己家弄好就行了。。。。
发表于 2025-5-12 16:57 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-5-12 16:55
不是重复接地,是TT系统。

公共地线,不是我能够施工的范围,我只能在自己家范围内施工。

TT系统。哈哈

你真能折腾。

最好把你的接地和建筑钢筋搞个等电位连接。
发表于 2025-5-12 16:57 | 显示全部楼层
秋日 发表于 2025-5-12 16:57
TT系统。哈哈

你真能折腾。

楼主大别墅?