找回密码
 加入我们
搜索
      
楼主: moweiraul

[NAS] UPS会导致家里空开跳闸?

[复制链接]
发表于 2025-9-11 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-9-11 23:10
你是分路带漏电保护,这种跳闸的概率非常低。

好的,谢谢狮大
发表于 2025-9-12 14:52 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2025-9-11 16:47
正泰的 NXBLE 系列,现在 10mA 30mA 50mA 100mA 300mA 都有。
但大部分商家不会备现货,淘宝慢慢找一下, ...

专业,学习了
发表于 2025-9-17 15:51 | 显示全部楼层
今天把施耐德APC的工频机装好了。

ggupg.jpg

同样是接在漏电开关下面使用,暂时没发现什么问题
漏电开关是:松下 C16,30mA

我试着拔掉插头,再重新插上,UPS切换过程,漏电开关没跳闸。
但只试了两次,不知道多试几次会怎样。
发表于 2025-9-17 16:35 | 显示全部楼层
直接自己实验一下不就行了?,去掉ups,模拟停电送电
发表于 2025-9-17 16:45 | 显示全部楼层
moweiraul 发表于 2025-9-11 18:56
分路的没有漏保,但是家里总闸有漏保,跳的时候,分路和总闸都会跳

分路好像是c10的,总闸是c40,总闸带 ...

那你这不像是漏保的问题,如果是换过的话,检查下ups和ups后面的设备,应该是有漏电的位置了。有可能是那种接触不良的漏电,比如哪个线皮被刮破了。