找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 6109|回复: 11

群晖ds1019+和dx517硬盘温度差距太大了。

[复制链接]
发表于 2022-8-14 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 千手人屠 于 2022-8-14 15:20 编辑

ds1019+的hc320 8t硬盘温度要54度,而dx517的8t硬盘温度才40度。。。


54度不知道对硬盘是否安全。。

bf93a163a41fc56ffd4447405acb4de.png
发表于 2022-8-14 15:33 | 显示全部楼层
硬盘没这么娇娕
发表于 2022-8-14 15:36 | 显示全部楼层
给按个空调吧,1019还有cpu主板这些散热呢,肯定跟拓展柜比不了
发表于 2022-8-14 15:36 来自手机 | 显示全部楼层
60度以内都没事
发表于 2022-8-14 16:45 | 显示全部楼层
我55、56℃都淡定得很
发表于 2022-8-14 16:48 | 显示全部楼层
硬盘的工作温度范围0-60
发表于 2022-8-14 21:27 | 显示全部楼层
屁事没有,群晖61度就自动关机了
 楼主| 发表于 2022-8-15 12:17 | 显示全部楼层
p_ricky777 发表于 2022-8-14 21:27
屁事没有,群晖61度就自动关机了

61度是群晖的硬盘保护机制么?
发表于 2022-8-15 14:10 | 显示全部楼层
上机柜,装机柜空调,500瓦那种,我估计开18小时/天,4度电就够了,硬盘轻度负载不会超过40摄氏度
发表于 2022-8-15 20:03 来自手机 | 显示全部楼层
去官网看看说明书啊,反正HC550氦气的还有那个东芝16Tmg08的,我都看过官网说明书工作温度上限都是55度。
 楼主| 发表于 2022-8-15 21:13 来自手机 | 显示全部楼层
听弦 发表于 2022-8-15 20:03
去官网看看说明书啊,反正HC550氦气的还有那个东芝16Tmg08的,我都看过官网说明书工作温度上限都是55度。 ...

快到极限了。
发表于 2022-8-15 21:32 | 显示全部楼层
54度没关系的,我用两光驱转三硬盘的架子,三块HDD挤在一起,没加风扇的时候温度几乎一直是50-60区间,就这么7*24开了一年多