发表于 2022-9-27 19:56 | 显示全部楼层
这是电信机柜。。不是IDC机柜,太短了很多设备上不了。
发表于 2022-9-27 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
NamiKo320 发表于 2022-9-27 17:49
如果放服务器存储始终还是太吵了,放地下室虽然隔断门听不见但是夏天潮湿、虫子、维护都比较麻烦,玩法当时 ...

铁子还是有点金锄头思想了,什么潮湿蚊子的有钱这些都不会发生的。
发表于 2022-9-27 20:03 | 显示全部楼层
维护起来很困难啊,三年以后清灰能累死个人。
发表于 2022-9-27 21:24 | 显示全部楼层
004300q0pfo8llolfb78ep.jpg
这是梁上开孔了?
发表于 2022-9-27 21:34 | 显示全部楼层
强啊老板
发表于 2022-9-27 22:19 | 显示全部楼层
leverkusen 发表于 2022-9-27 20:02
铁子还是有点金锄头思想了,什么潮湿蚊子的有钱这些都不会发生的。

住院子久了就知道了,和其他没关系
发表于 2022-9-27 22:22 | 显示全部楼层
gravely 发表于 2022-9-27 19:15
求推荐静音的POE++三层交换机

POE++的静音华为华三目前还没有,因为支持POE++最差也是2.5G了,用mavell或者MTK方案热量太大了都要加风扇,我还是推荐华三S5130S或者华为S5731这种带4个万兆,咸鱼电信机房库存货又新又好用。
如果POE++是为了支持AP,强烈建议直接用电源适配器+光模块,光模块发热更低价格也低,电口模块现在最差都要小180,光模块65全新(都是万兆)
发表于 2022-9-27 22:31 | 显示全部楼层
有钱真好。。。
然而机柜太浅了。。。限制有点大了。。
并且。。。感觉这机柜利用率有点低。。。。
发表于 2022-9-27 23:22 | 显示全部楼层
卧槽..超纲了这个..
发表于 2022-9-27 23:37 | 显示全部楼层
一个机柜抵上一套房的装修
发表于 2022-9-28 12:08 | 显示全部楼层
我勒个原上谱,先不问干啥,跪了先……
发表于 2022-9-28 12:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 chainofhonor 于 2022-9-28 12:35 编辑

说真的,没有专业的网络维护人员 不要这样搞

黑客狂喜啊  

没人维护网络安全的话,就会完全大门大开,任由黑客来去

其实完全没必要这样弄

这个钱,直接购买云服务商的存储服务,然后找人开发软件和手机APP
纯加密存储,比这安全多了  
发表于 2022-9-28 12:33 | 显示全部楼层
如果纯为配线,我是断不会整这么个露出的柜子的……家里人绝对不会苟同这个审美
发表于 2022-9-28 12:39 | 显示全部楼层
得,又一套IDC机柜……我就等着看将来100G交换到桌面、百万全家福啥的了。

话说现在非计算机专业的在校生都牛逼到这种程度了么?
发表于 2022-9-28 14:26 | 显示全部楼层
我就看看,不敢说话
发表于 2022-9-28 14:41 | 显示全部楼层
豪无人性啊。。
发表于 2022-9-28 15:54 | 显示全部楼层
刚把下巴从地上捡起来
发表于 2022-9-29 00:00 | 显示全部楼层
DCDU是个好思路,我也用了,不过我用的是48v的。黄鱼上有些运营商的交换机,48v的比12v的便宜不少。
机柜浅是一方面,整体布局感觉有点”为了入柜而入柜“的感觉
发表于 2022-9-30 13:53 | 显示全部楼层
tkdm 发表于 2022-9-29 00:00
DCDU是个好思路,我也用了,不过我用的是48v的。黄鱼上有些运营商的交换机,48v的比12v的便宜不少。
机柜浅 ...

48V主要还是转换效率比220到12V高挺多的
发表于 2022-9-30 14:06 | 显示全部楼层
一顿操作猛如虎,扫雷延迟更低了?
发表于 2022-9-30 14:12 | 显示全部楼层
我给小公司做项目也就这样
发表于 2022-9-30 15:27 | 显示全部楼层
gravely 发表于 2022-9-27 19:15
求推荐静音的POE++三层交换机

POE++ 哪有静音的。。。


你还要多少端口的?


桌面 设备 没有 poe++ 的吧
都是 机柜的 48口的 深度 都是 600-900mm 左右 你有这么大的空间吗?

在某宝某鱼 看到 IDC 下架的设备 有时候 比较心动,有时候想想就算了


单位 安装一个 48口的 包装箱 堪比 液晶电视包装超级大
在机房安装噪音 就无所谓了  
发表于 2022-9-30 15:33 | 显示全部楼层
c2h6o 发表于 2022-9-27 19:51
貌似又抓到一个不按U装设备的,机柜太浅了,跟很多设备无缘了,LZ以后会后悔的。 ...

我感觉也是这样的

都这么高大上了

直接上 1米 深度的就行了

以后肯定会折腾 机架式 标准服务器,安装不上。。。

群晖机架式有短的 400-730 mm 左右

安装超大的 估计楼主就换房了

下套房子折腾起来
发表于 2022-9-30 15:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-9-30 17:42 来自手机 | 显示全部楼层
c2h6o 发表于 2022-9-27 19:51
貌似又抓到一个不按U装设备的,机柜太浅了,跟很多设备无缘了,LZ以后会后悔的。 ...

一看就没仔细看,人在地下室有服务器机柜
发表于 2022-9-30 17:48 | 显示全部楼层
哦?打算用来跑什么服务呀?
发表于 2022-9-30 18:02 | 显示全部楼层
这是搞网吧。。
发表于 2022-9-30 19:32 | 显示全部楼层
biogon38 发表于 2022-9-30 17:42
一看就没仔细看,人在地下室有服务器机柜

就是看机柜深度不够,应该是60深度的柜子。
发表于 2022-9-30 21:04 | 显示全部楼层
羡慕家里住在数据中心的
发表于 2022-9-30 23:07 | 显示全部楼层
羡慕地留下了口水