目的是希望噪音小点。
后备式太小了,在线互动式灭绝了。

其他期望:
5min@2000+w
usb,windows & linux driver
----
ups的串口/modbus驱动是通用的吗?
发表于 2025-3-26 10:11 | 显示全部楼层
有没有考虑过工频逆变器做后备式?质量差不多的3kva的工频逆变器两千块左右,也可以UART通讯,配21节135ah三元锂大单体,能放出9度电,够2000w的电器4.5小时了。怕不安全用6节20ah的铅酸,也能放出来1.2度电。
发表于 2025-3-26 09:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 BH1PXK 于 2025-3-26 09:54 编辑
gy6221 发表于 2025-3-25 16:53
之前也有关注过SUA1500ICH,但是有说很安静的也有说市电下风扇也不停的,有点搞不清楚。
你手上有的话能 ...


https://www.schneider-electric.cn 他的官网上能找到型号的。  市电情况下 一般风扇是不转的,但是 稳压启动的时候 市电下风扇会转。 这个是在售的情况,我原来的是smvc的信号220V的三插的。 现在网站是是C13的接头的。
屏幕截图 2025-03-26 094758.png
发表于 2025-3-25 22:21 | 显示全部楼层
我用的Eaton的在线式,USB连接,Linux的NUTS自带驱动直接识别,1U高度,风扇有一点声音,不过放在机柜里听不出什么,也可以自己换猫扇,用了好几年了,当时是1800左右入的手。
发表于 2025-3-25 16:53 | 显示全部楼层
BH1PXK 发表于 2025-3-25 12:18
打错别字了。 是在线互动式。

之前也有关注过SUA1500ICH,但是有说很安静的也有说市电下风扇也不停的,有点搞不清楚。
你手上有的话能说一下具体是什么型号以及使用体验吗?
发表于 2025-3-25 12:46 | 显示全部楼层
aasa0001 发表于 2025-3-24 23:59
PWM控制板怎么搞?

橙色软件搜pwm调速器,成都那家的就行,温控探头用硅脂或者直接用螺丝固定在UPS里面的散热鳍片上,12v供电自己用个外置的电源接一下就行了
发表于 2025-3-25 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
买个大疆,正浩的户外电源,有些型号支持用作ups,切换时间20ms
发表于 2025-3-25 12:18 | 显示全部楼层
gy6221 发表于 2025-3-25 02:44
我猜您想说的是在线互动式,SUA1500ICH这类?

打错别字了。 是在线互动式。
发表于 2025-3-25 02:44 | 显示全部楼层
BH1PXK 发表于 2025-3-24 13:49
不是 。BR 这种是后备式的 是 SMV  系列的。 在线后备式 。你用这个搜索apc的官网能找到介绍的。  ...

我猜您想说的是在线互动式,SUA1500ICH这类?
 楼主| 发表于 2025-3-24 23:59 | 显示全部楼层
就爱TJ 发表于 2025-3-24 16:31
华为的3kVA,内置电池,原装扇子拔了,换了风扇,自己加了外置PWM控制板,基本没声音,开的在线模式,也没 ...

PWM控制板怎么搞?
发表于 2025-3-24 20:46 | 显示全部楼层
gyc 发表于 2025-3-24 18:11
严格来说不是负载不可知,而是负载会有波动。

但对于 敏感度非常高的实验室,里面任何器材在使用时候都 ...

看UPS输出逆变器的设计了。

如果反馈做得不好,在线切换到电池,会出现电压波动,220V -> 200V -> 220V
反馈做得好,输出逆变器补偿了电容的电压变化,输出电压会轻微降低一点,然后恢复。

实际上有些便宜货机器,正常市电模式也经常电压波动,在210V-230V之间游走。
接个白炽灯可以很容易观察到亮度不稳。。。。

但我用过的艾默生UPS,切换瞬间电压测不出波动。。。。可以认为是连续
发表于 2025-3-24 20:45 | 显示全部楼层
6ting 发表于 2025-3-24 19:56
战术插眼,看大佬讨论哪个好,买哪个

其实最简单的办法就是改风扇。

现在UPS用的风扇普遍质量不好,噪音特别大。
换个静音风扇,解决问题。。。。
发表于 2025-3-24 19:56 | 显示全部楼层
战术插眼,看大佬讨论哪个好,买哪个
发表于 2025-3-24 18:11 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-3-24 16:23
现在便宜的那种在线式,基本都是高频机。
UPS机器内部存在切换的过程,负载不可感知到切换。
市电模式, ...

严格来说不是负载不可知,而是负载会有波动。

但对于 敏感度非常高的实验室,里面任何器材在使用时候都需要校准一次。如果外部电源突然关闭或者有其他波动, 都会影响 实验数据。
发表于 2025-3-24 16:48 来自手机 | 显示全部楼层
自己用,就开eco模式,风扇换一个,没啥问题
发表于 2025-3-24 16:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 就爱TJ 于 2025-3-24 16:51 编辑

华为的3kVA,内置电池,原装扇子拔了,换了风扇,自己加了外置PWM控制板,基本没声音,开的在线模式,也没啥热量
发表于 2025-3-24 16:23 | 显示全部楼层
gyc 发表于 2025-3-23 19:27
另外,我在补充一点, 现在卖的 宣传为“在线式”的,其实 不是真正的 “在线式” 也是 自动切换的那种,但 ...

