找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 1073|回复: 35

[装修日志(慢更新)] 终于把配电箱给整改了一下

[复制链接]
发表于 2025-5-10 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信图片_20250510212549.jpg
这是之前的配电箱,跳线用的是4平方,感觉如果家里电器全开,或者4个空调全开,4平方加上接触面积也不是很大,感觉不是太安全,所以想换6平方的跳线。1p+n的漏保孔小一些的,2条6平方的硬线插入无法平行,只能对角线,这样子接线不是太牢固,而且接触面积也小。所以后来去找施耐德的汇流排来改了。
微信图片_20250510212555.jpg
上图是今天修改之后的接线,使用了施耐德的汇流排和接线端子。
微信图片_20250510212558.jpg
实际电工接线时太懒了,硬线头都没有折一下,如果折一下接线接触面积更大,也更牢固,所有的接头都自己改了一遍。拧螺丝拧到手酸啊。
微信图片_20250510212601.jpg

微信图片_20250510212604.jpg
查过很多案例资料,跳线还是6平方比较好,4平方有点小,开始电工还说2.5平方接就行了,说线短,我说这太不安全了,不行。所以买了4平方接的。
微信图片_20250510212607.jpg
后来我又买了6平方bvr的线,感觉这个2条6平方插入拧紧螺丝就很紧很牢固了,拔不出来,所以不用压接线端子了。如果压接线端子,c45那种头太宽了,这种小孔还是插不进去的。得用压方形端子的那种才开。实际上2条6平插入拧的很紧,不掉,接触面积也很大,不用压端子。不然压端子又得买压线钳和端子,费钱费材料。
微信图片_20250510212611.jpg

微信图片_20250510212614.jpg
2条稍微压一下平行,拧紧后很牢固。
微信图片_20250510212617.jpg
我是因为买了施耐德的汇流排,这个得修改一下,把中间那几个都剪掉。汇流排很紧,拔出来再插回去都很费劲,隔一个减掉后就匹配我这个1p+n的漏保组合了。
微信图片_20250510212620.jpg

微信图片_20250510212623.jpg

微信图片_20250510212626.jpg

微信图片_20250510212630.jpg

微信图片_20250510212633.jpg
施耐德比较好的是有匹配的接线端子,这个是国产的,63a很够了,我看之前是有进口的100a的端子,家里也就50a  63a,100a也没必要啊。
微信图片_20250510212637.jpg

微信图片_20250510212640.jpg

微信图片_20250510212715.jpg
买了德力西的dpn汇流排,但是这个汇流排能插入,但是主线接不进去,设计有问题,没法使用,又浪费了。对比施耐德和德力西的汇流排,铜线粗细,结构设计,安全性,施耐德好太多了。德力西的线还细,施耐德铜排主线有10平方,德力西这个只有6平方的。
微信图片_20250510212718.jpg

微信图片_20250510212725.jpg

微信图片_20250510212728.jpg


看看网上别人的接法,总之我家这电工水平太差了,各种乱七八糟的,能自己改的自己改了。大家装修要找个好点的水电工啊。
微信图片_20250510214114.jpg

微信图片_20250510214117.jpg

微信图片_20250510214120.jpg

微信图片_20250510214123.jpg


评分

参与人数 2邪恶指数 +15 收起 理由
seul4u + 5
Mufasa + 10 就是NB

查看全部评分

发表于 2025-5-10 22:04 | 显示全部楼层
去年我也把工作室那边的电路全部翻修了一遍

因为还没有彻底完工,一直没空发帖介绍。。。。

先上个总闸箱,支持一下

PW.jpg
发表于 2025-5-10 22:05 | 显示全部楼层
6平方跳线用于NXBLE-40确实太粗了,会拧坏。

6平方跳线用于NXBLE-63YH比较合适。
 楼主| 发表于 2025-5-10 22:07 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-5-10 22:04
去年我也把工作室那边的电路全部翻修了一遍

因为还没有彻底完工,一直没空发帖介绍。。。。

这是商用的三相电还是一样的220v?看着跟我们入户总闸那个差不多,开关好大。
发表于 2025-5-10 22:14 | 显示全部楼层
jzet 发表于 2025-5-10 22:07
这是商用的三相电还是一样的220v?看着跟我们入户总闸那个差不多,开关好大。 ...

单相220V

这种是塑壳开关,适合长期大电流使用
发表于 2025-5-10 22:50 | 显示全部楼层
微信图片_20250510224841.jpg
自己折腾的,线多箱子小,尽力了
 楼主| 发表于 2025-5-10 22:55 | 显示全部楼层
dead_kiss 发表于 2025-5-10 22:50
自己折腾的,线多箱子小,尽力了

你家这个回路真多啊,别墅还是多层?跳线的那个接线端子哪里买的,我之前就没看到,直到施耐德有配套的。
发表于 2025-5-10 23:03 | 显示全部楼层
jzet 发表于 2025-5-10 22:55
你家这个回路真多啊,别墅还是多层?跳线的那个接线端子哪里买的,我之前就没看到,直到施耐德有配套的。 ...

