找回密码
 加入我们
搜索
      
楼主: Mufasa

[家居] 【2017版】家庭电路设计指导

 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-6-11 09:02 | 显示全部楼层
进户主配电箱,施耐德20回路配电箱。

总闸,iC65N 2P C63
过欠压保护,iCNV 2P 63A

弱电箱+常开电器等,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
照明,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16

厨房供电,10平方毫米,iC65N 2P 63A 拼装 Vigi漏电单元,占4位,接到厨房的配电箱

客厅+饭厅插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
客厅+饭厅,风管机,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
房间1+房间2插座,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
房间3+房间4插座,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
房间1+房间2空调,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
房间3+房间4空调,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
卫生间1,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
卫生间2,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16


发表于 2017-6-12 13:16 | 显示全部楼层
电路自己一窍不通,想请狮大指点一二,用全套施耐德,怎么配置合理。谢谢。

一层:生活区
厨房:冰箱  洗碗机 集成灶带蒸箱 地暖30KW锅炉 其它小电器
客厅、餐厅:常规电器
主卧:常规电器
次卧:常规电器
小孩房:常规电器
空调:主卧  次卧  小孩房  客厅 餐厅 各一个中央空调内机
空调:外机 一拖5  

地下室:休闲区(多少的线下来合适)
影视厅:功放、音箱、投影等。  1.5P空调挂机
活动区:常规电器
书房:常规电器
机柜(弱点箱):NAS、交换机等网络设备)
新风:霍尼韦尔500

 楼主| 发表于 2017-6-12 22:08 | 显示全部楼层
127904w 发表于 2017-6-12 13:16
电路自己一窍不通,想请狮大指点一二,用全套施耐德,怎么配置合理。谢谢。

一层:生活区

220V 进线?

地暖锅炉是燃气的吧?

地下室是用中央空调还是分体机?
发表于 2017-6-13 22:19 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-6-12 22:08
220V 进线?

地暖锅炉是燃气的吧?

回狮大,220V进线,地暖是燃气的,地下室不装中央空调,只是影视厅考虑一台正1.5匹的小空调挂机。。。
 楼主| 发表于 2017-6-13 22:26 | 显示全部楼层
127904w 发表于 2017-6-12 13:16
电路自己一窍不通,想请狮大指点一二,用全套施耐德,怎么配置合理。谢谢。

一层:生活区

就做一个配电箱吧,两层楼没必要做两个配电箱。

总闸,iC65N 2P C63
过欠压保护,iCNV 2P 63A

一楼照明,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
地下照明,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16

厨房固定电器,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C25
厨房普通插座,移动电器,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C25

客厅+饭厅插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
三个房间插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20

卫生间1,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
卫生间2,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16

空调室内机,2.5平方毫米,iDPNa,C16
空调室外机,6平方毫米,iDPNa,C32

地下室挂机和新风系统,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
影音系统,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
机柜,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
地下室剩余的全部插座,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
发表于 2017-6-13 22:29 | 显示全部楼层
精化,mark!
发表于 2017-6-13 22:34 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-6-13 22:26
就做一个配电箱吧,两层楼没必要做两个配电箱。

总闸,iC65N 2P C63

这效率杠杠的,感谢狮大。。。
发表于 2017-6-14 11:13 | 显示全部楼层
狮大,可以推荐个靠谱施耐德靠谱商家吗。。。
发表于 2017-6-16 08:29 | 显示全部楼层
到京东看了一下,施耐德C16、C20、C25几乎一个价,如果不买C16和C20,直接买成C25,有没有什么环处,会不会存在漏电了不会跳的情况。
 楼主| 发表于 2017-6-16 10:44 | 显示全部楼层
免费申请号码 发表于 2017-6-16 08:29
到京东看了一下,施耐德C16、C20、C25几乎一个价,如果不买C16和C20,直接买成C25,有没有什么环处,会不会 ...

