发表于 2023-3-7 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
流量和噪音应该是双d5更好吧
发表于 2023-3-7 20:05 | 显示全部楼层
毫无疑问双D5
发表于 2023-3-7 20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 deergula 于 2023-3-7 20:19 编辑

DDC的优点是体积小扬程大(在有水阻时体现出来流量表上大于D5)。缺点是噪声比D5大,故障率比D5高。优缺点反过来就是D5了。
发表于 2023-3-7 20:20 | 显示全部楼层
D5也不便宜啊。。。。。。。。。。。
发表于 2023-3-7 20:25 | 显示全部楼层
这话难听 一个DDC某些时候可以顶两个d5
是空载流量是d5大 可实际的水路往往水阻都不小 水头可能高达4米以上 d5的流量水阻曲线把这个水阻带进去有的时候甚至会剃光头0水流

总说什么“流量d5水阻ddc”在高水阻环境下保持流量的能力d5比ddc差远了
发表于 2023-3-7 20:27 | 显示全部楼层
双泵时用DDC应该好点。盲猜都用双泵了水阻应该有点大,故障不可能两个泵同时坏。
发表于 2023-3-7 20:36 | 显示全部楼层
双泵串联一般没必要DDC,因为DDC的优点是高扬程,缺点是流量小,双泵串联把扬程又提高了将近一倍,但是流量不会增加,一般水路用不上,除非水阻超级高。D5的缺点是扬程低,优点流量大,串联以后就克服掉缺点了。
发表于 2023-3-7 22:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 deergula 于 2023-3-7 22:13 编辑
lee_jiunn 发表于 2023-3-7 20:36
双泵串联一般没必要DDC,因为DDC的优点是高扬程,缺点是流量小,双泵串联把扬程又提高了将近一倍,但是流量 ...


实际不是这样的。我做过实验的,联力O11D XL 三块360排分别是三个D5串与三个DDC串,D5 没DDC流量大。流量计是AQ的NEXT  三D5 230L/H  三DDC 280L/H 。水路1显卡1U冷头都是EK量子系列。
发表于 2023-3-8 00:57 | 显示全部楼层
武锋 发表于 2023-3-7 20:25
这话难听 一个DDC某些时候可以顶两个d5
是空载流量是d5大 可实际的水路往往水阻都不小 水头可能高达4米以上 ...

问题是就一个普通水路水阻没多大,D5 DDC没啥区别,如果有 二十个弯头 +4个快插当我放屁。
发表于 2023-3-8 09:36 | 显示全部楼层
DDC故障率堪忧而且噪音更大,空间足够的话我肯定D5。单论性能DDC强一些,但是就目前大多数桌面环境,这俩都是冗余状态,效能输出结果没有区别。
发表于 2023-3-9 22:25 | 显示全部楼层
我是双DDC+D5,但是没在同一个水路,D5推冷排,双DDC用纯铜泵盖和纯铜无缝盔甲串联推主机。D5和双DDC其中之一是独立电源独立开关,低负载D5和一个DDC不启动,只用剩下那个DDC单推主机水路,高负载三泵都启动。
对了,主机水路和冷排水路各有两个快插。
发表于 2023-3-9 23:16 | 显示全部楼层
盐湖 发表于 2023-3-9 22:25
我是双DDC+D5,但是没在同一个水路,D5推冷排,双DDC用纯铜泵盖和纯铜无缝盔甲串联推主机。D5和双DDC其中之 ...

我和你是几乎一样的设计
外循环是两个DDC配360*3
内循环是一个DDC+D5配CPU+显卡+240*2
通过水箱混流
低负载外循环不启动
发表于 2023-3-10 00:02 | 显示全部楼层
yingfores 发表于 2023-3-9 23:16
我和你是几乎一样的设计
外循环是两个DDC配360*3
内循环是一个DDC+D5配CPU+显卡+240*2

冷排循环需求高流量所以用的D5,冷头循环需求扬程所以用的双DDC,我设计时是这样想的。
我的冷排在机内,倒是不存在内外循环,不过从水箱混流确实是一样的思路。
发表于 2023-5-4 14:05 | 显示全部楼层
我就是一个D5+一个DDC串联,带3个360冷排,管他流量扬程多少。。。
发表于 2023-12-14 18:01 | 显示全部楼层
扬程和流量有个曲线,说扬程时候是憋死没流量的时候,说流量时候是完全没阻力时候。实际用都是浮在中间取值,吃力阻力流量掉很多。流量大了阻力只会更大。
想要满转速安静而且流量高,扬程得叠很高才行。最简单全机双排双冷头用两个泵还是ddc更猛一些,三个泵往上,d5的优势才能出来。
单泵适合调低转速用,不能追求性能,阻力太大泵调高转速都会憋出噪音。另外一些ddc本身转子动平衡不好,空载高转速会激发转子摆动磕外壳,建议换个泵。有些国产泵不是球形转子的,简单的圆柱轴,某些时候比ddc好(拉满憋着用)