就是普通平层,只不过我把几个房间的插座独立出来,怕冬天取暖器烧线。事隔太久都忘记了,你可以在TB识图看看
发表于 2025-5-10 23:56 | 显示全部楼层
QQ_1746891721552(1).png



这个冰箱和网络为啥要单独出来跟线? 住小区的话浪涌保护器没啥用,不如换个过欠压保护器。
 楼主| 发表于 2025-5-11 00:19 来自手机 | 显示全部楼层
Alan_zbti 发表于 2025-5-10 23:56
这个冰箱和网络为啥要单独出来跟线? 住小区的话浪涌保护器没啥用,不如换个过欠压保护器。 ...

第二个是wifi断路器,可以直接手机控制断开家里所有的电路,但是这前提得有wifi,还有冰箱不能断电啊,所以wifi网络的弱电箱插座和冰箱并到了wifi插座前面的总开关。
发表于 2025-5-11 00:51 | 显示全部楼层
装修市场有人专门做这个生意,很多家装电工师傅跟设计师要需求之后,拿走配电箱直接找人做
 楼主| 发表于 2025-5-11 08:13 | 显示全部楼层
shalei2004 发表于 2025-5-11 00:51
装修市场有人专门做这个生意,很多家装电工师傅跟设计师要需求之后,拿走配电箱直接找人做 ...

水电工自己不做吗?
发表于 2025-5-11 10:01 | 显示全部楼层
不懂就问,正在装修,施耐德空开和正泰这些普通国产大牌的使用差距大吗??
 楼主| 发表于 2025-5-11 10:02 | 显示全部楼层
asuke 发表于 2025-5-11 10:01
不懂就问,正在装修,施耐德空开和正泰这些普通国产大牌的使用差距大吗?? ...

国内很多工地都用正泰,国产最好算正泰了吧,施耐德,abb极限估计是比正泰好,家用环境也好,我感觉差别不是很大,但是价格差挺大。
发表于 2025-5-11 10:28 | 显示全部楼层
jzet 发表于 2025-5-11 10:02
国内很多工地都用正泰,国产最好算正泰了吧,施耐德,abb极限估计是比正泰好,家用环境也好,我感觉差别 ...

现在住这套房就是用的ABB,反正也没出过什么问题,就是确实贵,想着装新房节约点 要不买个正泰德力西算了
发表于 2025-5-11 10:39 | 显示全部楼层
一看就像是大户人家啊,回路真多,我好像才7个还是9个空开吧。

不过当时装修的时候我用的全是舰用级别的耐火电线,现在时间长了有点不记得了,好像所有插座用的是4个平方的,空调的线拉的6个平方还是10个平方的,所有的开关都是2.5个平方的,我记得我家就没有装1.5平方的线。
发表于 2025-5-11 11:04 | 显示全部楼层
黑钢 发表于 2025-5-11 10:39
一看就像是大户人家啊,回路真多,我好像才7个还是9个空开吧。

不过当时装修的时候我用的全是舰用级别的耐 ...

现在家装1.5平方的线基本没人用了,灯线都是2.5平方。
发表于 2025-5-11 11:13 | 显示全部楼层
梅C 发表于 2025-5-11 11:04
现在家装1.5平方的线基本没人用了,灯线都是2.5平方。

嗯,应该是的,我14年装修的时候家人就说不要装1.5个平方的线了,但是其实现在家里的灯的瓦数真的比小时候低太多了。我客厅一共是6个筒灯+3个射灯,都是9W的,加一块儿才81W,客厅的主灯是60W的,餐厅的主灯是40W,餐厅还有额外的3个筒灯和1个射灯,平时都不开主灯的。主卧的主灯是4个8W的,两个床头灯是4W的

回想我小时候,我记得当时厨房里装的是一颗100W的白炽灯,我的台灯都是60多W的白炽灯。哈哈
 楼主| 发表于 2025-5-11 11:16 | 显示全部楼层
黑钢 发表于 2025-5-11 10:39
一看就像是大户人家啊,回路真多,我好像才7个还是9个空开吧。

不过当时装修的时候我用的全是舰用级别的耐 ...

就是小套房那,电工给搞的回路多而已。你家这电线都很高配啊,一般插座就2.5平,厨房4平,3p空调4平,卫生间按理说4平更好,电工只给接的2.5平。4平的线硬,比较难拉了已经。灯具1.5平完全足够了。平常插线板还是1.0国标都支持2500w。
 楼主| 发表于 2025-5-11 11:22 | 显示全部楼层
黑钢 发表于 2025-5-11 11:13
嗯,应该是的,我14年装修的时候家人就说不要装1.5个平方的线了,但是其实现在家里的灯的瓦数真的比小时 ...