C16 C20 C25 电流不一样,配合的导线不同,不能随便换。

2.5平方毫米导线配C25有可能出现导线烧坏了开关依旧不跳闸的情况。
发表于 2017-6-16 11:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 歪歪雅灭蝶 于 2017-6-16 11:56 编辑

因为空调设计改变,原计划搞中央空调因为费用问题取消,准备全部换成普通分体机,所以上次你给的方案麻烦你再帮忙修改一下,乘着618有活动准备直接撸回来,谢谢M大大
M大,我是128的房子,原来是3室2厅2卫,现在隔了一个小书房变成了4室2厅2卫。大概会使用到下列电器
卧室常规电器,1.25P的分体空调
书房计算机系统,NAS,常规数码产品个人设备,1P的分体空调
客厅电视机,投影仪,家庭常用小家电,大2P的柜机
厨房安装燃气热水器,燃气灶,洗碗机,电饭煲,等等。
卫生间安装取暖,电吹风等
阳台安放洗衣机
能想到的基本这些
下面是上次你帮忙出的方案,这个是要买多少回路的电箱?
施耐德方案,分支开关漏电保护总闸,iC65N 2P C63过欠压保护,iCNV 63A冰箱和弱电箱,iDPNa Vigi+,C10,2.5平方毫米照明,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米卧室1+卧室2 插座,iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米书房插座,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米客厅插座,iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米厨房,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米卫生间1,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米卫生间2,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米阳台,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米中央空调室内机,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米中央空调室外机,iDPNa Vigi+,C32,6平方毫米
 楼主| 发表于 2017-6-16 13:04 | 显示全部楼层
歪歪雅灭蝶 发表于 2017-6-16 11:48
因为空调设计改变,原计划搞中央空调因为费用问题取消,准备全部换成普通分体机,所以上次你给的方案麻烦你 ...

施耐德方案,分支开关漏电保护

总闸,iC65N 2P C63
过欠压保护,iCNV 63A

冰箱和弱电箱,iDPNa Vigi+,C10,2.5平方毫米
照明,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米

卧室1+卧室2 插座,iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米
书房+卧室3 插座,iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米
客厅插座,iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米

卧室1+卧室2 空调,iDPNa,C25,4平方毫米
书房+卧室3 空调,iDPNa,C25,4平方毫米
客厅柜机,iDPNa,C25,4平方毫米

厨房,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米
卫生间1,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米
卫生间2,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米
阳台,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米

开关占16位,可以使用大于16位的任意配电箱。

空调通常不装漏电保护,
客厅安装柜机时安装人员会出售漏电开关兼接线端子,
你也可以自己买来装好,型号是 GB1-32L,使用普通86暗盒


发表于 2017-6-16 17:24 | 显示全部楼层
占坑学习感谢狮大
发表于 2017-6-16 17:31 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-4-26 20:32
施耐德方案,分支开关漏电保护,380V进线

总闸,iC65N 4P C63

想请教一下,施耐德 iID 2P 63A这个买什么规格的?有三种规格,30,100,300ma的。另外单独空开能否直接买idpnn?380v的空调外机直接连一个一位的1p+n空开可以吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2017-6-16 17:38 | 显示全部楼层
moonwalker09 发表于 2017-6-16 17:31
想请教一下,施耐德 iID 2P 63A这个买什么规格的?有三种规格,30,100,300ma的。另外单独空开能否直接买i ...

iID 电磁式漏电开关确实有三种

30mA是常用规格,用于普通漏电保护。

100mA灵敏度较低,用于分区配电箱一类的漏电保护,建议后面加30mA普通漏电开关。

300mA灵敏度很低,属于防火漏电保护的范畴,对触电没有保护作用。

不清楚实际情况,最好不要选用iID这种漏电开关。
因为确实很贵。。。。对安装条件也有要求,买回来不能用就麻烦。

iDPNN 是1P+N的断路器,只能用于220V系统,要接入火线和零线。

只接入火线的是 iC65N 1P断路器

380V三相电空调外机,至少也要用 iC65N 4P断路器,三根火线一根零线。
 楼主| 发表于 2017-6-16 17:45 | 显示全部楼层
如同断路器可以上下级配合,漏电开关实际上也是可以上下级配合的。