现在便宜的那种在线式,基本都是高频机。
UPS机器内部存在切换的过程,负载不可感知到切换。
市电模式,主动PFC把220V转换为 +/- 380V直流,供给逆变器。
电池模式,升压电路把电池升压为 +/- 380V直流,供给逆变器。
因为直流母线有大电解电容,切换的过程中,电容储能可以续上,负载那边没影响。

一边充电 一边逆变,常见48V系统,逆变器是工频机。
这种结构复杂,耗电量大,效率低。
但是供电更加可靠,无任何切换过程。
发表于 2025-3-24 13:49 | 显示全部楼层
gy6221 发表于 2025-3-24 12:41
例如BR1500G这种吗?我手上有一台,但感觉功率检测不准,换过电池后续航时间也明显比标示的同功率续航低 ...

不是 。BR 这种是后备式的 是 SMV  系列的。 在线后备式 。你用这个搜索apc的官网能找到介绍的。
发表于 2025-3-24 12:41 | 显示全部楼层
BH1PXK 发表于 2025-3-24 11:03
你要是不介意二手的。 两三百去买个apc 的在线后备式机器。 然后自己换个电池就行了。  。我两款在线后备 ...

例如BR1500G这种吗?我手上有一台,但感觉功率检测不准,换过电池后续航时间也明显比标示的同功率续航低一半以上
不确定是不是我手上这台有问题
发表于 2025-3-24 11:03 | 显示全部楼层
gy6221 发表于 2025-3-24 00:55
借楼顺便求推一个1KVA左右的UPS,要求市电下基本静音


你要是不介意二手的。 两三百去买个apc 的在线后备式机器。 然后自己换个电池就行了。  。我两款在线后备式用了3年了。 基本没噪音。
发表于 2025-3-24 00:55 | 显示全部楼层
借楼顺便求推一个1KVA左右的UPS,要求市电下基本静音
发表于 2025-3-23 19:27 | 显示全部楼层
另外,我在补充一点, 现在卖的 宣传为“在线式”的,其实 不是真正的 “在线式” 也是 自动切换的那种,但比后备的要快。

包括很多机房用的UPS也是这样。。

只有那种实验室有特殊需求的, 才会订购真在线式, 这种UPS无时无刻都在工作,(也就是边冲边放,使用电池供电)。 这种情况输出的是纯净的电源,不会收到外界波动的影响。

但因为大多数UPS还在用铅酸蓄电池, 频繁放电还是会影响寿命的。。
发表于 2025-3-23 19:21 | 显示全部楼层
aasa0001 发表于 2025-3-23 04:47
放在别的房间的话,拉串口线到pc?(这线怎么布置?)
如果加个小系统转发,不仅麻烦,可靠性又降低了。 ...

我的意思是整个部分都放到别的房间,因为工作时候噪音比较大。

另外, 如果是在在线UPS或者稍微大型机器, 会有专门 SNMP 网络协议扩展卡(但不便宜,有个别第三方的兼容卡)
 楼主| 发表于 2025-3-23 14:51 | 显示全部楼层
c2h6o 发表于 2025-3-23 08:05
在线式除了费电和风扇声音外,比后备式好的不是一点半点。没有切换时间,纯正弦波输出,完整AC-DC-AC结构, ...


看了看tb,有免焊接接头和86面板,那拉线应该没什么问题了
发表于 2025-3-23 12:04 | 显示全部楼层
feelmydick 发表于 2025-3-23 00:17
在线式的ECO模式不就是当后备用吗

大部分产品开ECO模式,风扇依旧转,除了省电,没有降低噪音的作用。

少数可以风扇调速,得专门问厂家。。。。
发表于 2025-3-23 10:15 | 显示全部楼层
在线式没有切换时间,而且输出恒压衡频。和后备式工作原理完全不同。不过在线式只有一个缺点就是全时段噪音大。后备式只有一个优点那就是后备时很安静。
发表于 2025-3-23 09:27 | 显示全部楼层
在线式除了风扇吵都还好,最好单独房间
发表于 2025-3-23 08:05 | 显示全部楼层
在线式除了费电和风扇声音外,比后备式好的不是一点半点。没有切换时间,纯正弦波输出,完整AC-DC-AC结构,完全不受电网波动影响。
旁路模式只有简单滤波,其他完全没用,所以跟一个滤波插线板差不多功能。
控制可以通过网络(大部分机型都支持,有些需要加模块),拉个长串口线也可以,串口线拉几十米都没问题。
 楼主| 发表于 2025-3-23 04:47 | 显示全部楼层
gyc 发表于 2025-3-23 00:36
不知道你这个后备是什么意思

首先,在线式的切换时间比后备式的要快多了,

放在别的房间的话,拉串口线到pc?(这线怎么布置?)
如果加个小系统转发,不仅麻烦,可靠性又降低了。
发表于 2025-3-23 00:36 | 显示全部楼层
不知道你这个后备是什么意思

首先,在线式的切换时间比后备式的要快多了,
其次, 在线式 大多是模拟正弦波的, 后备大多是方波
最后 , 断电的时候,都有报警。所以噪音不要想了。 最好有独立房间,或者地下室。


PS。 UPS绝大部分都是私有协议, 所以不会通用。
至于 ups的串口/modbus驱动是通用的吗?应该不通用。
串口 可以直接通信,也可能是modbus  
而modbus还有可能是 RS485 接口。