你灯功率小啊,这点功率上2.5的线很浪费啊。我客厅阳台餐厅是连通的,阳台2个射灯24w,1条反灯槽28w,阳台共40w,客厅轨道灯2条共96w,反灯槽100w,3射灯36w,电视灯带28w,餐厅4射灯48w,进门口灯带14w,走廊3射灯36w,鞋柜灯带10w,客厅这里全开的话408w,也很耗电哈哈。不过一般不会全开的,可能打扫卫生啥的全开一下。
发表于 2025-5-11 11:26 | 显示全部楼层
jzet 发表于 2025-5-11 11:16
就是小套房那,电工给搞的回路多而已。你家这电线都很高配啊,一般插座就2.5平,厨房4平,3p空调4平,卫 ...

是的,只是当时是托熟人薅的厂里的羊毛,所以线就用得好了些。

我现在最后悔的就是我家配电箱和弱电箱当时都没扩大,我有跟装修的设计师聊过这事儿,他说我两室一厅的房子根本用不着扩大,现在想想真是不该听他的,

尤其是弱电箱,我啥都考虑到了,就是没考虑扩大,14年的时候我里面配了一个3口的闭路电视头和4个电话线接口,一个7口带4个poe供电的千兆路由,当时的光猫小小的,谁曾想等我15年入住的时候,才发现闭路电视被淘汰了,电信直接送了itv,我就傻眼了,客厅电视机下面就只留了一个网线接口。无奈只能研究单线复用。
发表于 2025-5-11 11:34 | 显示全部楼层
jzet 发表于 2025-5-11 11:22
你灯功率小啊,这点功率上2.5的线很浪费啊。我客厅阳台餐厅是连通的,阳台2个射灯24w,1条反灯槽28w,阳 ...

那确实的,我家的灯功率都很小,而且平时日常最多就是开客厅的6个筒灯,如果看电视的话是开的一个明基的落地灯,再开一个餐厅的墙灯,前者不到10W吧,后者是14W的。

我对我们家灯还是很满意的,便宜好用,10年了一颗都没坏。
发表于 2025-5-11 14:01 | 显示全部楼层
jzet 发表于 2025-5-11 08:13
水电工自己不做吗?

聊过,他们说自己能做,但是不如人家做的好,术业有专攻,我觉得挺有道理的
发表于 2025-5-11 21:09 | 显示全部楼层
shalei2004 发表于 2025-5-11 14:01
聊过,他们说自己能做,但是不如人家做的好,术业有专攻,我觉得挺有道理的 ...

横平竖直只有那些专业的能做出来。

我自己做的也是弧形拐弯。。。。
发表于 2025-5-11 21:22 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-5-11 21:09
横平竖直只有那些专业的能做出来。

我自己做的也是弧形拐弯。。。。

不过楼主用的汇流排,第一眼我在想怎么我的电工师傅不给我用这个,反正是我出钱

后来看了坛友评论,这个东西就是赌所有空开不会出任何问题,否则更换确实麻烦
发表于 2025-5-11 21:24 | 显示全部楼层
shalei2004 发表于 2025-5-11 21:22
不过楼主用的汇流排,第一眼我在想怎么我的电工师傅不给我用这个,反正是我出钱

后来看了坛友评论,这个 ...

其实开关很少出问题

至少正泰在我这里,很多年几乎没有坏过。
偶尔有那么一两个坏的,我记不起来了,说明很少。

德力西是真的爱坏。。。。

比德力西更便宜的嘛,就不用说了。
 楼主| 发表于 2025-5-11 21:52 | 显示全部楼层
shalei2004 发表于 2025-5-11 21:22
不过楼主用的汇流排,第一眼我在想怎么我的电工师傅不给我用这个,反正是我出钱

后来看了坛友评论,这个 ...


第一个我这个匹配好用的不多,买这个施耐德还是得修改的,其他发现也有端子可能匹配。电工用这个方便,就是以后维修麻烦。我是觉得跳线4平方太小了,需要更大的铜线,同时买了汇流排和6平方bvr线,其实用6平方bvr线也可以,用这个汇流排也可以,买都买了,就用汇流排了。
汇流排主线有10平,载流量更大,应该是很靠谱的,施耐德这个设计的挺好的。
发表于 2025-5-12 03:11 来自手机 | 显示全部楼层
家里自己舞的,tb各种券杂七杂八的乱拼,方向反了,线太硬不贴合,后续找个电箱相框盖住拉倒
IMG20250512030741.jpg
 楼主| 发表于 2025-5-12 06:58 来自手机 | 显示全部楼层
白刃 发表于 2025-5-12 03:11
家里自己舞的,tb各种券杂七杂八的乱拼,方向反了,线太硬不贴合,后续找个电箱相框盖住拉倒 ...

你家这跳线看着是4平方?有点细啊,跟我家之前一样,用面积大一点的好。
发表于 2025-5-12 09:18 | 显示全部楼层
工艺就不说了。有点点混乱。

最大问题,这么重视了,为啥没有看到整个布线的地线呢?地线呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2025-5-12 13:35 , Processed in 0.015919 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表