以 100mA 漏电开关为例:

它确实不灵敏,通常是装在总闸位置作为后备保护使用。

重要回路,安装30mA漏电开关防触电
不重要的回路,使用普通开关降低成本

只有发生严重的漏电情况,且下级漏电开关失灵未能正确跳闸时,总闸才会跳闸。
这样兼顾供电可靠性和系统成本,安全性更好(只针对上级100mA下级30mA的电路)。

实际应用时,因为100mA漏电开关很贵,这种设计陷入尴尬的局面。
我自己家里用了一套作为试验,然而到现在为止也没跳闸过。
发表于 2017-6-17 22:37 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-4-25 21:59
文章仅发 chiphell 和 P*E*A,可以转载,但这年月产品更新快,要不了多久就过时了。

之前我发的配电类文章 ...

M大~618准备采购了,我发现个疑问然后又来咨询你了。
我这里一共是15个1P的+1个2P(因为京东vigi+C10的没货就选了2P带漏保的C10),然后加上总闸跟过欠压保护的8p
算出来最后有25P,然后我一看施耐德最多只有20位的强电箱不够。。
我想问一下
A.  X宝随便找个多P的
B.  上两个施耐德16箱的稳一点
哪种方案比较好?谢谢了
 楼主| 发表于 2017-6-17 22:50 | 显示全部楼层
76349186 发表于 2017-6-17 22:37
M大~618准备采购了,我发现个疑问然后又来咨询你了。
我这里一共是15个1P的+1个2P(因为京东vigi+C10的没 ...

冰箱和弱电箱,iDPNa Vigi+,C10,2.5平方毫米

如果是我写的2.5平方毫米导线用C10,那么C10缺货了可以直接换成C16
 楼主| 发表于 2017-6-17 22:52 | 显示全部楼层
总闸 跟 过欠压保护

iC65N 2P 总闸占2位,漏电开关总闸才是占4位

iCNV 过欠压保护器占2位
发表于 2017-6-17 23:15 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-6-17 22:52
总闸 跟 过欠压保护

iC65N 2P 总闸占2位,漏电开关总闸才是占4位

谢谢M大~~ 那我放心买20位了
发表于 2017-6-20 10:34 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-5-18 09:37
可以

之前有这样的设计,每个房间做一路。

狮大,请教个类似的问题

我卫生间想用6平方线,但是电工说6平方线不好进插座
我想请教一下,
1. 有没有什么牌子的开关插座可以接6平方线的?
2. 如果插座实在不好接,用分线盒分成细点的线进插座,那配电箱里的空开应该用什么?
谢谢!
 楼主| 发表于 2017-6-20 12:16 | 显示全部楼层
gwbd 发表于 2017-6-20 10:34
狮大,请教个类似的问题

我卫生间想用6平方线,但是电工说6平方线不好进插座

只有很少几款大圆孔接线的插座可以接6平方毫米,施工难度很大。

建议设置一个分线盒,分线盒到插座的距离小于1米,可以用2.5平方毫米导线。
配电箱内开关依旧是32A

限制条件就是分支线路必须非常短,1米以内,可以放宽保护配合。

如果施工条件限制,分支线路达到两三米,就只能用4平方毫米做分支了。
此时配电箱的开关也可以32A

5米以上,就不属于分支线路,不能随意加大开关,此时,
用2.5平方毫米导线,最大只能20A开关
用4平方毫米导线,最大只能25A开关
发表于 2017-6-20 12:56 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-6-20 12:16
只有很少几款大圆孔接线的插座可以接6平方毫米,施工难度很大。

建议设置一个分线盒,分线盒到插座的距 ...

感谢狮大,这下清楚了
发表于 2017-6-21 02:33 | 显示全部楼层
狮大我也问问……家里的电回路都走完了,现在需要把开发商的垃圾空开关掉了,但是电工比较奇葩说自己也不是很懂这个改怎么算……

所以只能咨询咨询了

入户是380v的电,线的粗细大概应该是比10a稍微粗一点的,现在用的规格是C60,被建议换成80或者100的,入户电分出三路,一路充电桩,一路中央空调外机,这都好说,毕竟都已经配好了,比较纠结的就是这个室内电了

室内有三层,从一楼到三楼,依次越来越简单

一楼:厨房插座两路(4方线),厕所插座一路,厕所照明一路,其他房间照明一路,其他房间插座两路,空调内机一路(包括整个屋子里的,大概是10-11个内机),还有院子里一路电

二楼:照明两路(应该是卫生间一路,其他房间照明一路),房间插座两路(包括影音室一路,本来影音室这一路让走4方线的,结果走了2.5方,希望不会超载,然后其他房间一路),卫生间插座两路(二楼有两个卫生间,应该是一个卫生间一路电吧),

三楼:这个比较简单,照明一路,房间插座一路,厕所插座一路;

一个比较疑惑的地方是,买了松下的那种浴霸,要求是要使用接地的电源,但是这个明显只能使用卫生间的照明回路,不可能有接地,会不会很不安全呢?而且按照电工说法,照明电路是不带漏电保护的,那……这种情况如果这个浴霸漏电了,岂不是秒死人的趋势?
尤其是三楼,整个屋子都是一路照明……这不是得就在 电死人 和 跳死人之间做抉择了
 楼主| 发表于 2017-6-21 13:32 | 显示全部楼层
hare613 发表于 2017-6-21 02:33
狮大我也问问……家里的电回路都走完了,现在需要把开发商的垃圾空开关掉了,但是电工比较奇葩说自己也不是 ...

正确施工的线路,照明也可以装漏电保护,不会胡乱跳闸。

很多电工不给照明装漏电保护,是因为施工质量差,漏电隐患多。
照明线路错综复杂,发生漏电以后,寻找故障点困难,维修工作量大。
最后就弄成了不装漏电保护。
发表于 2017-6-21 19:10 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-6-21 13:32
正确施工的线路,照明也可以装漏电保护,不会胡乱跳闸。

很多电工不给照明装漏电保护,是因为施工质量差 ...

这么一听……估计这施工就不怎么地了

但是如果在总闸有漏电保护,照明线路漏电太过分,也会导致全屋跳闸是么
 楼主| 发表于 2017-6-21 20:50 | 显示全部楼层
hare613 发表于 2017-6-21 19:10
这么一听……估计这施工就不怎么地了

但是如果在总闸有漏电保护,照明线路漏电太过分,也会导致 ...

对,总闸不建议漏电保护,就是这个原因。
发表于 2017-6-21 22:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-21 22:15 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-6-21 20:50
对,总闸不建议漏电保护,就是这个原因。

明白,谢谢狮大

不过总闸上还是可以安装防雷防过载装置等等是么?

另外,如果按照这个建议,那像这种三层的房子,最优的方法,岂不是总闸不装漏保,分总闸不装漏保,然后在每一路插座,照明上都安装漏保?这样一旦漏电,总是只跳一路,不至于整个屋子跟着遭殃
 楼主| 发表于 2017-6-21 22:30 | 显示全部楼层
topus 发表于 2017-6-21 22:10
看到这一点心有点凉啊!
我的卧室客厅,每个空间照明和插座分别是合在一起的,一共12个回路:
空调4个, ...

差2位而已,冰箱和弱电箱合并一下就可以了。

一个断路器的下端子可以拧两根导线的。

这样用正泰也可以装下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2024-5-5 20:44 , Processed in 0.014143 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表